Выбор котла для контура приточной вентиляции

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.
Ответить

Автор темы
AlexV
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 мар 2021, 14:43
Откуда: Москва

Выбор котла для контура приточной вентиляции

Сообщение AlexV »

Добрый день! Вопрос спецам.

В доме будет: отопление-14кВт, вентиляция-15кВт, ГВС-30кВт.
Какой котел лучше подойдёт по типу и мощности?
Проблема с контуром вентиляции, он не инертный (расход должен быть постоянно).
Отключать всё в приоритет ГВС нельзя.
При малых нагрузках 1-2кВт на вентиляцию (отопление и гвс не работают), даже конденсационный начнёт тактовать.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Выбор котла для контура приточной вентиляции

Сообщение Starik »

Может заново вопросы сформулируешь? :)
#2

Автор темы
AlexV
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 мар 2021, 14:43
Откуда: Москва

Выбор котла для контура приточной вентиляции

Сообщение AlexV »

Можно.

Посоветуйте тип котла (напольный, конденсационный, конвекционный) для корректной работы отопления, гвс и контура теплоснабжения приточной установки.
#3

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Выбор котла для контура приточной вентиляции

Сообщение Steamboy »

AlexV писал(а): 07 мар 2021, 20:34 и контура теплоснабжения приточной установки.
Схему, принцип работы как Вы запроектировали а так же режим работы Вашей системы вентиляции пжл в студию.
Если Вы будете омывать змеевики системы водовоздушного калорифера системы вентиляции свежим морозным воздухом, то есть риск разморозки. Либо же через промежуточный теплообменник подогреваете отопительной водой пропиленгликоль циркулирующий в вент канале со свежим морозным воздухом на входе.
Но тут нужен классический котёл с максимальной температурой отопительной воды 70-80 грпдусов.
Это как вижу я.

Отправлено спустя 8 минут 27 секунд:
AlexV писал(а): 07 мар 2021, 20:34 (напольный, конденсационный, конвекционный)

Любой кроме конденсационного.
Если будете выкидываемым воздухом подогревать свежий морозный воздух и догревать пропиленгликолем свежий входящий воздух, возможно и конденсационного хватит на 50 градусах. Но я сомневаюсь в этом.
Лучше либо напольный либо настеннве классические. Одно или двухконтурный, смотреть ро месту и мощность котла нужно смотреть по мощности системы вентиляции. Она будет отъедать львинную долю тепла от котла. Плюс режим её работы, когда котёл будет приготоалять горччую воду и не будет работать на систему отопления.
AlexV писал(а): 07 мар 2021, 15:46 При малых нагрузках 1-2кВт на вентиляцию (отопление и гвс не работают), даже конденсационный начнёт тактовать.
Либо ставить буфер запаса горячей отопительной воды. Чем больше буфер тем меньше мощность нагревателя и наоборот. Мощностью 32 кВт, можете справиться. Начните пока с такого котла.

Отправлено спустя 20 минут 19 секунд:
AlexV писал(а): 07 мар 2021, 15:46 Проблема с контуром вентиляции, он не инертный (расход должен быть постоянно).
Отключать всё в приоритет ГВС нельзя.
Буфер решит эту проблему.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#4

Автор темы
AlexV
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 мар 2021, 14:43
Откуда: Москва

Выбор котла для контура приточной вентиляции

Сообщение AlexV »

Я думаю эта схема подойдёт. Главный вопрос с вентиляцией при малых нагрузках 1-2кВт(отопление не работает), когда за бортом около +10С’. Нужна буферная ёмкость?

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Режим вентиляции круглогодичный.

Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Я наоборот думаю конденсационный или напольный. У первого модуляция,у второго инерция.
Вложения
EF213B10-82AE-4ECD-ACDE-6E2BB108E6F8.jpeg
#5

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Выбор котла для контура приточной вентиляции

Сообщение Steamboy »

AlexV писал(а): 08 мар 2021, 19:23 Нужна буферная ёмкость?
почему бы и нет... через трёхходовой подмешивающий клапан отопительной воды и контроллер поддержания температуры подогретого воздуха в вентканале и температуры на улице. То есть своего рода погодозависимая автоматика

Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
AlexV писал(а): 08 мар 2021, 19:23 Я наоборот думаю конденсационный или напольный. У первого модуляция,у второго инерция.
у всех котлов модуляция есть если у них не термопары. А с инерцией Вы замучаетесь.
Схема не совсем правильная но принцип тот же. Нужно вместо гидрострелки ставить буферную ёмкость. Тогда работать будет.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#6

Автор темы
AlexV
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 мар 2021, 14:43
Откуда: Москва

Выбор котла для контура приточной вентиляции

Сообщение AlexV »

В мороз 15кВт вентиляция+ГВС-30кВт.
32кВт не хватит, если только с буфером.
#7

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Выбор котла для контура приточной вентиляции

Сообщение Steamboy »

AlexV писал(а): 08 мар 2021, 20:17 если только с буфером.
А поэтому я и написал:
Steamboy писал(а): 08 мар 2021, 19:00 Чем больше буфер тем меньше мощность нагревателя и наоборот. Мощностью 32 кВт, можете справиться.
По схеме поправка...
Там где у вас водовоздушный калорифер, нужно ставить промежуточный теплообменник с пропиленгликолем. Дабы избежать проблем с разморозкой змеевика калорифера в случае если встанет насос контура

Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
AlexV писал(а): 08 мар 2021, 20:17ГВС-30кВт
Ваша ГВС не всегда работает на этой мощности. И лучше бойлер ГВС подвязать к КОТЛУ НАПРЯМУЮ, так Вы разгрузите систему отопления от лишней нагрузки.

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Кондесационный котёл в этой высокотемпературной системе будет не актуален.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#8

Автор темы
AlexV
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 мар 2021, 14:43
Откуда: Москва

Выбор котла для контура приточной вентиляции

Сообщение AlexV »

Steamboy писал(а): 08 мар 2021, 20:34 По схеме поправка...
Там где у вас водовоздушный калорифер, нужно ставить промежуточный теплообменник с пропиленгликолем. Дабы избежать проблем с разморозкой змеевика калорифера в случае если встанет насос контура
Steamboy писал(а): 08 мар 2021, 20:34 Это не проблема, сработает автоматика защиты водяного калорифера.

Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
С гвс понятно. Я про режим нагрева гвс совместно с вентиляцией.

Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Высокотемпературный режим будет только в сильный мороз. В остальное время низкотемпературный.
#9

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Выбор котла для контура приточной вентиляции

Сообщение Steamboy »

AlexV писал(а): 08 мар 2021, 20:44 Я про режим нагрева гвс совместно с вентиляцией.
За этот режим переживать не стоит, так как эти узлы отдельные и живут своей жизнью. Им главное источник тепла коим является буфер.
И даже если Вы вынесете бойлер ГВС до гидрострелки (до буфера) к котлу, то это ни как не скажется на совместной работе вентиляции и ГВС, так как в любом случае у вентиляции первым источником тепла остаётся буфер.

НО!!! схема Вами вышеприведенная подразумевает высокотемпературный режим всегда, только из-за бойлера ГВС потому как он повешен после гидрострелки (буфера).
AlexV писал(а): 08 мар 2021, 20:44 Высокотемпературный режим будет только в сильный мороз. В остальное время низкотемпературный.
Высокотемпературный дллжен быть всегда согласно схемы выше, иначе легионелла в бойлере ГВС и проблемы со здоровьем у всей семьи.
Если не хотите этого, то переносите бойлер к котлу, то есть до гидрострелки (буфера) а после гидрострелки (буфера) у Вас будет скользящий температурный график.
Последний раз редактировалось Steamboy 08 мар 2021, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#10

Автор темы
AlexV
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 мар 2021, 14:43
Откуда: Москва

Выбор котла для контура приточной вентиляции

Сообщение AlexV »

Спасибо! Принято.
#11

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Выбор котла для контура приточной вентиляции

Сообщение Steamboy »

AlexV, пожалуйста. Кушайте, не обляпайтесь :D :hi:

Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
AlexV, снизить энергопотребление на вентиляцию можно установкой рекуператора перед водовоздушным калорифером.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#12

Автор темы
AlexV
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 мар 2021, 14:43
Откуда: Москва

Выбор котла для контура приточной вентиляции

Сообщение AlexV »

Конечно можно, но не здесь
#13
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перегрев при положении макс температуры контура отопления
    76 Ответы
    2901 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg5656
  • Baxi Eco 4s 24F Нет управления температурой разогрева контура отопления при подключенном уличном датчике температуры.
    3 Ответы
    1073 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Выбор ПРОДАВЦА котла. Разьясните некоторые моменты, пожалуйста
    Dunkeld » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    7656 Просмотры
    Последнее сообщение Dunkeld
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    5732 Просмотры
    Последнее сообщение sss2
  • Выбор котла по вторичному теплообменнику
    2 Ответы
    1657 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции