BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 23:04
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: BAXI LUNA Platinum+ 1.24
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Исходные данные:
1) Котел BAXI LUNA Platinum+ 1.24
2) Бойлер на 250л
3) Отапливаемая площадь: Дом 100м2 + гараж 50м2
4) А так же, гуманитарий, который запутался и пытается разобраться в проектировании котельной.
Система отопления, только теплый пол, радиаторов нет. Хочу разделить на два контура систему теплового пола дома и гаража, на 9 и 4 контура соответственно. Хочу купить 2 насосные группы, по насосной группе с подмесом на каждый контур, единственное, поставить разные насосы. На контур дом поставить ALPHA2 25-60, а на контур гараж ALPHA2 25-40. Бойлер же пустить через сервопривод котла, как я понял, для бойлера отдельный выход есть. Мне несколько монтажников утверждают что гидрострелка нужна обязательно, потому что, если ее не поставить, то у меня полетит насос котла, типо гидрострелка это буферная емкость, которая может компенсировать разницу в расходах круга котла и круга контуров отопления. Дословная цитата "Не расширительный же бак вам ставить на вашу систему, в гидрострелке есть некий объем - он компенсирует".
Вопрос возник следующий. Судя по мануалу котла, максимальный расход насоса 1200л/ч при давлении 2 бара. А суммарный номинальный расход насосов 3400л/ч. То есть, расход у нас получается больше, чем насос котла может дать. Нужная ли в этом случае гидрострелка? Или насосы будут добирать недостающий теплообменник из клапанов подмеса насосной группы? Ведь получается, если мы ставим гидрострелку, она просто будет работать как бойпас, то есть, что бы компенсировать потребности насосов, будет подмешивать обратку. Какой в этом смысл, если у каждой насосной группы свой подмес?
1) Котел BAXI LUNA Platinum+ 1.24
2) Бойлер на 250л
3) Отапливаемая площадь: Дом 100м2 + гараж 50м2
4) А так же, гуманитарий, который запутался и пытается разобраться в проектировании котельной.
Система отопления, только теплый пол, радиаторов нет. Хочу разделить на два контура систему теплового пола дома и гаража, на 9 и 4 контура соответственно. Хочу купить 2 насосные группы, по насосной группе с подмесом на каждый контур, единственное, поставить разные насосы. На контур дом поставить ALPHA2 25-60, а на контур гараж ALPHA2 25-40. Бойлер же пустить через сервопривод котла, как я понял, для бойлера отдельный выход есть. Мне несколько монтажников утверждают что гидрострелка нужна обязательно, потому что, если ее не поставить, то у меня полетит насос котла, типо гидрострелка это буферная емкость, которая может компенсировать разницу в расходах круга котла и круга контуров отопления. Дословная цитата "Не расширительный же бак вам ставить на вашу систему, в гидрострелке есть некий объем - он компенсирует".
Вопрос возник следующий. Судя по мануалу котла, максимальный расход насоса 1200л/ч при давлении 2 бара. А суммарный номинальный расход насосов 3400л/ч. То есть, расход у нас получается больше, чем насос котла может дать. Нужная ли в этом случае гидрострелка? Или насосы будут добирать недостающий теплообменник из клапанов подмеса насосной группы? Ведь получается, если мы ставим гидрострелку, она просто будет работать как бойпас, то есть, что бы компенсировать потребности насосов, будет подмешивать обратку. Какой в этом смысл, если у каждой насосной группы свой подмес?
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
гараж отапливается.Он и является источником проблемы.
предположим я переношу насосы, ставлю стрелку,но не ставлю смесительные узлы?
не намного. в классике нет 3х ходового крана и привода на бойлер, а это почти разница в стоимости
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Ошибаетесь...
Луна 3, Нувола 3... и множество других...
и получаете тоже самое, что сейчас...
Последний раз редактировалось Steamboy 24 ноя 2020, 20:44, всего редактировалось 2 раза.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Да .
Наши квалифицированные монтажники иногда зависали от моих вроде не сложных вопросов.так что деньги на переделку своих косяков это все равно дешевле чем переделывать за монтажниками.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Тогда прижимайте на него расход и держите 5 градусов.
Если начнёте его больше топить, то проблему усугубите
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Те гидрострелка заставит меня поднять температуру подачи и за собой потянет узлы подмеса?
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
сейчас так и есть гараж на 1й скорости.Если скорость увеличить он просаживает 2 других коллектора
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
да.
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Патовая ситуация.
Понимаете, теплый пол применять только для отопления, то это просто извращение, он нужен ТОЛЬКО для комфорта.
Маневренность его хуже не куда.
Для отопления существует радиаторная сеть.
Поэтому либо в корне пересматриваете концепцию отопления или будете мучаться как есть. Как видите суммарное сечение всех трубок всех теплых полов создаёт очень маленькую скорость движения жидкости в них, что уже вызывает в итоге дискомфорт на полах.
Так кто же всё таки вам собирал такое отопление ???
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Я ж написал вроде что сам .В принципе сейчас по комфорту устраивает все.кроме шумящих насосов .они основная причина переноса в гараж .ну и немного напрягало их бодание между собой.Что имею сейчас: проходные и хоз.комнаты без сервоприводов отрегулированы расходомерами.в остальных комнатах стоят термостаты и они отлично справляются со своей задачей ,на мой взгляд.Мысль о гидрострелке появилась как решение задачи как собрать все насосы в кучу и помирить между собой.Но теперь задумался на сколько придется поднять температуру подачи и как проскочить без узлов подмеса
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
прошу прощения. Я не увидел...
никогда не угадаете... только на практике...
можно сделать колхоз и поставить вместо подмеса по два крана на рециркуляционную линию и линию всаса коллекторных насосов.
Но это весьма не практично и не автоматизировано.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
тогда шумопоглощающие коробы.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
есть еще идея как вариант: Поставить в гараже буфер для отопительной воды и нагреть её на 38-40 градусов (лучше конечно когда температура выше) и разбирать с неё коллекторными насосами отопительную воду.
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
вот примерный расчёт: https://postroy-sam.com/gidrostrelka.html
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Спасибо за потраченное на меня время, но скорее всего придётся переносить.А потом открывать какую нибудь тему ,вроде Гидрострелка не правильно работает
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
поднимать температуру подачи очень не хочется .потому что котел в этом году включал в августе ,сентябре .подача 25С очень помогает
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Вам решать из предложенных вариантов.
Но повторю. Что гидрострелка для высокотемпературных систем отопления.
А это влечёт за собой радиаторную сеть и подмесы.
Но решать Вам либо как есть, либо что-то делать.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10317
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Ну ТС честно указал, что у него Бакси Платинум. А там завсегда насос с частотником ставился. А вот сервоприводов я на фотках не узрел. Где они стоят и что делают - неведомо.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
я тоже изначально....
регулирование расходов отопительной воды по температуре пола.
мне этого не ведомо
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Я могу ошибаться . но в мануалах для более мощных конденсатников BAXI -только с гидрострелкой.Конденсатник это низкотемпературный котел
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5474
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Прежде всего надо бы с насосами контуров правильно определиться. Их суммарная производительность не должна превышать производительность котлового насоса. Подход "кашу маслом..." тут вредит сильно. Гидрострелка прекращает "борьбу насосов".
Про то, что гидрострелке нужен высокотемпературный режим - бред полнейший, аж читать уже нет сил.
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
расход по колекторам (расчетный)
1)756л/ч
2)802л/ч
3)669л/ч
на колекторах стоят насосы 25/6
а в котле модулируемый насос. Как посчитать если не знал,да еше и забыл
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5474
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Там в инструкции на стр. 122 график зависимости расхода от напора и скорости модуляции (инструкция на сайте https://baxi.ru/upload/iblock/684/luna- ... ktsiya.pdf).
Видно, что при минимальном напоре (1м) и мин. модуляции расход около 900л/ч; мин. напоре (2м) и макс. модуляция расход около 1150л/ч.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Автор на графике НЕ показана
скорость модуляции (это бред) аж читать уже нет сил .
Модуляция - это изменение, если говорит попроще.
Скорость модуляции это скорость изменения частоты вращения, но на графике явно это не указано.
На графике конкретно указаны напоры и расходы при минамальной и максимальной стабильной частоте (скорости) вращения насоса.
Если бы это был двух скоростной насос, то соответсвенно на первой и второй скоростях вращения.
Сравнение скорости модуляции и стабильной частоты вращение это как сравнение тёплого с мягким.
скорость модуляции (это бред) аж читать уже нет сил .
Модуляция - это изменение, если говорит попроще.
Скорость модуляции это скорость изменения частоты вращения, но на графике явно это не указано.
На графике конкретно указаны напоры и расходы при минамальной и максимальной стабильной частоте (скорости) вращения насоса.
Если бы это был двух скоростной насос, то соответсвенно на первой и второй скоростях вращения.
Сравнение скорости модуляции и стабильной частоты вращение это как сравнение тёплого с мягким.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
получается что при максимальной скорости котел выдает 1115л/ч а контуры потребляют 2227л/ч.как быть?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
прижимать расходы на коллекторные насосы
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5474
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Не совсем так или совсем не так.
Начинать надо не с этого, а с расчета гидравлического сопротивления контуров, хотя бы приблизительные прикидки сделать (как? - в интернете много статей понятных и не очень). Сопротивления по контурам покажут производительность каждого из насосов.
Когда определишься с местом установки гидрострелки, надо будет прикинуть сопротивление до неё, оно и покажет производительность котлового насоса.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10317
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Всё верно. Гидрострелка обеспечивает постоянный расход теплоносителя в системе отопления (независимо от потребителей). Для конденсационных теплообменников это очень критично. Поэтому и написано, что для котлов свыше 50 кВт в обязательном порядке. Ниже по желанию, но хуже не будет.
Но с насосами - да. Надо разбираться.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
при укладке длины петель отличались от расчетных 0,5-1м
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Подскажите пожалуйста как теперь насосы правильно подобрать
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5474
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Цифры на картинках не особо видны. Если правильно понимаю, сопротивления там нет, только длинна и тепловая нагрузка.
Можно пойти другим путем (не самый дешевый), установить расходометры и осуществить регулировку веток.
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
потери давления считаются сопротивлением?
Отправлено спустя 13 минут 39 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Отправлено спустя 11 минут 20 секунд:
Отправлено спустя 13 минут 39 секунд:
об этом вопрос не идет.Я уже писал что основная из причин это шум насосов в доме ночью.замена на более дорогие я думаю проблемы не исправит.Переносом насосов в гараж и установкой гидрострелки я пытаюсь решить 2 задачи . Шум и более менее сбалансированною работу системы отопления .НИЗКОТЕМПЕРАТУРНУЮ ,без радиаторов и узлов подмеса.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Я просто разместил скрины .Не знаю можно ли вставлять PDF файлы
Отправлено спустя 11 минут 20 секунд:
регулировку веток осуществить не возможно по той причине,что на 2х колекторах их 3х стоят сервоприводы.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5474
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Да. Можно и без этого обойтись, сделав систему немного иначе.
Так не об этом и разговор-то идет.
Переноси что угодно и куда угодно, но предусмотри, при переносе, возможность регулировать литры/час на каждой ветке отдельно. Контроль производительности осуществляй по расходомерам. Таким образом сможешь обеспечить общий расход всех контуров за гидрострелкой не превышающий возможности котлового насоса = сбалансированную систему, без перекосов.
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
так?
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
котловой контур грубо 1м3,отопления 2м3 .придушив потребление,я получу дефицит теплоносителя в контурах ,и снижение температуры в доме
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
поэтому два варианта: либо повышение температуры воды в системе тёплых полов либо низкотемпературная радиаторная сеть.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-