Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
obmen2015
Бывалый
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
Откуда: mos
Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 1 раз

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Сообщение obmen2015 »

Добрый день.
Вопрос к спецам - как долго котел Baxi SLIM i-iN 1.490 может работать в режиме минимальной мощности (отключен провод питания модулятора) ?
Если минимальной мощности этого режима будет достаточно для отопления, то для самого котла какие могут быть последствия ?
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Сообщение BAXI - Volga »

если с давлением газа все в порядке, то никаких последствий быть не должно
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

Автор темы
obmen2015
Бывалый
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
Откуда: mos
Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 1 раз

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Сообщение obmen2015 »

BAXI - Volga писал(а): 27 июл 2021, 16:17 если с давлением газа все в порядке, то никаких последствий быть не должно
- ничего не мигает, ошибок не выдает, запускается в штатном режиме(когда прогрет), значит с давлением газа все в порядке ?
#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Сообщение BAXI - Volga »

obmen2015 писал(а): 27 июл 2021, 16:26 - ничего не мигает, ошибок не выдает, запускается в штатном режиме(когда прогрет), значит с давлением газа все в порядке ?
для того, чтобы понять, нужно измерить давление на газовом клапане при помощи специального манометра.
на входе в котёл должно быть 20 мбар(желательно), и не ниже 13 мбар(обязательно)
давление на выходе из газового клапана(которое поступает на горелку) должно быть настроено согласно инструкции и мощности котла

p.s. если пламя присутствует на горелке то это ещё не означает что все работает правильно.... при низком давлении пламя просядет на горелку и она прогорит
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#4

Автор темы
obmen2015
Бывалый
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
Откуда: mos
Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 1 раз

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Сообщение obmen2015 »

BAXI - Volga писал(а): 27 июл 2021, 16:31 p.s. если пламя присутствует на горелке то это ещё не означает что все работает правильно
т.е. если горит светодиод наличия пламени на панели котла (№7 в инструкции / верхний ряд, самый левый) - это еще ничего не значит ?
возможно такое - есть пламя, горит светодиод наличия пламени, а мозги не видят ионизации от датчика ионизации пламени ?
спасибо.
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Сообщение Bahus »

Если плата зажигает индикатор наличия пламени, значит она это пламя видит. Иначе с чего бы зажигать индикатор?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Автор темы
obmen2015
Бывалый
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
Откуда: mos
Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 1 раз

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Сообщение obmen2015 »

Bahus писал(а): 30 июл 2021, 14:35 Если плата зажигает индикатор наличия пламени, значит она это пламя видит.
Спасибо.
Тогда можно еще вытекающий вопрос :
- Если плата это пламя видит, (по термопаре - датчику ионизации), почему на остывшем котле она гасит горелку через пару секунд после старта, а на разогретом котле, нет. Разогретый котел запускается нормально. Холодный котел в режиме минимальной мощности запускается и греет тоже нормально. Горелка чистая, дымоход, газовый фильтр чистый. Датчик тяги закорачивал - не помогло. Перегрева, ошибок нет.
Термопару накалял до красноты - не помогло (хотя в котле на режиме мин мощности раскаляется сильнее)
Если замена термопары не поможет - менять плату ?
Спасибо.
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Сообщение Starik »

Зазор (положение) между горелкой и электродом регулировать пробовал?
П.С. Возможно газа в динамике не хватает.
#8

Автор темы
obmen2015
Бывалый
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
Откуда: mos
Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 1 раз

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Сообщение obmen2015 »

Starik писал(а): 31 июл 2021, 08:29 Зазор (положение) между горелкой и электродом регулировать пробовал?
- загорается и разгорается без проблем, пламя хорошее. Горелка затухает только после щелчка реле.
Starik писал(а): 31 июл 2021, 08:29 Возможно газа в динамике не хватает.
- уже вызвал газовщиков проверить давление газа.
думаю, что скорее всего плата, и думаю, паять ее нет смысла.
найти бы где тестовую, поставить-проверить.
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Сообщение Starik »

obmen2015 писал(а): 01 авг 2021, 09:35- загорается и разгорается без проблем,
:lol: А в инструкции это в миллиметрах написано, да и положение электродов регламентируется. ;) В принципе, уже не важно.
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Сообщение Bahus »

obmen2015 писал(а): 31 июл 2021, 00:19 Термопару накалял до красноты - не помогло (хотя в котле на режиме мин мощности раскаляется сильнее)
Это не термопара. Ионизационные контроль работает по-другому. После зажигания, с электрода ионизации на корпус горелки через пламя протекает ток. Соответственно конец электрода должен омываться пламенем. А нагрев ни причем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Автор темы
obmen2015
Бывалый
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
Откуда: mos
Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 1 раз

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Сообщение obmen2015 »

Bahus писал(а): 01 авг 2021, 23:11Это не термопара
- термопара(электрод ионизации) это или резистор, меняющий сопротивление в пламени, в любом случае это изменение параметров тока, которое должна видеть плата.
Можно узнать Артикул для моего котла :
- электрода ионизации
- платы (у меня Сименс, котел 2004 года)
- термоизолятор( белая вспененная плитка хрупкая на стенке горелки, через которую проходят электроды поджига и ионизации)

Котел BAXI Slim 1.490 iN
Mod. 1.490 iN
Cod. WSB431493471
Matr.№ B41730092

Спасибо.
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Сообщение Bahus »

Нету там никакого изменения. Электрод в данном случае это обычная железка.
С платы генерируется потенциал на электрод. Цепь или разомкнута (без огня) или замкнута (есть огонь).
На стендовых котлах мы эмулируем наличие пламени обычным диодом, один конец которого в кабеле ионизации, второй подключен в нужное время на корпус горелки. Поскольку диод - то направление тока должно быть верным.
Так что ничего там не меняется. Или есть, или нет. Номинальный ток 0,5-5 мкА.
obmen2015 писал(а): 02 авг 2021, 10:08 Котел BAXI Slim 1.490 iN
Mod. 1.490 iN
Cod. WSB431493471
Matr.№ B41730092
https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 3149347%29
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Сообщение Starik »

Трещина (загрязнение) керамического изолятора (загрязнение и/или пробой бронепроводов) приводит к "утечке" на холодную, имхо.
#14

Автор темы
obmen2015
Бывалый
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
Откуда: mos
Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 1 раз

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Сообщение obmen2015 »

Bahus писал(а): 02 авг 2021, 10:49 Цепь или разомкнута (без огня) или замкнута (есть огонь)

- электропроводность плазмы - разобрался уже - спасибо )))
Bahus писал(а): 02 авг 2021, 10:49 https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 3149347%29
- за ссылку спасибо, по моему серийнику не ищет - модель старая.

уточните пожалуйста по вашей ссылке, платы 3620550, 3624110 - заменяемы ?

спасибо
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Сообщение Bahus »

По серийнику и не будет искать. Данные вгружены для котлов произведенных с 2006 года.
Поэтому я искал по модификации Cod. WSB431493471
Плата на все Слимы единственно возможная - 3624110. На старых котлах тоже работает, насколько я помню.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16

Автор темы
obmen2015
Бывалый
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
Откуда: mos
Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 1 раз

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Сообщение obmen2015 »

Bahus писал(а): 03 авг 2021, 11:39 Плата на все Слимы единственно возможная - 3624110
- звонил в Региональный склад: ООО "ПерсейГазСервис", - у них есть несколько 3620550, лучше их брать ?
Спасибо.
#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Сообщение Bahus »

Ух ты. Правда 4 штуки есть. Откуда они у них? 3624110 уже очень давно используется.
Ну смотрите сами. Если цену хорошую дают - чего не взять. Там ревизия прошивки более старая, скорее всего.
3624110 нынче стоит 181 евро. И достать её проще. Но если 3620550 сильно дешевле отдадут - можно и сэкономить. Работать будет и на ней.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#18

Автор темы
obmen2015
Бывалый
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
Откуда: mos
Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 1 раз

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Сообщение obmen2015 »

Добрый день. Пишу для тех у кого подобная проблема (Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза (цикличный запуск), либо вообще не стартует).
Проблему решил заменой на новую материнскую плату с последней прошивкой (3624110).
Покупал сам на официальном федеральном складе(данные на сайте), напрямую, чтоб исключить посредников, иначе ремонтную подсунут, а это газ в доме.
Менял сам, это проще чем в компьютере, несколько клемм выдернул и все. Единственная проблема - их аккуратно выдернуть и не сломать что-то на старой плате(вдруг потребуется). Платы абсолютно одинаковые. Фото и видео замены таких плат есть в интернете.
Прошло 4 месяца, все работает.
Консультирующим спецам большое спасибо.
#19
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Снижение минимальной мощности котла
    Asutp2 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    27 Ответы
    591 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности
    Иван Бер » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    1536 Просмотры
    Последнее сообщение Иван Бер
  • Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
    Алексий » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1517 Просмотры
    Последнее сообщение Алексий
  • Baxi Slim 1.490 iN подбор аналогов насосов Со и ГВС
    0 Ответы
    992 Просмотры
    Последнее сообщение RomanBogachev
  • Slim 1.490 in и трехходовой под ГВС
    Дмитрий Л » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    1012 Просмотры
    Последнее сообщение Claundez