Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Shustruy
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
Откуда: Омск
Мой котел: Baxi eco 4s
Благодарил (а): 1 раз

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Shustruy »

Всем добрый день. 2 года назад купил котёл Baxi eco4s. Два года он висел у меня на стене но не был подключён. На третью зиму я решил его запустить. Поменял форсунки для газа пропан, подключил газовый балон и собрал систему отопления. Всё запустилось и работало хорошо. Контур подключён один, только на отопление. Через месяц я пригорюнил по расходу газа. Помещение в 25 квадратов (утеплённые гараж). Расход 35илитров пропана хватало на 3 суток. Купил внешний термо регулятор.... Стало чуть получше. Потом вспомнил что есть регулировки на самой газовой горелке.... Вызвал техника, он отстроил минимальное и максимальное давление. Расход газа не изменился а может даже увеличился..... Прошло пару недель и случилась хрень.... Котёл стал работать как чайник.... Кипит и все.... Скинул крышку и офигел от пламени... Оно на максималках....вызвал техника.... Его вердикт был что газовый клапан не поддаётся регулировке.... Мол может забился чем-то. Тоесть что из балона у меня 0.25мбар выход, что горелка почти столько же подаёт. Разбирать ему было некогда он потыкался потыкался и уехал...... Разобрал сам... Все чисто, все красиво.... Хочу сам разобраться в проблеме. Помогите пожалуйста кто чем сможет)
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Starik »

Shustruy писал(а): 16 янв 2021, 13:25Хочу сам разобраться в проблеме.
Качай и разбирайся, если действительно хочется files/tech/seminar_book_2018_4.pdf.
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Bahus »

Из баллонов должно быть 37 мбар, а не 0,25.
На горелке тоже мин и Макс надо отстроить. Для этого как минимум нужен водяной манометр. А лучше дифф электронный
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
Shustruy
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
Откуда: Омск
Мой котел: Baxi eco 4s
Благодарил (а): 1 раз

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Shustruy »

Про 37 знаю.... Но котёл работал пару месяцев без вопросов сильных.... Техник на горелке выставил минимальное и максимальное давление, но через пару недель давление на горелке стало максимальным. Регулировке не поддаётся.
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Starik »

Shustruy писал(а): 18 янв 2021, 12:51... но через пару недель давление на горелке стало максимальным.
Редуктор на газовом баллоне проверяй/меняй, это он проблемный (или отрегулирован не правильно).
#5

Автор темы
Shustruy
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
Откуда: Омск
Мой котел: Baxi eco 4s
Благодарил (а): 1 раз

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Shustruy »

Starik писал(а): 18 янв 2021, 14:17 Редуктор на газовом баллоне проверяй/меняй, это он проблемный (или отрегулирован не правильно).
Стоит лягушка, ставил и другую лягушку и редуктор.... Не помогло....
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Starik »

Shustruy писал(а): 18 янв 2021, 15:36Стоит лягушка,...
А манометр на подаче поставил? На какое давление лягушка отрегулирована, как и чем контролируешь?
#7

Автор темы
Shustruy
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
Откуда: Омск
Мой котел: Baxi eco 4s
Благодарил (а): 1 раз

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Shustruy »

Starik писал(а): 18 янв 2021, 16:44 А манометр на подаче поставил? На какое давление лягушка отрегулирована, как и чем контролируешь?
Лягушка 30 мбар. Эти же 30 мбар проходят на газовую горелку. Техник выставлял минимальное значение около 5 мбар, максимальное 17 мбар, а теперь пофигу оно всегда одинаково, что с лягушки выходит то и на горелке. Есть у меня и редуктор с манометром.... Могу его поставить вместо лягушки, но сути это не поменяет

Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Вот таким манометром замеряли давление на горелке.
Вложения
Screenshot_20210118_211526_com.alibaba.aliexpresshd.jpg
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Starik »

Наверное, мембрану в клапане порвало.
#9

Автор темы
Shustruy
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
Откуда: Омск
Мой котел: Baxi eco 4s
Благодарил (а): 1 раз

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Shustruy »

Starik писал(а): 18 янв 2021, 18:23 Наверное, мембрану в клапане порвало.
Я клапан разобрал до винтика, мембрана живая.

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Завтра куплю батарейку в цешку, промерию сопротивление на катушка.... Больше пока и не знаю что ещё можно посмотреть
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Bahus »

Проще один из проводов с катушки модулятора сбросить. Дабы посмотреть уйдет котел на минимум или нет. А потом уже разбираться с сопротивление катушки и напряжением, которое туда подается.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Автор темы
Shustruy
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
Откуда: Омск
Мой котел: Baxi eco 4s
Благодарил (а): 1 раз

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Shustruy »

Bahus писал(а): 19 янв 2021, 09:50 Проще один из проводов с катушки модулятора сбросить. Дабы посмотреть уйдет котел на минимум или нет. А потом уже разбираться с сопротивление катушки и напряжением, которое туда подается.
Это я уже сделал.... Ничего не меняется... Но когда снимаю провод и слегка прикосаюсь к контакту, катушка щёлкает.

Отправлено спустя 4 часа 57 минут 35 секунд:
Вместо 20 Ом у меня 33.3 Ома
Вместо 6.5 КОм у меня 1.31КОм
Вместо 7.4 КОм у меня 4.07 КОм.

Почему так?

Отправлено спустя 23 минуты 43 секунды:
Мембраны обе живые
Вложения
Screenshot_20210120_194232_com.google.android.apps.docs.jpg
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Bahus »

Так на Eco4S Honeywell клапан стоит, не?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Автор темы
Shustruy
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
Откуда: Омск
Мой котел: Baxi eco 4s
Благодарил (а): 1 раз

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Shustruy »

Bahus писал(а): 20 янв 2021, 17:25 Так на Eco4S Honeywell клапан стоит, не?
Прошу меня простить.... Верно... Вы правы.

Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Тогда вместо 40 Ом 33.3 ОМа

А другие завтра замерю.
#14

Автор темы
Shustruy
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
Откуда: Омск
Мой котел: Baxi eco 4s
Благодарил (а): 1 раз

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Shustruy »

Катушки идеальные по сопротивлению

Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
То что на модуляторе сопротивление меньше на 6 ОМ, на что-то повлияет?
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Bahus »

Навряд ли. По крайней мере не так, как оно сейчас, когда модуляция отсутствует в принципе.
А вообще-то напряжение на катушку модуляции подается во время работы?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16

Автор темы
Shustruy
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
Откуда: Омск
Мой котел: Baxi eco 4s
Благодарил (а): 1 раз

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Shustruy »

Bahus писал(а): 21 янв 2021, 14:00 А вообще-то напряжение на катушку модуляции подается во время работы?
Да с этим все нормально.

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Я победил :dance: :dance: :dance: :dance:
Всем спасибо кто откликнулся :drinks:
Вообщем я разобрал до последнего винтика всю горелку и модулятор в том числе.... Промыл спиртом (хотя и так все чисто было) и собрал.... И тадаам.... Все работает!!!!! Ура товарищи!
#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Bahus »

Теперь остатки спирта перорально нужно использовать, раз такое дело. :okdoc:
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Starik »

Не верю. ;)
#19

Автор темы
Shustruy
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
Откуда: Омск
Мой котел: Baxi eco 4s
Благодарил (а): 1 раз

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Shustruy »

Starik писал(а): 21 янв 2021, 16:31Не верю
То что все заработало?)
#20

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Starik »

Shustruy писал(а): 21 янв 2021, 18:58То что все заработало?)
Сказке про "ремонт".
#21

shatrov79@bk.ru
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 янв 2021, 21:10
Откуда: Н Новгород
Мой котел: Бакси луна 3 комфорт

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение shatrov79@bk.ru »

У меня такая же проблема работал отлично от пропана два месяца поменял баллон начал шпарить на максималках на дисплее режимы горелки меняются а пламя постоянно большое подскажи что именно надо сделать
#22

Автор темы
Shustruy
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 13:10
Откуда: Омск
Мой котел: Baxi eco 4s
Благодарил (а): 1 раз

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Shustruy »

Starik писал(а): 21 янв 2021, 19:06 Сказке про "ремонт".
Ну тут право конечно ваше) но я не тот кто сказки рассказывает)

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
shatrov79@bk.ru писал(а): 22 янв 2021, 21:19 подскажи что именно надо сделать
Я не могу точно ответить на этот вопрос)
То что сделал я, описано выше) он безпричинно начал работать как чайник.
#23

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Проблемы с регулировкой давления в газовой горелке.

Сообщение Starik »

shatrov79@bk.ru писал(а): 22 янв 2021, 21:19поменял баллон
Похоже, это основная причина.
#24
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Вопрос по газовой колонке Бакси 11 с пьезорозжигом.
    Янина » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    427 Просмотры
    Последнее сообщение Янина
  • Эко 4s проблемы с расширительным.
    9 Ответы
    2263 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 1400 iN проблемы с ГВС
    KPD » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    791 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI SIG-2 11i проблемы спустя год эксплуатации
    Alexer » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    668 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Обледенение в трубе коаксиального дымохода. Альтернативное решение проблемы.
    Exalin » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    1281 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 11 гостей