Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
A-p
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 июл 2021, 15:07
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Luna 3 comfort
Благодарил (а): 1 раз

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Сообщение A-p »

Здравствуйте
Летом котел работает на один контур теплообменника бассейна.
Тк контур по объёму невелик. А кроме комнатного термостата другой автоматмки нет.
Вопрос:
Можно ли модулировать котел или хотя бы перекрывать контур по температуре в бассейне? Как?
Можно ли снизить мощность отопления на летний период?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Сообщение Starik »

A-p писал(а): 21 июл 2021, 15:14А кроме комнатного термостата другой автоматмки нет.
Так можно схимичить термометр, что бы работал вместо термостата. Если руки как надо, то через переключатель можно погружной датчик на термостат привесить.
#2

Автор темы
A-p
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 июл 2021, 15:07
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Luna 3 comfort
Благодарил (а): 1 раз

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Сообщение A-p »

Starik, можно какую-то отправную информацию, с чего начать?
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Сообщение Starik »

A-p писал(а): 21 июл 2021, 20:18можно какую-то отправную информацию, с чего начать?
Судя по вопросу, реализовать идею будет очень сложно.
Для примера. Что бы не перевешивать на лето/зиму систему контроля температуры (вода/воздух), нужен универсальный датчик комнатного термостата.
Так, у меня переносной датчик (беспроводной) комнатного термостата (производитель Poer), перемещаю в любое место. В любом термостате (термометре) есть термодатчик, в обычном варианте он припаян на плату. Если бы мне "приперло" греть воду басейна "полотенцесушителем" ( :) ), то для контроля температуры воды в басейне, мне понадобился бы погружной вариант термодатчика (абсолютный аналог того, что припаян на плту, но упакованный в гильзу). Через переключатель, а лучше через разъем с размыкателем, к датчику надо подключать погружной термодатчик и кидать его в бассейн на лето. На зиму погружной датчик вынимать из разъёма. Штатный датчик на плату надо будет перепаять, "вынув" одну ногу из платы, что бы подключить её через размыкатель. Когда вставляешь в разъём водяной вариант, штатный отключается. :)
Второй вариант - купить готовый термостат нужной мощности (по току) с погружным датчиком и подключать его как обычный термостат на лето. Вот такая "отправная информация" для Кулибиных. Упреждая вопрос - комнатный термостат может задать нужный диапазон температуры.
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Сообщение Bahus »

Какая мощность теплообменника бассейна?

Отправлено спустя 54 секунды:
Во-первых нужно отключить работу по комнатному датчику. Ambon=0, Modul=1.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
A-p
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 июл 2021, 15:07
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Luna 3 comfort
Благодарил (а): 1 раз

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Сообщение A-p »

Bahus писал(а): 22 июл 2021, 09:29 Какая мощность теплообменника бассейна?
13КВт
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Сообщение Bahus »

Чорт. Модель котла вижу, а мощность котла забыл спросить. В любом случае даже 31-й котел минимальную мощность имеет в 11 кВт. Так что какие-то манипуляции с мощностью делать бесполезно. Ибо по максимуму он теплообменник бассейна своим минимумом нагрузит, а ниже всё-равно не упасть (у 24-го котла минимум 9,3 кВт).
Поэтому вариант видится такой:
1. Амбон-модул на лето выставляем как я написал выше.
2. Если есть запорные устройства на контуры отопления, теплых полов и т.п. - закрываем. Оставляем только на контур теплообменника.
3. Выставляем требуемую температуру теплоносителя на котле. Подбирать, скорее всего, придется эмпирическим путем. Минимально на котле можно поставить 35°С
4. Если кроме комнатного датчика есть уличный - его придется отключить. Физически.
Как-то так, вроде.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

Автор темы
A-p
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 июл 2021, 15:07
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Luna 3 comfort
Благодарил (а): 1 раз

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Сообщение A-p »

Bahus писал(а): 22 июл 2021, 12:01 Выставляем требуемую температуру теплоносителя на котле.
котел 240 с открытой камерой 2 контурный. На лето длинный контур на уличный бассейн (объем заполнения никакой - одна труба 25мм и змеевик в ТО) и ГВС. Остальное отключен
Ambon=0, Modul=1 выставил
есть инструкция по настройке температуры? методичка что-то не скачивается
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Сообщение Bahus »

Кнопка с радиатором+ - прибавляете
Кнопка с радиатором- - убавляете
:)
При отключенном амбон эти кнопки будут работать на теплоноситель. Ох, я уж что-то засомневался. Ну так должно работать же :)
Инструкция
Семинарская тетрадь
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

Автор темы
A-p
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 июл 2021, 15:07
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Luna 3 comfort
Благодарил (а): 1 раз

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Сообщение A-p »

Bahus писал(а): 22 июл 2021, 14:33 Кнопка с радиатором+ - прибавляете
Кнопка с радиатором- - убавляете
О! И правда!
Спасибо
Хорошего вам бизнеса и адекватных клиентов
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Сообщение Bahus »

Да вы попробуйте как оно там сначала. А то я тут издалека такого насоветовать могу :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Автор темы
A-p
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 июл 2021, 15:07
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Luna 3 comfort
Благодарил (а): 1 раз

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Сообщение A-p »

Bahus писал(а): 22 июл 2021, 17:35 Да вы попробуйте как оно там сначала. А то я тут издалека такого насоветовать могу :)
Спасибо. Всё работало отлично.
Как вернуть настройки по работе от температуры в помещении?
Ambon=1 ?
Modul=?
Температура отключения каким параметром регулируется? Я вроде снижал с 83 до 55
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Сообщение Bahus »

При работе по комнатному датчику - температура теплоносителя задается в параметре "CH SL"
Ambon - работа по комнатному датчику. 1 - включено, 0 - выключено.
Modul - модуляция мощности котла при нагреве. 1 - включено, 0 - выключено.
В вашем случае пара ambon/modul надо поставить 1/1.
Кнопки "+/- отопление" на панели в этом случае задают необходимую температуру в помещении.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
    Алексий » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1517 Просмотры
    Последнее сообщение Алексий
  • baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении
    PsaPGL » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    510 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Понижение мощности котла на отоплении
    6 Ответы
    750 Просмотры
    Последнее сообщение karshv
  • BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме
    Alexandr2023 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    289 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr2023
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    402 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции