Прыгает давления в системе отопления

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Edik211
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 ноя 2020, 21:46
Откуда: Ufa
Поблагодарили: 1 раз

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Edik211 »

Доброго дня
Заметил что в котле отопления прыгает давление. При проверки в расширетельном баке не было воздуха, накачал до 1.5 атм. Вроде все стало нормально, но через некоторое время опять началось повторение прыганье давления. Куда копать ? Подскажите в чем причина?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Starik »

Edik211 писал(а): 07 ноя 2020, 21:57накачал до 1.5 атм.
Это много, надо единицу.
Edik211 писал(а): 07 ноя 2020, 21:57Куда копать ?
Снова проверяй расширительный бак.
#2

Автор темы
Edik211
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 ноя 2020, 21:46
Откуда: Ufa
Поблагодарили: 1 раз

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Edik211 »

Завтра проверю ещё раз и скину давления до единицы
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Bahus »

Напоминаю что при накачке бака не должно быть подпора со стороны водяной камеры
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Edik211
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 ноя 2020, 21:46
Откуда: Ufa
Поблагодарили: 1 раз

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Edik211 »

Доброго дня проверил давления все норм :good: , сделал единицу в баке. Но проблема осталась, записал ещё одно видео, щелкает клапан почему то :unknown: , подскажите что делать :wall: Starik, ?
#5

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Steamboy »

Edik211 писал(а): 15 ноя 2020, 21:35 щелкает клапан почему то
проверяйте внутреннюю чистоту его... может что-то под него попало.
Потёки на нём, тоже не есть хорошо.
Если клапан работал с грязью внутри и ему что-то там мешало, то не исключён факт износа пластиковых шестерёнок в приводе, соответственно проскоки и могут быть щелчки.
Подозреваю, что там использованы червячные и шестерёнчатые передачи.

Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Edik211 писал(а): 15 ноя 2020, 21:35 Но проблема осталась,
если есть скрытый дренаж связанный с канализацией без видимого разрыва, то проверяйте его.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Starik »

Edik211 писал(а): 15 ноя 2020, 21:35сделал единицу в баке.
Каким образом давление в расширительном замерял, если не секрет?
Марку котла не плохо бы озвучить. ;)
#7

Автор темы
Edik211
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 ноя 2020, 21:46
Откуда: Ufa
Поблагодарили: 1 раз

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Edik211 »

Starik, перекрыл доступ к системе отопления, с котла слил воду подключил насос с манометром и выставил давление 1 атм. Котел Бакси луна 3 комфорт 240 фи

Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Steamboy, я так понимаю его надо снять с котла трёхходовой клапан и разобрать и постичь его , правильно?
Дренажа нету, если честно не до конца понял что имелось ввиду на счёт дренажа. :unknown:
#8

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Steamboy »

Edik211 писал(а): 16 ноя 2020, 10:15 я так понимаю его надо снять с котла трёхходовой клапан и разобрать и постичь его , правильно?
Возможно... Подтёки это не хорошо...
Для начала снимите привод клапана и подёргайте рукой шток клапана без привода. Если есть закусывание штока, то значит что-то в клапане, если нет закусываний, то пока клапан не разбирайте.
Привод в руке подержите, когда он работает и посмотрите есть в нём какие-то щелчки или нет...

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Edik211 писал(а): 16 ноя 2020, 10:15Дренажа нету,
значит отпадает мой вопрос...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Starik »

Edik211, одной тайной меньше (я про марку котла). :)
Воздухоотводчик на насосе в рабочем положении или закручен наглухо (закис), это я так, на всякий случай спрашиваю.
Трубки расширительного бака и манометра я бы проверил (почистил), начал с расширительного.
Привод трехходового надо проверять. В шапке форума - Аптечка - семинарская тетрадь (любая), там можно найти полезную информацию.
И ещё, давление в расширительном - единица, а в системе отопления держу 1,5 (что бы мембрана расширительного правильно работала).
#10

Автор темы
Edik211
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 ноя 2020, 21:46
Откуда: Ufa
Поблагодарили: 1 раз

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Edik211 »

Steamboy, разобрал привод, шток ходит отлично, внутри на первый взгляд все исправно, почистил контакты на клеймах, было не много капель воды, продул всё собрал на место . Когда котел включают он щелкает.
После этих процедур вроде перестало прыгать давление и исчезли странные щелчки. Пока наблюдаю за работой котла.
Вопрос то что были следы протечки воды это плохо уже? сервесники говорят типо менять надо трёх клапан

Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Starik, воздухоотводчик работает исправно так как не давно воздух закачил в бак, через него воздух выходил.
Привод сам исправен, проверил, шток ходит исправно. Сам клапан трёхходового возможно разобрать почистить его?
Вложения
Screenshot_2020-11-18-00-04-47-762_com.miui.gallery.jpg
Screenshot_2020-11-18-00-04-55-666_com.miui.gallery.jpg
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Bahus »

Если в сервопривод заходит теплоноситель, виноват сальник штока картриджа. Тогда действительно его под замену. Иначе ещё и на привод можно влететь. Проходили неоднократно.
Артикул 7726370. Стоит 76,46 европейских денег.
Изображение
Это если у вас котел не старше 10 лет. Если старше - могут быть варианты попроще.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Steamboy »

Edik211 писал(а): 17 ноя 2020, 22:14 Вопрос то что были следы протечки воды это плохо уже? сервесники говорят типо менять надо трёх клапан
Сервисники правы. Под замену трехходовой.
Иначе как сказал Bahus,
Bahus писал(а): 18 ноя 2020, 09:46 Иначе ещё и на привод можно влететь.
Edik211, потому что Вы сами заметили, что
Edik211 писал(а): 17 ноя 2020, 22:14 на клеймах, было не много капель воды,
а это уже ни есть хорошо.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#13
Аватара пользователя

Ахтямов Николай
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 ноя 2020, 12:58
Откуда: Уфа
Мой котел: Бакси Фортеч 24ф
Карта BAXI-Club: 1000106
Благодарил (а): 5 раз
Возраст: 39

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Ахтямов Николай »

Edik211 писал(а): 07 ноя 2020, 21:57 Доброго дня
Заметил что в котле отопления прыгает давление. При проверки в расширетельном баке не было воздуха, накачал до 1.5 атм. Вроде все стало нормально, но через некоторое время опять началось повторение прыганье давления. Куда копать ? Подскажите в чем причина?
Доброго дня. Наблюдаю точно такую же проблему. Котел Бакси Фортеч 24ф.
В расширительном баке давление точно есть (воду сливал, накачал бак на единицу)
Подскажите, получилось ли у вас решить вопрос заменой трехходового клапана?
С 29 августа 2020 года развиваю проект по газовым котлам в Уфе - "ЧингизГаз"
Мой инстаграм - https://www.instagram.com/akhtyamov.nikolay/
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Bahus »

Давление с трёхходовым не связано.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15
Аватара пользователя

Ахтямов Николай
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 ноя 2020, 12:58
Откуда: Уфа
Мой котел: Бакси Фортеч 24ф
Карта BAXI-Club: 1000106
Благодарил (а): 5 раз
Возраст: 39

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Ахтямов Николай »

Bahus Вас понял.
Воздух с бака стравливал и закачивал несколько раз (воду с системы перед подкачкой сливал). Давление скачет также как на видео в первом сообщении этого поста независимо от накачки бака. Снимал шланг подключения бака - продувается. Бак работает, вода с него сливается (то есть засора нет), давление воздуха держит, мембрана целая.
Пытаюсь осознать проблему.
Edik211, удалось ли решить вопрос?
С 29 августа 2020 года развиваю проект по газовым котлам в Уфе - "ЧингизГаз"
Мой инстаграм - https://www.instagram.com/akhtyamov.nikolay/
#16

Автор темы
Edik211
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 ноя 2020, 21:46
Откуда: Ufa
Поблагодарили: 1 раз

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Edik211 »

Ахтямов Николай, Добрый день, я снял привод на трехклапане , посмотрел как ходит штырь ( хер знает как он называется) , почистил контакты в приводе, смазыл штырь и куда надевается привод, была ржавчина, чтобы его не закусывало. Поставил обратно, уже неделю как норм, пока наблюдаю.
Вложения
Screenshot_2020-11-18-00-04-47-762_com.miui.gallery.jpg
Screenshot_2020-11-18-00-04-55-666_com.miui.gallery.jpg
#17
Аватара пользователя

Ахтямов Николай
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 ноя 2020, 12:58
Откуда: Уфа
Мой котел: Бакси Фортеч 24ф
Карта BAXI-Club: 1000106
Благодарил (а): 5 раз
Возраст: 39

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Ахтямов Николай »

Edik211, Большое спасибо за ответ.
Получается прочистка штока проблему с повышением давления при включении на ГВС проблему решила.

У меня была догадка, что расширительный бак на моем котле несмотря на целую мембрану всетаки устал или есть засор где-то, который мешает нормальной работе бака. Так как мне все равно надо было набивать руку (собираюсь в скором времени открывать направление по ремонту газовых котлов, прохожу сейчас обучение и как раз практикуюсь на своем котле), я врезал дополнительный внешний бак. К сожалению это мою проблему не решило.

Сегодня буду ночевать в нашей штаб квартире, а завтра поеду домой продолжать устранять эту неисправность.

Подготовил все необходимые запчасти и методом перебора буду производить:
1)Так как у вас решился вопрос после прочистки штока, то я произведу прочистку старого или установку нового штока трехходового клапана.
2)Замену теплообменника ГВС (возможно у меня проблема в том, что образовалась микрощель между контурами и когда открывается контур гвс, давление повышается, так как в контуре ГВС давление больше).
3)Замену подпиточного крана, так там тоже соприкасаются контура и возможно причина в нем.
4)Воздухоотводчик недавно ставил новый, на всякий случай проверю не засорено ли отверстие которое расположено под воздухоотводчиком.

Благодаря этой проблеме, постепенно осознание об устройстве котлов приходит все больше и больше. О результатах моих действий напишу тут, возможно мой опыт будет кому-то полезен.
Вложения
Ремонт газовых котлов в Уфе1.jpg
Ремонт газовых котлов в Уфе2.jpg
#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Starik »

Ахтямов Николай писал(а): 27 ноя 2020, 17:50возможно у меня проблема в том, что образовалась микрощель между контурами и когда открывается контур гвс,...
Учи матчасть, будущий ремонтник. ;)
Открой инструкцию на стр. 93, рис. 18, внимательно изучи то, что увидишь, а потом переосмысли то, что ты запостил в 2)... :)
#19
Аватара пользователя

Ахтямов Николай
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 ноя 2020, 12:58
Откуда: Уфа
Мой котел: Бакси Фортеч 24ф
Карта BAXI-Club: 1000106
Благодарил (а): 5 раз
Возраст: 39

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Ахтямов Николай »

Starik, Выражаю благодарность за участие и подсказку :good:
Инструкцию нашел и изучаю - https://baxi.ru/upload/iblock/2f6/fourt ... ktsiya.pdf

Проект по газу взялся развивать недавно (завтра будет три месяца как приступил к отстройке).
Изучаю сейчас как раз матчасть. После того как все изучу и получу все необходимые документы и сертификаты, планирую стать АСЦ

В 2003-2004 году работал слесарем по ремонту и эксплуатации газового оборудования в горгазе. По ремонту в целом опыт есть, но настенные котлы для меня новые, их в то время не было. Поэтому изучаю сейчас все подряд по этой теме. Конденсационник когда в первый раз увидел - показалось что это марсианские технологии, тоже параллельно изучаю сейчас :) .

Над осознанием процесса сейчас бьюсь, как осознаю, смогу такое чинить.
Так как мне надо набивать руку в ремонте, я на этой проблеме привыкаю к процессу ремонта. Знакомые мастера с опытом у меня есть и уверен, что они проблему исправят с моим котлом без проблем, но мне надо самому осознать (я на этой проблеме обучаюсь, это на моем котле и мне очень в тему), с каждым днем все больше и больше понимаю что к чему.

Отправлено спустя 44 минуты 18 секунд:
Прикрепляю фото рисунка 18
В моей книжке этот рисунок на 29 странице

Отправлено спустя 29 минут 15 секунд:
Еще надавно тоже щелкал сервопривод, но гораздо громче и чаще чем у автора этого поста. Шток не пропускал воду и был сухой, в моем случае сточилась шестерёнка в механизме сервопривода. Шестеренку новую найти не удалось, поэтому заменил сервопривод.
Снимал по этой теме видео - https://youtu.be/RrEOBFFNC7M
Вложения
Бакси фортеч 24 инструкция 2.jpg
Ахтямов Николай.jpg
Последний раз редактировалось Ахтямов Николай 28 ноя 2020, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
С 29 августа 2020 года развиваю проект по газовым котлам в Уфе - "ЧингизГаз"
Мой инстаграм - https://www.instagram.com/akhtyamov.nikolay/
#20

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Steamboy »

Ахтямов Николай писал(а): 28 ноя 2020, 11:59 сточилась шестерёнка в механизме сервопривода
Steamboy писал(а): 16 ноя 2020, 07:14 Если клапан работал с грязью внутри и ему что-то там мешало, то не исключён факт износа пластиковых шестерёнок в приводе, соответственно проскоки и могут быть щелчки.
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
Ахтямов Николай писал(а): 27 ноя 2020, 17:50 что образовалась микрощель между контурами
Значит давление в СО должно возрасти до 1,8-2,2 бара.
Проверяется это по манометру на котле или перекрытию воды на вводе в дом/квартиру и открытию любого смесителя ручки горячей воды и опять же взгляд на манометр котла.
Ахтямов Николай писал(а): 27 ноя 2020, 17:50 когда открывается контур гвс, давление повышается
понижается давление в СО при разборе горячей воды. При прекращении разбора, разбора давление должно в СО возрасти до 1,8-2,2 бара.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#21
Аватара пользователя

Ахтямов Николай
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 ноя 2020, 12:58
Откуда: Уфа
Мой котел: Бакси Фортеч 24ф
Карта BAXI-Club: 1000106
Благодарил (а): 5 раз
Возраст: 39

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Ахтямов Николай »

Steamboy писал(а): 28 ноя 2020, 12:33 Ахтямов Николай писал(а): ↑58 минут назад
сточилась шестерёнка в механизме сервопривода
Steamboy писал(а): ↑16 ноя 2020, 09:14
Если клапан работал с грязью внутри и ему что-то там мешало, то не исключён факт износа пластиковых шестерёнок в приводе, соответственно проскоки и могут быть щелчки.
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
Ахтямов Николай писал(а): ↑Вчера, 19:50
что образовалась микрощель между контурами
Значит давление в СО должно возрасти до 1,8-2,2 бара.
Проверяется это по манометру на котле или перекрытию воды на вводе в дом/квартиру и открытию любого смесителя ручки горячей воды и опять же взгляд на манометр котла.
Ахтямов Николай писал(а): ↑Вчера, 19:50
когда открывается контур гвс, давление повышается
понижается давление в СО при разборе горячей воды. При прекращении разбора, разбора давление должно в СО возрасти до 1,8-2,2 бара.
Вы как будто мои мысли читаете. :good: Как раз это и планирую все проделать как приеду домой. Жду не дождусь окончания рабочего дня, чтобы рвануть домой и наконец-то приступить к починке своего котёльчика. Давно мне не было так интересно жить :)
С 29 августа 2020 года развиваю проект по газовым котлам в Уфе - "ЧингизГаз"
Мой инстаграм - https://www.instagram.com/akhtyamov.nikolay/
#22

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Steamboy »

Ахтямов Николай писал(а): 28 ноя 2020, 13:09 Вы как будто мои мысли читаете
да есть кое какой опыт у меня в тепловой технике
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#23

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Starik »

Ахтямов Николай писал(а): 28 ноя 2020, 11:59Прикрепляю фото рисунка 18
Да зачем мне эта схема. :shock:
Тут сельский умняк подтягулся лайки собирать, он тебя ща научит в трёх соснах блукать. :)
Что ты на схеме-то видишь, как СО в котле устроена? Ты пишешь:
Ахтямов Николай писал(а): 27 ноя 2020, 17:50образовалась микрощель между контурами и когда открывается контур гвс, давление повышается,
Как ты себе процесс "когда открывается контур" пердставляешь? Что под этой фразой подразумеваешь? Поясни ка, если не трудно.
#24
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Bahus »

Пусть человек экспериментирует. Жалко что ли?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#25
Аватара пользователя

Ахтямов Николай
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 ноя 2020, 12:58
Откуда: Уфа
Мой котел: Бакси Фортеч 24ф
Карта BAXI-Club: 1000106
Благодарил (а): 5 раз
Возраст: 39

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Ахтямов Николай »

Bahus писал(а): 28 ноя 2020, 23:15 Пусть человек экспериментирует. Жалко что ли?
:good:
Все верно. Именно для этого и зарегистрировался и начал писать на этом форуме. Тренируюсь на своем котле.
Мне надо изучать довольно много материалов по котлам, чтобы продолжать развивать свой проект.

На выходных очередной раз перебрал свой котел.
У меня при переключении трехходового клапана давление при переходе на малый контур (на работающем котле на режиме отопления) поднимается примерно на 0.3 бара
Если перекрыть краны, и в ручную нажать на шток трехходового клапана, то давление наоборот опускается на примерно 0.3 бара
Вот этот момент меня интересует. Именно этот момент пытаюсь осознать.
В остальном мой котел работает исправно.
Starik писал(а): 28 ноя 2020, 14:07 Да зачем мне эта схема.
Тут сельский умняк подтягулся лайки собирать, он тебя ща научит в трёх соснах блукать.
Что ты на схеме-то видишь, как СО в котле устроена? Ты пишешь:
Ахтямов Николай писал(а): ↑27 ноя 2020, 19:50
образовалась микрощель между контурами и когда открывается контур гвс, давление повышается,
Как ты себе процесс "когда открывается контур" пердставляешь? Что под этой фразой подразумеваешь? Поясни ка, если не трудно.
Схему я прикрепил не для вас, а для тех кто возможно будет с такой же проблемой читать эту тему в будущем.
К дискуссии с вами в данный момент не готов. По существу можете написать что-нибудь? Или у вас так принято тут общаться?
С 29 августа 2020 года развиваю проект по газовым котлам в Уфе - "ЧингизГаз"
Мой инстаграм - https://www.instagram.com/akhtyamov.nikolay/
#26

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Starik »

Ахтямов Николай писал(а): 30 ноя 2020, 18:51По существу можете написать что-нибудь?
Разумеется. :) Но учитывая
Ахтямов Николай писал(а): 30 ноя 2020, 18:51К дискуссии с вами в данный момент не готов.
смысл теряется. ;)
#27
Аватара пользователя

Ахтямов Николай
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 ноя 2020, 12:58
Откуда: Уфа
Мой котел: Бакси Фортеч 24ф
Карта BAXI-Club: 1000106
Благодарил (а): 5 раз
Возраст: 39

Прыгает давления в системе отопления

Сообщение Ахтямов Николай »

Starik писал(а): 30 ноя 2020, 20:42смысл теряется.
:okdoc:

Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
Буду признателен, если кто-то из понимающих объяснит, почему у автора темы проблема со скачками давления решилась после того как он прочистил шток трехходового картриджа.
С 29 августа 2020 года развиваю проект по газовым котлам в Уфе - "ЧингизГаз"
Мой инстаграм - https://www.instagram.com/akhtyamov.nikolay/
#28
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Цифровой датчик давления
    11 Ответы
    441 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
  • Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
    34 Ответы
    1950 Просмотры
    Последнее сообщение Дядя Фёдор
  • BAXI SLIM 1620 IN горит индикатор 80 градусов (Индикатор неисправности по датчику отопления)
    fault » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    940 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления
    ASilva » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    683 Просмотры
    Последнее сообщение ASilva
  • Перегрев при положении макс температуры контура отопления
    76 Ответы
    2899 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg5656

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя