Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 ноя 2019, 18:22
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: Baxi eco four 24 f
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Буду писать много букв.Эта история началась с самого начала работы котла.Установили его летом год назад.Осень отработал отлично,пришла зима и началось ,за один цикл нагрева вылетает ошибка е03 несколько раз,опять перезапуск и опять ошибка.Вызвал гарантийщиков,они все проверили, все гуд.После их посещения котел заработал отлично(ничего не меняли)Далее вторая зима ,котел работает все гуд и вчера на тебе-на одном нагреве 6 ть стартований и затуханий с ошибкой е03 и так на протяжении часа.Не выдержал-звоню гарантийщикам:они говорят типа открой правую заглушку сверху котла и будет все ок.Я её открыл и котел заработал отлично,вот только шум от турбины уже меня одолевает(котел стоит на кухне). Вот вопрос-ну это ведь ненормально,подскажите куда копать что нужно заменить пока котел на гарантии.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Захватывающая история, но малоинформативная. Тип дымохода, как установлен и т.д., и т.п.VladimirM-gorsk писал(а): ↑09 мар 2021, 19:18Буду писать много букв. ...на одном нагреве 6 ть стартований и затуханий с ошибкой е03 и так на протяжении часа.
Ошибки тяги ищи в дымоходе, это не гарантия котла, а не правильно собранная (установленная) система дымоудаления/подачи воздуха. Вентури можно проверить.
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 ноя 2019, 18:22
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: Baxi eco four 24 f
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
написал же что Baxi Eco Four 24 F.Соответственно дымоход коаксиальный.Длина 1 метр.Установлен как и положено с уклоном в сторону улицы.
Если не сложно то поясните как проверить Вентури.
Если не сложно то поясните как проверить Вентури.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Вентури находится в теле улиткивентилятора, на выхлопе. К ней подключен ответный конец силиконовой трубки реле давления воздуха.
Если Вентури грязная или поплавилась - не хватает скорости потока, чтобы создать достаточное разряжение и замкнуть контакты реле давления.
Если Вентури грязная или поплавилась - не хватает скорости потока, чтобы создать достаточное разряжение и замкнуть контакты реле давления.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Хорошая у тебя логика...
Про раздельный дымоход ты просто не в курсе. Но это уже не важно.
Когда было многоошибок за час ветер дул в стену, на которую выходит труба коаксиала? А может она сильно обмерзла? Попробуй внутреннюю (выхлопную) трубу коаксиала сделать на 40 - 50 см длиннее.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Подозреваю, что опять дело не в котле. Всё-таки меньше года. И началось сразу.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 ноя 2019, 18:22
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: Baxi eco four 24 f
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Снимал турбину проверял вентури.Все чисто.мне кажется что не правильно настроен пресостат.Думаю может убрать рыбий пузырь и сделать напрямую .Bahus писал(а): ↑10 мар 2021, 09:47 Вентури находится в теле улиткивентилятора, на выхлопе. К ней подключен ответный конец силиконовой трубки реле давления воздуха.
Если Вентури грязная или поплавилась - не хватает скорости потока, чтобы создать достаточное разряжение и замкнуть контакты реле давления.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Да все верно ошибка вылетает при небольших порывах ветра.Дымоход чистый наледи нет(у меня типа антилед называется)Starik писал(а): ↑10 мар 2021, 12:28Хорошая у тебя логика...
Про раздельный дымоход ты просто не в курсе. Но это уже не важно.
Когда было многоошибок за час ветер дул в стену, на которую выходит труба коаксиала? А может она сильно обмерзла? Попробуй внутреннюю (выхлопную) трубу коаксиала сделать на 40 - 50 см длиннее.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Как говорится - чтд (Q.E.D.). Исправляй ошибки монтажа/установки коаксиала, а не "лечи" котёл. Котел работает качественно.VladimirM-gorsk писал(а): ↑10 мар 2021, 17:07Да все верно ошибка вылетает при небольших порывах ветра.
Относительно трубы как ветер дует?
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 ноя 2019, 18:22
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: Baxi eco four 24 f
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Отключения наблюдаются только при прямом попадании ветра в трубуStarik писал(а): ↑10 мар 2021, 17:25Как говорится - чтд (Q.E.D.). Исправляй ошибки монтажа/установки коаксиала, а не "лечи" котёл. Котел работает качественно.VladimirM-gorsk писал(а): ↑10 мар 2021, 17:07Да все верно ошибка вылетает при небольших порывах ветра.
Относительно трубы как ветер дует?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Я бы попробовал удлинить выхлопную (внутреннюю) трубу и установить на неё уголок 90 градусов так, что бы он был направлен к земле.VladimirM-gorsk писал(а): ↑10 мар 2021, 17:42Отключения наблюдаются только при прямом попадании ветра в трубу.
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 ноя 2019, 18:22
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: Baxi eco four 24 f
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Starik писал(а): ↑10 мар 2021, 19:12Я бы попробовал удлинить выхлопную (внутреннюю) трубу и установить на неё уголок 90 градусов так, что бы он был направлен к земле.VladimirM-gorsk писал(а): ↑10 мар 2021, 17:42Отключения наблюдаются только при прямом попадании ветра в трубу.
Вот как раз на этом уголке будет образовываться наледь.Хм если это проблема выхлопа ,то почему при приоткрытой верхней заглушки проблема уходит при любых порывах ветра.Starik писал(а): ↑10 мар 2021, 19:12Я бы попробовал удлинить выхлопную (внутреннюю) трубу и установить на неё уголок 90 градусов так, что бы он был направлен к земле.VladimirM-gorsk писал(а): ↑10 мар 2021, 17:42Отключения наблюдаются только при прямом попадании ветра в трубу.
-
- Бывалый
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
- Откуда: Вологда
- Мой котел: Ecofour 24F
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Подозреваю, потому что воздух для горения забирается из помещенияVladimirM-gorsk писал(а): ↑11 мар 2021, 04:44 почему при приоткрытой верхней заглушки проблема уходит при любых порывах ветра.
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Диафрагма стоит в дымоходе, как того инструкция требует?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 ноя 2019, 18:22
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: Baxi eco four 24 f
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Если вы имеете в виду алюминиевое кольцо,то да оно стоит на котле -затем идет дымоход.
Отправлено спустя 17 минут 34 секунды:
Вот такой дымоход.Нижние перегородки отломали гарантийшики.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.
Как знаешь, но надо помнить, что словами делу не поможешь.VladimirM-gorsk писал(а): ↑11 мар 2021, 04:44Вот как раз на этом уголке будет образовываться наледь.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 1210 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 2 Ответы
- 477 Просмотры
-
Последнее сообщение RibaPila
-
- 3 Ответы
- 3372 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 2779 Просмотры
-
Последнее сообщение Анна Богданова
-
- 10 Ответы
- 512 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 18 гостей