Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
- Откуда: Омск
- Мой котел: Baxi eco 4s
- Благодарил (а): 1 раз
Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
Всем добрый день. 2 года назад купил котёл Baxi eco4s. Два года он висел у меня на стене но не был подключён. На третью зиму я решил его запустить. Поменял форсунки для газа пропан, подключил газовый балон и собрал систему отопления. Всё запустилось и работало хорошо. Контур подключён один, только на отопление. Через месяц я пригорюнил по расходу газа. Помещение в 25 квадратов (утеплённые гараж). Расход 35илитров пропана хватало на 3 суток. Купил внешний термо регулятор.... Стало чуть получше. Потом вспомнил что есть регулировки на самой газовой горелке.... Вызвал техника, он отстроил минимальное и максимальное давление. Расход газа не изменился а может даже увеличился..... Прошло пару недель и случилась хрень.... Котёл стал работать как чайник.... Кипит и все.... Скинул крышку и офигел от пламени... Оно на максималках....вызвал техника.... Его вердикт был что газовый клапан не поддаётся регулировке.... Мол может забился чем-то. Тоесть что из балона у меня 0.25мбар выход, что горелка почти столько же подаёт. Разбирать ему было некогда он потыкался потыкался и уехал...... Разобрал сам... Все чисто, все красиво.... Хочу сам разобраться в проблеме. Помогите пожалуйста кто чем сможет)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
Качай и разбирайся, если действительно хочется files/tech/seminar_book_2018_4.pdf.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
Из баллонов должно быть 37 мбар, а не 0,25.
На горелке тоже мин и Макс надо отстроить. Для этого как минимум нужен водяной манометр. А лучше дифф электронный
На горелке тоже мин и Макс надо отстроить. Для этого как минимум нужен водяной манометр. А лучше дифф электронный
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
- Откуда: Омск
- Мой котел: Baxi eco 4s
- Благодарил (а): 1 раз
Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
Про 37 знаю.... Но котёл работал пару месяцев без вопросов сильных.... Техник на горелке выставил минимальное и максимальное давление, но через пару недель давление на горелке стало максимальным. Регулировке не поддаётся.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
Редуктор на газовом баллоне проверяй/меняй, это он проблемный (или отрегулирован не правильно).
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
- Откуда: Омск
- Мой котел: Baxi eco 4s
- Благодарил (а): 1 раз
Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
Стоит лягушка, ставил и другую лягушку и редуктор.... Не помогло....
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
А манометр на подаче поставил? На какое давление лягушка отрегулирована, как и чем контролируешь?
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
- Откуда: Омск
- Мой котел: Baxi eco 4s
- Благодарил (а): 1 раз
Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
Лягушка 30 мбар. Эти же 30 мбар проходят на газовую горелку. Техник выставлял минимальное значение около 5 мбар, максимальное 17 мбар, а теперь пофигу оно всегда одинаково, что с лягушки выходит то и на горелке. Есть у меня и редуктор с манометром.... Могу его поставить вместо лягушки, но сути это не поменяет
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Вот таким манометром замеряли давление на горелке.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
- Откуда: Омск
- Мой котел: Baxi eco 4s
- Благодарил (а): 1 раз
Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
Я клапан разобрал до винтика, мембрана живая.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Завтра куплю батарейку в цешку, промерию сопротивление на катушка.... Больше пока и не знаю что ещё можно посмотреть
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
Проще один из проводов с катушки модулятора сбросить. Дабы посмотреть уйдет котел на минимум или нет. А потом уже разбираться с сопротивление катушки и напряжением, которое туда подается.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
- Откуда: Омск
- Мой котел: Baxi eco 4s
- Благодарил (а): 1 раз
Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
Это я уже сделал.... Ничего не меняется... Но когда снимаю провод и слегка прикосаюсь к контакту, катушка щёлкает.
Отправлено спустя 4 часа 57 минут 35 секунд:
Вместо 20 Ом у меня 33.3 Ома
Вместо 6.5 КОм у меня 1.31КОм
Вместо 7.4 КОм у меня 4.07 КОм.
Почему так?
Отправлено спустя 23 минуты 43 секунды:
Мембраны обе живые
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
Так на Eco4S Honeywell клапан стоит, не?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
- Откуда: Омск
- Мой котел: Baxi eco 4s
- Благодарил (а): 1 раз
Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
Прошу меня простить.... Верно... Вы правы.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Тогда вместо 40 Ом 33.3 ОМа
А другие завтра замерю.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
- Откуда: Омск
- Мой котел: Baxi eco 4s
- Благодарил (а): 1 раз
Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
Катушки идеальные по сопротивлению
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
То что на модуляторе сопротивление меньше на 6 ОМ, на что-то повлияет?
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
То что на модуляторе сопротивление меньше на 6 ОМ, на что-то повлияет?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
Навряд ли. По крайней мере не так, как оно сейчас, когда модуляция отсутствует в принципе.
А вообще-то напряжение на катушку модуляции подается во время работы?
А вообще-то напряжение на катушку модуляции подается во время работы?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
- Откуда: Омск
- Мой котел: Baxi eco 4s
- Благодарил (а): 1 раз
Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
Да с этим все нормально.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Я победил
Всем спасибо кто откликнулся
Вообщем я разобрал до последнего винтика всю горелку и модулятор в том числе.... Промыл спиртом (хотя и так все чисто было) и собрал.... И тадаам.... Все работает!!!!! Ура товарищи!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
Теперь остатки спирта перорально нужно использовать, раз такое дело.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 22 янв 2021, 21:10
- Откуда: Н Новгород
- Мой котел: Бакси луна 3 комфорт
Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
У меня такая же проблема работал отлично от пропана два месяца поменял баллон начал шпарить на максималках на дисплее режимы горелки меняются а пламя постоянно большое подскажи что именно надо сделать
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
- Откуда: Омск
- Мой котел: Baxi eco 4s
- Благодарил (а): 1 раз
Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.
Ну тут право конечно ваше) но я не тот кто сказки рассказывает)
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Я не могу точно ответить на этот вопрос)
То что сделал я, описано выше) он безпричинно начал работать как чайник.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 13 гостей