Duo-tec Compact Пропускная способность
Duo-tec Compact Пропускная способность
Здравствуйте!
Возник такой вопрос:
В доме, с суммарным объёмом циркуляции теплоносителя (вода) в системе отопления, равным 2,05 кубометра в час при сопротивлении 22,3 кПа, применён котёл Baxi Duo-tec Compact. У этого котла, по паспорту, возможна максимальная остаточная производительность чуть больше куба при данном сопротивлении. В системе тёплые полы. Других потребителей по теплу - нет.
Напрашивается гидравлическая стрелка с трёхходовиком, набором доп.автоматики и доп.насосом. Но тепловая потребность здания = 10,6 киловатт в холодную пятидневку.
В паспорте на котёл написано, что возможно подключение дополнительного насоса, с оговоркой о включении его в обратку котла.
Вопрос:
Можно ли на обратке данного котла установить насос с частотным регулированием (Grundfos Alfa2 25-60), чтобы помочь котловому насосу обеспечить потребные нагрузки? Или сам котёл не сможет корректно пропускать через себя такой (2,05) объём?
И ещё вопрос: есть ли в диагностических настройках Baxi Duo-tec Compact функция работы котла по температуре обратки а не подачи, примерно как это делается у Вайллантов?
Спасибо!
Возник такой вопрос:
В доме, с суммарным объёмом циркуляции теплоносителя (вода) в системе отопления, равным 2,05 кубометра в час при сопротивлении 22,3 кПа, применён котёл Baxi Duo-tec Compact. У этого котла, по паспорту, возможна максимальная остаточная производительность чуть больше куба при данном сопротивлении. В системе тёплые полы. Других потребителей по теплу - нет.
Напрашивается гидравлическая стрелка с трёхходовиком, набором доп.автоматики и доп.насосом. Но тепловая потребность здания = 10,6 киловатт в холодную пятидневку.
В паспорте на котёл написано, что возможно подключение дополнительного насоса, с оговоркой о включении его в обратку котла.
Вопрос:
Можно ли на обратке данного котла установить насос с частотным регулированием (Grundfos Alfa2 25-60), чтобы помочь котловому насосу обеспечить потребные нагрузки? Или сам котёл не сможет корректно пропускать через себя такой (2,05) объём?
И ещё вопрос: есть ли в диагностических настройках Baxi Duo-tec Compact функция работы котла по температуре обратки а не подачи, примерно как это делается у Вайллантов?
Спасибо!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Re: Duo-tec Compact Пропускная способность
На контур теплых полов обычно свой насос ставят....altsem писал(а): Вопрос:
Можно ли на обратке данного котла установить насос с частотным регулированием (Grundfos Alfa2 25-60), чтобы помочь котловому насосу обеспечить потребные нагрузки? Или сам котёл не сможет корректно пропускать через себя такой (2,05) объём?
И ещё вопрос: есть ли в диагностических настройках Baxi Duo-tec Compact функция работы котла по температуре обратки а не подачи, примерно как это делается у Вайллантов?
Спасибо!
Альфу можно поставить. По подключению - ждем конденсационников, не силен я в них.
Оффтоп:
Кстати, пользуясь случаем. Почему на семинар 04.06.13 в Пензе по конденс не Степаненко приезжает??? При всем уважении к Григорьянцу - Андрей не сделает ажиотаж. Уж по конденсационникам точно.....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: Duo-tec Compact Пропускная способность
Так то что нужен дополнительный насос, оно понятно. По какой схеме его подключать непонятно.
Подключение просто по стрелке приведёт к тому, что вся имеющаяся терморегулирующая котловая автоматика станет не нужной, ибо будет заниматься поддержанием температуры по уставке котлового термостата, но так как за стрелкой будут переменные расходы, то в систему будет уходить теплоноситель разных температур, не имеющих никакого отношения ни к котловой уставке, ни к потребностям системы. Хочешь не хочешь, а придётся какими-то способами корректировать температуру за стрелкой.
Подключение же выносного насоса последовательно с котловым тоже непонятно к чему приведёт, так как не известно, какой у данного котла верхний порог по объёмам прокачивания. Всётки есть разница между одним и двумя кубами в час...
Подключение просто по стрелке приведёт к тому, что вся имеющаяся терморегулирующая котловая автоматика станет не нужной, ибо будет заниматься поддержанием температуры по уставке котлового термостата, но так как за стрелкой будут переменные расходы, то в систему будет уходить теплоноситель разных температур, не имеющих никакого отношения ни к котловой уставке, ни к потребностям системы. Хочешь не хочешь, а придётся какими-то способами корректировать температуру за стрелкой.
Подключение же выносного насоса последовательно с котловым тоже непонятно к чему приведёт, так как не известно, какой у данного котла верхний порог по объёмам прокачивания. Всётки есть разница между одним и двумя кубами в час...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Duo-tec Compact Пропускная способность
altsem писал(а):тепловая потребность здания = 10,6 киловатт в холодную пятидневку.
это ж дельта меньше 5С. Напомню: ТП расчитываются на 15С, радиаторы на 20С (в СССР - 25С) А ровная температура ТП достигается бифилярным проложением трубы и толщиной стяжки...altsem писал(а):суммарным объёмом циркуляции теплоносителя (вода) в системе отопления, равным 2,05 кубометра в час
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Duo-tec Compact Пропускная способность
В том то и дело, что меньше 5-ти. Если чуть поточнее, то 4,4-4,5гр. Есть петли с рассчитанной дельтой... вообще 2гр, в санузлах. Потому как в этих зонах практически нет теплосъёма. В зонах с рассчитанным теплосъёмом дельта 5-6гр (что кстати вполне приемлемо (у бывшей Wirsbo, к примеру)). Вот обратки в усреднёнке и проваливают дельту до значения 4,4-4,5. Других потребителей, которые могли бы увеличить дельту общей обратки - нет.
Отсюда и вопрос: до каких пор можно повышать объём циркуляции через данный котёл, при подключении дополнительного насоса, и с соблюдением указаний в инструкции?
Отсюда и вопрос: до каких пор можно повышать объём циркуляции через данный котёл, при подключении дополнительного насоса, и с соблюдением указаний в инструкции?
Последний раз редактировалось altsem 03 июн 2013, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Duo-tec Compact Пропускная способность
Нагружайте котел на стрелку, а после делайте что хотите....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Duo-tec Compact Пропускная способность
Повышать температуру в первичном (до стрелки) контуре? Об этом предложено?
Если о повышении температуры подачи, то понял. Откровенно сказать, других вариантов пока не нашёл.
Просто, если у котла есть запас по пропускной способности, то хотелось бы узнать - какой: 1,2; 1,5 или может вообще 2 крата. Тогда и стрелка не нужна становится.
Если о повышении температуры подачи, то понял. Откровенно сказать, других вариантов пока не нашёл.
Просто, если у котла есть запас по пропускной способности, то хотелось бы узнать - какой: 1,2; 1,5 или может вообще 2 крата. Тогда и стрелка не нужна становится.
-