Baxi Duo-Tec Compact 24 GA падает давление

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Alexa
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 фев 2021, 10:43
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 24 GA
Карта BAXI-Club: 0
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 41

Baxi Duo-Tec Compact 24 GA падает давление

Сообщение Alexa »

Добрый день!

Собрали простую систему отопления на котле Baxi Duo-Tec Compact 24 GA - две батареи и два канальных воздухонагревателя по 7 КВт каждый. Всё работает, но периодически падает давление, пару раз котёл вставал по соответствующей ошибке. Одну утечку нашли и устранили, но других нигде не видно. Учитывая малый размер системы, маловероятно чтобы пропустили - трубы все на виду.

Контур ГВС пока не собран и, что смущает, из патрубков для его подключения вначале несколько раз капала вода. В выходные посмотрела на клапан подпитки (тот, что снизу котла) и обнаружила, что он, похоже, был не до конца закручен. Закрутила (без фанатизма). Сегодня приехала - котёл остановлен, дом остыл, на дисплее сочетание ошибок: R, E, (нельзя разжечь горелку) и 135. На манометре 0. После подкачки воды до 1,5 бар и прогрева котельной тепловентилятором всё запустилось, но крайне смущает то, что мигает и индикатор работы отопления, и индикатор работы ГВС - хотя никакого ГВС пока нет и в помине.

Вопрос: искать дальше течи в системе или это признак какой-то серьёзной проблемы? Та же ошибка 135 - откуда она в данном случае?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Duo-Tec Compact 24 GA падает давление

Сообщение Bahus »

На выход ГВС (если ещё не смонтировано) заглушку через паронитовую прокладку. На входе холодной воды после подпитки до необходимого давления кроме вентиля подпитки ещё закрыть вводной кран (думаю он есть под котлом). Тем самым мы исключим утечку через второй контур).
Ну а дальше будем посмотреть.
Для малой системы достаточно и условных полстакана на гайку выдавить и там же испарить, чтобы давление упало ниже критического. Так что туалетную бумагу вам в помощь на каждое резьбовое соединение.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Alexa
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 фев 2021, 10:43
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 24 GA
Карта BAXI-Club: 0
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 41

Baxi Duo-Tec Compact 24 GA падает давление

Сообщение Alexa »

Спасибо, сделала, наблюдаю.
#3

Автор темы
Alexa
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 фев 2021, 10:43
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 24 GA
Карта BAXI-Club: 0
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 41

Baxi Duo-Tec Compact 24 GA падает давление

Сообщение Alexa »

Нашлась течь: на соединении коллектора подачи с одной из отходящих труб. Низко у пола, пропустили при осмотре и даже опрессовке. Перебрала, вроде не течёт, слежу дальше. Спасибо за помощь!
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    556 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • Baxi Ampera 12 после запуска падает давление.
    Александр_96 » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    172 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • При открытии крана падает давление до 0
    neonium322 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    810 Просмотры
    Последнее сообщение neonium322
  • При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка
    EntradaDeAngel » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    707 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/
    AmperaPlus9User » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    490 Просмотры
    Последнее сообщение AmperaPlus9User

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей