Добрый день господа.
Котел Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi. Появилась ошибка Е05.
Кто может подсказать, можно ли заменить погружной датчик температуры системы отопления 8434820 на накладной датчик 8435360? Я посмотрел в семинарской тетради, у них абсолютно одинаковая зависимость сопротивления от температуры. Если вышедший из строя погружной датчик не выкручивать, а рядом на трубку прикрепить накладной, то не надо будет сливать/заливать антифриз при замене датчика.
Если нельзя заменить, то почему?
А диаметр трубки подходит к размеру крепления накладного датчика? Контакт датчика к трубке нормальный будет?
И потом, на бойлере стоит такой же погружной датчик температуры, не будет ли каких-либо рассогласований между погружным и накладным датчиками?
Дело в том, что котел стоит на даче, мне позвонили, сказали код ошибки и я тут думаю, что купить до выходных, погружной или накладной. Накладной и дешевле погружного и установить его проще.
Всем добрый день.
Котел Baxi ECO Nova 24F, в паспорте указано в п.17: Датчик наружной температуры может быть подключен к плате управления,
подключается к контактам 5-6 клеммной колодки M2 .
По факту у колодки М2 к клеммам 5-6 проводов не подходит, подходят к клеммам 1-2 (комнатный термостат) и 3-4 (фото прилагаю). Вроде как датчик наружной температуры к клеммам 3-4 подключать надо, так как провода идут с разъема Х6 контакты 7 и 8 (датчик уличной температуры), однако в этом же паспорте в п.18...
Последнее сообщение
Хорошо. Скорректировал ошибку измерения температуры понижением номера климатической кривой.
Покупать NTC датчик за 3000₽, который сто́ит 100₽?
Тема уже была, но сейчас закрыта. Подключил штатный датчик уличной температуры. Кабель 5м, сечение 0,75мм. С началом морозов обратили внимание на то что он начал врать. В морозы к -30 по мимо других проблем показал температуру -40 и вырубился по ошибке F32 (Некорректные показания датчика уличн. температуры.) Вычислил необходимое значение коррекции сопротивления. Подключил параллельно сопротивление 200кОм. Пока показания температуры +- 1гр( в диапазоне - 18 +2). Полет нормальный.
Отправлено...
Последнее сообщение
А что за котел у вас и что за штатный датчик уличной температуры? Датчик оригинал?
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой при эксплуатации котла Luna 3 Comfort 1.24 Fi.
К котлу подключен бойлер косвенного нагрева, уличный датчик, выносная панель управления установлена на передней панели котла. Параметры AMBON=0; MODUL=1; перемычка на клеммах 1-2 установлена; K REG = 1.6. Проблема заключается в следующем:
1) панель управления показывает некорректную комнатную температуру. Предполагаю, что это связано с тем, что панель управления установлена на передней панели котла, которая...
Всем доброго времени суток. Имеется котел BAXI Eco-life 1.24f, а также бойлер косвенного нагрева Drazica OKC NTR. В комплекте с котлом был датчик ГВС на бойлер, однако его длины (2м) не хватает, нужно 3,5м. Вопрос, можно ли докупив такой же датчик и совершить соединение двух проводов (пайка, через клемы либо др.варианты) либо можно обычным проводом такого же сечения? Благодарю за ответ.
Перевел котел Ecofour 24F на работу с внешним бойлером.
Спустя год использования заметил что с датчика температуры который стоит на трехходовом кране в котле начало подтекать и обрастать шубой. Выкрутил датчик с надеждой на то что смогу его уплотнить и закрутить обратно, но пара витков резьбы на трехходовом куда-то пропали и собственно датчик обратно я вкрутить больше не могу, хотя часть резьбы внутри присутствует.
И мой вопрос. Чем я могу заглушить отверстие из под датчика?...
Последнее сообщение
Да. Покрутил сейчас - резьба трубная 1/8 . Меньше 1/4 только она есть. Датчик очень хорошо вворачивается в любой вход-выход корпуса мембраны обратного осмоса. Ну и по Валтековской линейке определения диаметра резьбы тоже так выходит.