Расположение коаксиала

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
S55001
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 01:22
Откуда: Темрюк
Благодарил (а): 3 раза

Расположение коаксиала

Сообщение S55001 »

Здравствуйте.
Прошу Вашего совета в моей ситуации и вопросам.
1. Допустимо ли расположить коаксиальный дымоход в месте обозначенном красным кругом?
2. Имеет ли право, сотрудник выполняющий мониторинг, мне "отказать" из-за такого расположения коаксиала ?
3. Каковы нынче требования НД?
Я хотел бы небольшой вертикальный участок, поворот на право и выход через стену.
P10128-164940.jpg
Дано:
Справа проем - это вторая дверь, с остеклением. Дом одноэтажный.
Котел- турбо, одноконтурный, 24кВт, EcoFour.
Котел "висит" от чистого пола до нижней грани корпуса на высоте 145 см и 218 см до верхней грани корпуса.
Высота чистового потолка 2,80 м. Над котлом 60 см пространства до чистового потолка, но чистового потолка пока нет.
100 см от чернового потолка до верха проема. Черновой потолок и карнизный свес кровли в одной плоскости.
Ширина дверного проема - 1 м, справа от проема сплошная стена -1,3 м, слева- 0,53 м.
Спасибо.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Расположение коаксиала

Сообщение Bahus »

На первый взгляд проблемы не видно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Расположение коаксиала

Сообщение Starik »

S55001 писал(а): 11 мар 2021, 02:283. Каковы нынче требования НД?
Тебя в поисковике забанили или трафик закончился? :)
Ну хорошо, я за тебя поискал и вот что выяснилось:
Труба должна находиться не менее чем в полуметре от окон, дверей, вентиляционных отверстий по горизонтали и вертикали.
Не менее 2м от земли.
#3

Автор темы
S55001
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 01:22
Откуда: Темрюк
Благодарил (а): 3 раза

Расположение коаксиала

Сообщение S55001 »

Starik писал(а): 11 мар 2021, 11:12 Труба должна находиться не менее чем в полуметре от окон, дверей, вентиляционных отверстий по горизонтали и вертикали.
Не менее 2м от земли.
По факту от УСЛОВНОГО места на 50 см влево, вправо, вниз и вверх проемов и отверстий нет.
#4

Автор темы
S55001
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 01:22
Откуда: Темрюк
Благодарил (а): 3 раза

Расположение коаксиала

Сообщение S55001 »

И снова здравствуйте.
Помогите пожалуйста составить список необходимых элементов для покупки коаксиального дымохода.
Котел висит как описано выше.
Нужно от самого котла подняться примерно на 20 см, уйти отводом в право, до стены дойти 85 см, пройти стену 64 см и пройти 40 см под карнизом.
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Расположение коаксиала

Сообщение Bahus »

Удлинение 0,5 метра. Ставится вертикально "задом-наперед". Дальше начальный отвод с хомутом (внутренняя в раструб, внешняя встык на хомут). Ну а дальше по аналогии с канализацией папа-в-маму. Труба с наконечником, остальное добирается удлинениями.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Автор темы
S55001
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 01:22
Откуда: Темрюк
Благодарил (а): 3 раза

Расположение коаксиала

Сообщение S55001 »

Bahus писал(а): 02 апр 2021, 09:17 Дальше начальный отвод с хомутом (внутренняя в раструб, внешняя встык на хомут)
вот тут не пойму где внутренняя , а где внешняя
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Расположение коаксиала

Сообщение Bahus »

У начального отвода входное внутренняя с раструбом (мама), а внешняя папа. Если смотреть в горизонт, то они на одной высоте.
Изначально если ставить его на котел - у котла внутренний выпуск чуть выше внешнего. Соответственно, внутренняя мама отвода садится на выхлоп раструбом, а внешняя папа встык на котловой фитинг. Поэтому там обжимается хомутом с резинкой.
Если вам нужно поднять чуть выше - нужно взять удлинение и надставить его на котел наоборот (раструбами вниз). Соттветственно на выходе удлинения сохранится геометрия горизонта. Если его нужно подрезать, значит режем и внутреннюю и наружнюю одинаковой длины, чтобы геометрию сохранить. Только с внутреннней потом фаску снять, чтобы резинку не порвать в отводе.
Ну как-то так.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

Craftwerke
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 17:07
Откуда: Ставрополь

Расположение коаксиала

Сообщение Craftwerke »

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли удлинить вертикальную трубу коаксиального дымохода (т.е., вставить удлинитель, чтобы горизонтальный дымоход не сразу от котла Baxi слим 1.300 выходил на улицу и мешал ходить вдоль наружней стены, а поднять горизонтальный выход вертикальной трубой, чтобы снаружи дома горизонтальный выход был ближе к крыше)?
Заранее спасибо!
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Расположение коаксиала

Сообщение Starik »

Craftwerke писал(а): 05 апр 2021, 17:12а поднять горизонтальный выход вертикальной трубой,
В точке соединения надо будет конденсатосборник установить, я так думаю.
#10
Ответить

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя