Тухнет поджиг при работе от газгольдера
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
Поставили и заправили новый газгольдер. Подключаю котёл LUNA 3 310Fi и горелка запускается на 1-2 секунды потом тухнет. Подключаю котёл к баллону все работает.
Воздух из системы газгольдера спускал. Что можно ещё сделать?
Воздух из системы газгольдера спускал. Что можно ещё сделать?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
А какое давление газа на выходе из газгольдера? В смысле после редуктора, естественно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
Мысль простая. Если от баллона работает, а от газгольдера нет - значит редукторы по-разному настроены. И давления из газгольдера не хватает чтобы разжечься.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Ну или магистраль из газгольдера дюже заужена. Результат тот же может быть. Так что давление нужно замерять на входе в котёл. Причем как статическое, так и динамическое (во время работы горелки).
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Ну или магистраль из газгольдера дюже заужена. Результат тот же может быть. Так что давление нужно замерять на входе в котёл. Причем как статическое, так и динамическое (во время работы горелки).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
проблема оказалась в не подключенном заземлении в вилке и неправильной настройке мин. и макс мощности на горелке
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
Ну про вилку ладно. Но настройки GPL одинаковые что для баллона, что для газгользера. Первоначально вообще клапан не перенастраивался получается?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Тухнет поджиг при работе от газгольдера
Да похоже установщики не сильно заморачивались , странно что баллон вообще работал
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 959 Просмотры
-
Последнее сообщение viacheslav_7
-
- 11 Ответы
- 1103 Просмотры
-
Последнее сообщение Dimsan
-
- 10 Ответы
- 1470 Просмотры
-
Последнее сообщение dimulcha
-
- 1 Ответы
- 302 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 13 Ответы
- 1507 Просмотры
-
Последнее сообщение rebelles_anima
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей