Помогите по котлу Luna Platinum 32
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 май 2021, 00:38
- Откуда: Московская область
- Мой котел: LUNA HT 1.450
Помогите по котлу Luna Platinum 32
Остались автоматика RVA 46 датчики к ним на трубы и плата OCI 420
Верно я понимаю что их подключить не получится к платинум? Может есть плата совместимая к нему и к RVA?
Или какую плату и RVA нужны вместо них?
Заранее спасибо!
Верно я понимаю что их подключить не получится к платинум? Может есть плата совместимая к нему и к RVA?
Или какую плату и RVA нужны вместо них?
Заранее спасибо!
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+
- Поблагодарили: 5 раз
Помогите по котлу Luna Platinum 32
Думаю, вам стоит идти на сайт siemens и там покопать доки на RVA/RVS + плату LMS14/15.
Какую задачу хотите решить, если не секрет?
Какую задачу хотите решить, если не секрет?
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 май 2021, 00:38
- Откуда: Московская область
- Мой котел: LUNA HT 1.450
Помогите по котлу Luna Platinum 32
Хочу разделить два контура на отопление и на хаммам при помощи автоматики. Нужно например хаммам 30 градусов а на отопление 50 градусов подачу.
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+
- Поблагодарили: 5 раз
Помогите по котлу Luna Platinum 32
Вам подойдет плата AGU2550, монтируется прямо на плату котла. К ней можно подключить насос и управление трехходовым для хамама, например. Зададите в котле нужную температуру потока и он будет поддерживать её. Есть нюанс, чтобы эта система работала, нужно еще либо подключить термостат (более правильно, защита от перегрева) либо замкнуть перемычкой контакты термостата на AGU.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 май 2021, 00:38
- Откуда: Московская область
- Мой котел: LUNA HT 1.450
Помогите по котлу Luna Platinum 32
Спасибо за ответ большое. А то никто не знает ничего. Я верно понимаю у меня сейчас стоит клапан ходовой и термостат на обратке и подключено к RVA46.
Я покупаю плату и подключаю к термостату и клапану без Rva 46? А как будет разная температура на отопление и хаммам не понимаю?? Котел же видит один контур? Можно с Вами поподробнее обсудить? Заранее спасибо!
Я покупаю плату и подключаю к термостату и клапану без Rva 46? А как будет разная температура на отопление и хаммам не понимаю?? Котел же видит один контур? Можно с Вами поподробнее обсудить? Заранее спасибо!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Помогите по котлу Luna Platinum 32
Гидрострелка и контур с подмесом (как для тёплых полов), я так думаю, платы не нужны.Сергей Щербаков писал(а): ↑25 май 2021, 20:23А как будет разная температура на отопление и хаммам не понимаю??
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 май 2021, 00:38
- Откуда: Московская область
- Мой котел: LUNA HT 1.450
Помогите по котлу Luna Platinum 32
Спасибо за ответ. Покажу Вашу идею местному газовщику который котлом занимается. Если Вы не против напишу вопрос еще, скорее всего уточнить что то.
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+
- Поблагодарили: 5 раз
Помогите по котлу Luna Platinum 32
Starik верно говорит, можно просто отдельный контур с подмесом, но с автоматикой немного интереснее - котел будет сам управлять клапаном и насосом. Подключение AGU добавит вам в систему второй контур, с отдельными настройками. Нужно будет найти в настройки котла в Engineering и настроить тип контура (смешение) и параметры входов.
По гидравлике я правильно понимаю, что у вас два насоса (один на отопление и один на хамам) ? или пока один на всю систему? если один, то нужно будет добавить трехходовой и насос для хамама (второго контура).
По гидравлике я правильно понимаю, что у вас два насоса (один на отопление и один на хамам) ? или пока один на всю систему? если один, то нужно будет добавить трехходовой и насос для хамама (второго контура).
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 май 2021, 00:38
- Откуда: Московская область
- Мой котел: LUNA HT 1.450
Помогите по котлу Luna Platinum 32
Спасибо за ответ! Да у меня на контурах 2 насоса хаммам и отопление и ходовые на каждый. Это осталось от луны ht 1.450 . А скажите rva 46 и не нужны больше так? У меня было и 2 46х и термодатчики на обратку и ходовые и насосы.
Сейчас все идет как в один контур по температуре.
Я все же не понял как соеденить что с чем что бы на хаммам шло например 50 а на отопление 30?
Сейчас все идет как в один контур по температуре.
Я все же не понял как соеденить что с чем что бы на хаммам шло например 50 а на отопление 30?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Помогите по котлу Luna Platinum 32
Подмес может осуществляться только из контура с большей температурой. Т.е. хамам, в данном случае, должен быть основным, в смысле, для котла этот контур задает температуру, а отопление циркулирует с подмесом. Если зимой отопление надо будет греть до 80 градусов, а хамаму надо будет прежние 60, то в этом случае придется хамам подмешивать, а контуром отопления задавать котлу температуру.Сергей Щербаков писал(а): ↑26 май 2021, 13:48Я все же не понял как соеденить что с чем что бы на хаммам шло например 50 а на отопление 30?
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 май 2021, 00:38
- Откуда: Московская область
- Мой котел: LUNA HT 1.450
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+
- Поблагодарили: 5 раз
Помогите по котлу Luna Platinum 32
нашел доку на сименсе. к сожалению, RVA46 напрямую к платинум не цепляется.
модуль про который я говорил выше, AGU, это почти аналог RVA, но для новой серии контроллеров. в дополнение к AGU есть модуль AVS75, это тоже самое, но крепится не на плату котла, а ставится отдельно. в принципе если не жалко денег, то можно купить AGU и AVS75, подключить их к котлу и проводки от RVA переключить на новые модули. тогда вы с котла сможете настраивать оба контура. котел сам выберет температуру по самому горячему контуру, а второй будет подмешивать.
модуль про который я говорил выше, AGU, это почти аналог RVA, но для новой серии контроллеров. в дополнение к AGU есть модуль AVS75, это тоже самое, но крепится не на плату котла, а ставится отдельно. в принципе если не жалко денег, то можно купить AGU и AVS75, подключить их к котлу и проводки от RVA переключить на новые модули. тогда вы с котла сможете настраивать оба контура. котел сам выберет температуру по самому горячему контуру, а второй будет подмешивать.
-