Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.
Добрый день. Подскажите пожалуйста предусмотрена ли штатная возможность подключения дополнительного циркуляционного насоса (85 Вт) в СО при использовании котла BAXI SLIM 2.300 i ?
речь идёт о котле со встроенным бойлером, поэтому "на борту" уже встроены два насоса и здесь скорее всего перевод некорректный, данная колодка на плате отвечает за работу системы ГВС
дополнительный зональный насос возможно подключить только при использовании климатического регулятора QAA73, который подключается через дополнительную интерфейсную плату, где есть реле для подключения насоса
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
А Вы можете сбросить схему с "корректным переводом" или на английском? Т.е. если я правильно понимаю можно к этой колодке подключить маломощный контактор, а к нему подключить дополнительный насос, чтобы он синхронно запускался с контуром отопления?
Правильный перевод: клеммная колодка зонального насоса ГВС. Контакты могут использоваться только при установке дополнительной перемычки между контактами 2 и 4 разъема А10. Тогда это будет загрузочный насос бака ГВС с внешним вторичным теплообменником
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Добрый день. Котел луна 3 240Fi. Отопление через коллектор радиаторов -7 штук и через термостатический клапан и насос на коллектор теплого пола. Насос Вальтек 130 мм 24-6. Мощность насоса 46-93 ватт. К отоплению вопросов нет, все работает и греет, вот только насос теплого Пола молотит постоянно. С учетом того что это дача и проживание там постоянное не предполагается, то пытаюсь оптимизировать работу насоса теплого пола. Соответственно как у многих вопрос, можно ли подключить параллельно к...
Последнее сообщение
Умная розетка не подойдёт для насоса? Их вроде сейчас валом всяких с программацией.
Всем привет. Целый день гуглил, но так и не нашел ответа.
Котёл Baxi main 5 24F, нужно заменить насос, гудит, вибрирует, похоже из-за износа подшипников ротора.
Купил ротор на замену, но так и не смог вытащить ротор из насоса, вытаскивается вместе со статором, похоже прикипел.
Новых таких насосов в продаже нет, есть похожий Wilo INTKSL 15/5 82W подойдёт ли он к моему котлу ?
Можно ли заменить только сам насос без ракушки?
Смущает что у них разные параметры, насос INTKSL мощнее по ватам и...
Такая фигня. Котëл baxi eco 240i. Возможно это было ещё давно, т.к пульсацию температуры я ощущал ещё осенью, потом помню был момент когда дребезжала труба возле котла при сильном пламени, а теперь конкретно увидел причину после отключения питания на неделю и включения: режим летний, при открытие горячей воды включается зачем то насос и нагревает контур отопления, затем закипает и отключается. Ну и шумит сильно в этот момент. Тогда я включил на отопление, затем переключил опять на летний и...
Последнее сообщение
Переборка трёхходового. Обе мембраны стоит сразу заменить, остальное по необходимости.
День добрый!
Какая примерно должна быть температура насоса при работе ?
К тому же очень шумит.
vilo.jpg
Рука не держит, градусов 80 наверное, корпус насоса. При том ,что Т отопления выставлена на 45, и выход из теплообменника примерно такой и есть.
Гюнфос есть в системе , так он вообще прохладный при работе, и его практически не слышно. С Wilo первый раз сталкиваюсь.
Последнее сообщение
Да никто под крышку не лезет, если котел исправно работает. :)
Добрый день !
Возможно ли, на котле baxi ampera подключить насос загрузки БКН вместо клапана ГВС ?
Не превысит ли, мощность насоса расчетную нагрузку для клапана ГВС ?
Или все таки не рисковать, и подключить через промежуточное реле ?
Или клапан смесительный ?
Последнее сообщение
Ну таки в инструкции всё написано. Согласен, инструкция предельно кудряво написана, но в этой части вроде сложностей никаких нет с пониманием.
Насос бойлера подключается к плате на колодку насос 2 . При этом датчик бойлера должен быть подключен к котлу в соответствующую колодку. Настроить режим насоса 2 нужно установить в разделе 8 меню. Дополнительно к этому нужно будет установить нужное значение в разделе 3 меню (параллельно или с приоритетом ГВС).
Вроде так.