Ошибка e01 при смене газового шланга Baxi 24f

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.
Ответить

Автор темы
alex2021
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 янв 2021, 20:47
Откуда: Псков
Мой котел: Baxi 24f
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка e01 при смене газового шланга Baxi 24f

Сообщение alex2021 »

Прошу помощи. Сразу же скажу, что в газовом оборудовании я не разбираюсь. Моя жена, посмотрев на меня, как я лежу на диване и потягиваю пивко, сказала, что хватит лодырничать, повесь лучше кухонный шкаф.
И тут началось...
Чтобы повесить шкаф нужно было поменять газовый метровый шланг на новый шланг 3-х метровый. Я бодренько взялся за дело, думая, что через 10-20 минут я снова буду лежать на своём любимом диване.
Поменял шланг, смотрю, ошибка е01, т.е. не поступает газ на горелку. Ну, думаю, шланг бракованный купил. Снял, дунул в него - всё нормально, не забит. Поставил - газ не идёт. Плюнул, поставил обратно старый шланг и котёл заработал.
Подскажите, в чём дело, а то жена волком смотрит...
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Ошибка e01 при смене газового шланга Baxi 24f

Сообщение RADAR »

:lol: попробуй с 3х метровым шлангом несколько раз сбросить е01... :lol: :popcorn:
#2
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Прокладка шланга РБ
    langw » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    953 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco-4s 24f ошибки E01 и E04
    Shnyak » » в форуме Поломалось - чинимся
    22 Ответы
    431 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
    FilimonArz » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    941 Просмотры
    Последнее сообщение FilimonArz
  • Периодичнй шум газового котла
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    201 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    402 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя