Здравствуйте, наступило время менять вентилятор на BAXI MAINFOUR 240F (С04090511). Старый вентилятор всё ещё работает, был переведён на подшипник, но периодические замены подшипников поднадоели. В связи с этим был приобретён вентилятор FIME модель VGR0042710 - данная модель была предложена магазином именно для моего котла.
Суть проблемы: после установки нового вентилятора и запуска котла сразу же появилась ошибка е03. Но самое интересное, что при небольшом приоткрывании крышки, которая герметизирует камеру сгорания - достаточно ослабить шуруп - как ошибка пропадает и котёл начинает работать. Вернул старый вентилятор - всё заработало. Мощность нового вентилятора 60Вт, а у старого 57Вт.
В чём может быть проблема: новый вентилятор не подходит для моей модели котла, есть проблемы в других элементах котла- что стоит проверить?
Неожиданно появилась проблема. Котел стоит в квартире, в которой никто не живет уже 10 лет. Так, раз в месяц-два заходят люди, ну и в это время пользуются горячей водой. Зимой выставляется антизамерзающий режим и пока температура в квартире не опустится ниже 5 гр. он не включается. А такое не происходит крайне редко. То есть, котел практически не работал. Тем более, что в прошлом году было проведено ТО мастерами из фирмы.
Неисправность обнаружилась так. Вчера я пришёл на квартиру и, как...
Добрый день! Теща обратилась за помощью, вышел из строя котел Baxi Mainfour 240F. Попросила подобрать аналогичный по габаритным и присоединительным размерам, так как переделывать коммуникации в её ситуации сложно. Спецификации посмотрел - по размерам и техническим характеристикам должен подходить Baxi ECO Four 24 F CSE46624354-. Визуально, к сожалению проверить не могу, живет в другом регионе.
Просьба подсказать, не ошибаюсь ли я. Может быть необходима другая модель?
Здравствуйте. Проконсультируйте, пожалуйста, по возможной неисправности котла.
Имеется котел Baxi mainfour 240f.
Работает в двухкомнатной квартире (3 батареи отопления + гвс). Котлу 12 лет.
Проблемы:
1. 3-4 года плохо греет отопление, с кажджым годом все слабее. При заданной температуре отопления 70-75°С температура батарей не поднимается выше 50°С. (на улице около 0°С)
Котел греет циклами, с временем самого нагрева 20-30 секунд.
Интервал поджига = 2 минуты. Если интервал поставить 10 сек,...
Последнее сообщение
А разве в инструкции именно так дана информация?
Сорян, копировал со страницы сравнения
Увидел, что параметр вдвое меньше текущего и запаниковал :D
Здравствуйте, имеется котел Baxi Mainfour 240F Белая панель, (плата точно рабочая-пробовал на двух) однокомнатная квартира.
При максимальном расходе воды (замерил ведром 13л мин) температура ГВС 34 градуса при выставленных 42, если снизить напор то все работает штатно. Заметил вот зимой, может дельта большая и вода слишком холодная? Хотя не сказал бы что у меня напор сильный.
A00 34
A01 -08
A02 80
A03 00
A04 22
A05 48
A06 42
A07 100
A08 00
Последнее сообщение
Weresk , а какие у вас теплопотери дома по расчету, ну в самый лютый мороз? :?
Или вы имеете ввиду несколько кранов? Так то 10 минут и суточная норма всей воды на человека в Германии
Котел BAXI MAINFOUR 240F, 8 лет в эксплуатации. В этом отопительном сезоне появляется ошибка Е 98 если повысить температуру выше 50 градусов и неважно отопление это или горячая вода. К примеру выстанавливаешь температуру на 60 градусов, работает примерно час и при очередном запуске уходит в ошибку Е98, выключаешь минут на 20, потом включаешь установив отопление на 50, ГВС на 45, и он РедискА может работать спокойно хоть неделю хоть две, если не поднять температуру. Для понимания котел обслужен....
Последнее сообщение
Блин, тут согласен. Ценообразование странное у котельщиков. Прайс Vaillant на запчасти не смотрите. Мементо море - моментально в море....