Nuvola 3 B40i ощибка E05
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 21:25
- Откуда: Губкин
- Мой котел: B40 nuvola3
- Благодарил (а): 12 раз
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Здравствуйте Уважаемы Форумчане!
Возникла проблема с котлом в режиме ГВС, иногда возникает ошибка E05, через пару минут пропадает, в таком режиме может пройти несколько циклов, потом котел работает в нормальном режиме, причем в нормальном режиме может так работать несколько дней, потом опять ошибка.
Подскажите пожалуйста с чего начать, т.к. я не большой специалист в ремонте котла, и до сервисного центра далековато.
Котлу 8 лет, зимой менял турбину благодаря этому форуму все прошло без проблем.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Да забыл добавить интересный момент, стал замечать, что в режиме ГВС при выставленной температуре 50, котел греет волу до 90 не отключаясь, потом нагрев включается при температуре около 30 градусов и опять догревает до 90.
Возникла проблема с котлом в режиме ГВС, иногда возникает ошибка E05, через пару минут пропадает, в таком режиме может пройти несколько циклов, потом котел работает в нормальном режиме, причем в нормальном режиме может так работать несколько дней, потом опять ошибка.
Подскажите пожалуйста с чего начать, т.к. я не большой специалист в ремонте котла, и до сервисного центра далековато.
Котлу 8 лет, зимой менял турбину благодаря этому форуму все прошло без проблем.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Да забыл добавить интересный момент, стал замечать, что в режиме ГВС при выставленной температуре 50, котел греет волу до 90 не отключаясь, потом нагрев включается при температуре около 30 градусов и опять догревает до 90.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5463
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Так что требуется, описание ошибки напечатать? Пожалуйста: "неисправен датчик температуры контура отопления".
Очевидно же что делать надо, не?
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 21:25
- Откуда: Губкин
- Мой котел: B40 nuvola3
- Благодарил (а): 12 раз
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Ну не настолько примитивно ))))), Контур отопления отключен, датчики сегодня прозвоню, не было мультиметра дома, подскажите, датчик на ГВС тоже такую же ошибку может давать , что и на отоплении? Спасибо за ответ !
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5463
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Nuvola 3 B40i ощибка E05
И что с того? Бойлер греется "малым кругом" контура отопления, теплообменник-то один на всё.
В этом котле датчик температуры бойлера, почувствуешь руками, если он заглючит.
На всякий случай инструкция к котлу https://baxi.ru/upload/iblock/49d/nuvol ... ktsiya.pdf скачай, будет легче разбираться.
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 21:25
- Откуда: Губкин
- Мой котел: B40 nuvola3
- Благодарил (а): 12 раз
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Спасибо! Походу буду задавать вопросы, сильно не пинайте, если вопросы покажутся глупыми ))))Starik писал(а): ↑29 июн 2021, 10:51 В этом котле датчик температуры бойлера, почувствуешь руками, если он заглючит.
На всякий случай инструкция к котлу https://baxi.ru/upload/iblock/49d/nuvol ... ktsiya.pdf скачай, будет легче разбираться.
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 21:25
- Откуда: Губкин
- Мой котел: B40 nuvola3
- Благодарил (а): 12 раз
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Проверка датчика показало норму , при 55 градусах на табло значение 3,5 кОм
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Подскажите куда копать дальше, сегодня ошибка пока не вылезла.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Подскажите куда копать дальше, сегодня ошибка пока не вылезла.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Nuvola 3 B40i ощибка E05
А вы уверены что эти 55 действительно 55?
Это не так делается. Котел показывает то, что ему показывает датчик. Но это может быть совсем необъективным в реальности. И тем более не в одной точке.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 21:25
- Откуда: Губкин
- Мой котел: B40 nuvola3
- Благодарил (а): 12 раз
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Здравствуйте, подскажите как проверить? Я вчера смотрел в динамике показания, в общем соответствует таблице , при понижении температуры, показания сопротивления изменяются в нужную сторону.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Температуру чем контролировали?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 21:25
- Откуда: Губкин
- Мой котел: B40 nuvola3
- Благодарил (а): 12 раз
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Кроме показаний на табло, ничем, подскажите алгоритм действий при проверке датчика, заранее спасибо за потраченное время !
Отправлено спустя 20 минут 36 секунд:
И еще вопрос , датчики на отоплении и ГВС в бойлере вроде одинаковые, можно ил поменять их местами ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Так на табло вам с этого датчика и приходят данные. Надо удостовериться что показываемые 55°С действительно 55. Причем в нескольких точках. А вообще, думаю, стоит тупо датчик поменять. Денег невеликих стоит.
Можно, одинаковые.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 21:25
- Откуда: Губкин
- Мой котел: B40 nuvola3
- Благодарил (а): 12 раз
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Спасибо! Датчик уже заказал, в нашем небольшом городке для Бакси вообще ничего ни у кого нет, через 3 дня доедет поставлю, посмотрю, но пока уже почти три дня не было ошибок, не связано ли это с тем, что была сильная жара, а котел стоит как раз на веранде, где очень жарко летом?
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
И еще на будущее, чем проверить температуру , да и еще в нескольких местах?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Какой-то неправильный выбор котла. Или с остальными производителями ещё хуже?
Термометром. Снимаете датчик и давай его по холодильникам-кипятильникам таскать. Мультиметр и термометр друг друга выверяют. Таблица с цифрами у вас есть. В нескольких местах имелось ввиду на разных температурах. Причем они должны быть кардинально разными. На разных концах кривой то бишь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 21:25
- Откуда: Губкин
- Мой котел: B40 nuvola3
- Благодарил (а): 12 раз
Nuvola 3 B40i ощибка E05
По проверке датчика понял, спасибо!Bahus писал(а): ↑30 июн 2021, 12:15Какой-то неправильный выбор котла. Или с остальными производителями ещё хуже?Термометром. Снимаете датчик и давай его по холодильникам-кипятильникам таскать. Мультиметр и термометр друг друга выверяют. Таблица с цифрами у вас есть. В нескольких местах имелось ввиду на разных температурах. Причем они должны быть кардинально разными. На разных концах кривой то бишь.
А по выбору котла, сложный вопрос у нас авторизированных сервисов то и нет здесь, в соседнем городе есть, и ценники у них не гуманные, наблюдал за работой нескольких, в итоге дешевле и качественней делать получается самому, тем более с технической частью разобраться проблем не возникает, если что, и здесь помогают, СПАСИБО форому огромное, да и сам я занимаюсь схемотехническими ремонтами офисной техники, так что немного теории в этой сфере и можно осваивать и это направление.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Ремонт это одно. А вот нужную железку найти в -30°С это совсем другое.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 21:25
- Откуда: Губкин
- Мой котел: B40 nuvola3
- Благодарил (а): 12 раз
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Да знаю, уже колхозил турбину на своем котле, пока новая не пришла, в крайнем случае до ближайшего склада запчастей Baxi ехать пару часов на машине.
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 21:25
- Откуда: Губкин
- Мой котел: B40 nuvola3
- Благодарил (а): 12 раз
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! Вслед за ошибкой E05, теперь вылезла еще и E25, отсюда вопросы стоит ли снять и промыть теплообменник, или же это следствие первой ошибки, тем более контур отопления на данный момент заглушен, и если мыть теплообменник то чем? На просторах сети много советов, от лимонной кислоты, до соляной и всяких спец.средств.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5463
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Е25 не зависит от Е05. В ситуации, когда запчасти далеко, лучше заменить теплообменник, тем более, что котлу 8 лет, имхо. Эксперименты с промывкой можно потом проводить.
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 21:25
- Откуда: Губкин
- Мой котел: B40 nuvola3
- Благодарил (а): 12 раз
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Я
Спасибо за ответ, новая конечно это круто, но ценник почти 20, поэтому хочется сначала промыть , если не потечет , то зачем новый, ну а если уж потечет тогда да буду менять, чем все-таки мыть подскажите плиз!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Так что под рукой есть. Вы же сами уже половину перечислили. Обычная химия, 8-9 класс.
Антинакипин, лимонка, Пепси.
Антинакипин, лимонка, Пепси.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 21:25
- Откуда: Губкин
- Мой котел: B40 nuvola3
- Благодарил (а): 12 раз
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Что лучше использовать? антинакипин и лимонка лучше протоком и горячими делать, а вот что касается соляной можно ли в чистом виде залить на снятом теплообменнике и насколько по времени оставить, чтобы не разъело трубки теплообменника.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
И еще при снятии теплообменника сливать придется и бойлер тоже, или есть способ, чтобы не сливать полностью бойлер?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Ну так концентрации в том же интернете найти можно. Мы в компании промывкой не промышляем, поэтому какая-то конкретика от меня тоже на уровне Гугла может быть.
А бойлер зачем сливать? не вижу необходимости. Удостовериться только что кран подпитки закрыт. Мы же с контура отопления сливаем, а не с контура воды.
А бойлер зачем сливать? не вижу необходимости. Удостовериться только что кран подпитки закрыт. Мы же с контура отопления сливаем, а не с контура воды.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 21:25
- Откуда: Губкин
- Мой котел: B40 nuvola3
- Благодарил (а): 12 раз
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Понял, спасибо!!!!Bahus писал(а): ↑01 июл 2021, 13:46 Ну так концентрации в том же интернете найти можно. Мы в компании промывкой не промышляем, поэтому какая-то конкретика от меня тоже на уровне Гугла может быть.
А бойлер зачем сливать? не вижу необходимости. Удостовериться только что кран подпитки закрыт. Мы же с контура отопления сливаем, а не с контура воды.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5463
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Nuvola 3 B40i ощибка E05
А почему он должен потечь? Вопрос в том, что качественно промыть не получится, можно окончательно "законопатить".
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 21:25
- Откуда: Губкин
- Мой котел: B40 nuvola3
- Благодарил (а): 12 раз
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Спасибо за ответы!!! Еще вопросик небольшой, у меня кран подачи холодной воды закис, сегодня планирую менять его и разбирать уже бойлер, заказал теплообменник , так вот подскажите, при замене крана на холодной воде бойлер нужно сливать? Или клапан удержит полный бойлер?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5463
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Как по мне, так всё обесточить и посливать, что бы потом не пришлось с вёдрами и тряпками прыгать.
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 21:25
- Откуда: Губкин
- Мой котел: B40 nuvola3
- Благодарил (а): 12 раз
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Уважаемые форумчане, подскажите нужно ли термопасту использовать при установке нового датчика и какую использовать?
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 21:25
- Откуда: Губкин
- Мой котел: B40 nuvola3
- Благодарил (а): 12 раз
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Небольшой отчет о ремонте котла, снятие теплообменника показало, что он не забит , причем нет никаких отложений, что меня очень удивило, все проблемы решились после замены датчика, спасибо огромное всем форумчанам за помощь, и небольшой вопросик остался, какую термопасту использовать под датчик?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 2575 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 1586 Просмотры
-
Последнее сообщение Azamat_Ufa
-
- 0 Ответы
- 1587 Просмотры
-
Последнее сообщение chsnsv
-
- 48 Ответы
- 3942 Просмотры
-
Последнее сообщение kdme56
-
- 2 Ответы
- 502 Просмотры
-
Последнее сообщение Ильнар
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей