Монтаж дымохода из цокольного этажа. ВОПРОС
Дорогие форумчане, большая просьба помочь и поделиться вашим опытом! КОтел весит в цоколе Baxi eco 4s, вывели коаксиальный дымоход на улицу, в результате получилось расстояние от низа дымохода до отмостки 52 см, пугает тот факт, что вывод трубы выходит между домом и забором(от края трубы до забора около 1.5 метра, забор профлист) не будет ли загазованности данного промежутка? Да и честно говоря пугает расположение дымохода, а именно его высота. Так как снег у нас в Лен.обл редкость, но может и завалить..... Сдавать оборудование ни кому не надо, так как у меня газгольдер. Изучив много информации, пришел к выводу, что нужно устанавливать раздвоитель(штаны), после на каждый выход конденсатоприемник проходной, после переходить на сэндвич трубы-выход через стену-подъем стояка дымохода вверх(внизу конденасатоотводчик). НО опять вопросы, что мешает замерзнуть конденсату в конденсатоотводчике который внизу дымохода на улице? да и дорого очень получается.... вести два дымохода один на забор воздуха, другой на вывод.... Может есть возможность как то поднять коаксиальный дымоход, да вот конденсат скорее всего погубит мой котел.... Нужен ваш совет, как лучше..... Забор воздуха с помещения не возможен(нет окна и приточной вентиляции)
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 14:22
- Откуда: Зеленоград
- Мой котел: Baxi ECO 4S 10F
- Поблагодарили: 1 раз
Монтаж дымохода из цокольного этажа. ВОПРОС
расстояние d, рекомендуют >0,3м , у вас 0,5м - проходит.
Если боитесь снега , сделайте навес на высоте выше трубы минимум на 0,5м
коаксиальный дымоход под навесом размещать допускается, на картинке этот случай рассмотрен.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 окт 2021, 10:25
- Откуда: Санкт-петербург
- Мой котел: baxi eco 4s
Монтаж дымохода из цокольного этажа. ВОПРОС
А что по поводу загазованности данного участка? Повторюсь труба выходит "как бы в забор", от края трубы до края забора 1.5 метра.
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 14:22
- Откуда: Зеленоград
- Мой котел: Baxi ECO 4S 10F
- Поблагодарили: 1 раз
Монтаж дымохода из цокольного этажа. ВОПРОС
ВячеславКарась, ну это же улица, ветер гуляет.
У вас там нет угла у забора?
У вас там нет угла у забора?
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 окт 2021, 10:25
- Откуда: Санкт-петербург
- Мой котел: baxi eco 4s
Монтаж дымохода из цокольного этажа. ВОПРОС
Вот как то так.
- Вложения
-
- WhatsApp Image 2021-10-05 at 13.07.03.jpeg (8.88 КБ) 8172 просмотра
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 1113 Просмотры
-
Последнее сообщение Vyacheslav
-
- 2 Ответы
- 1462 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 5 Ответы
- 1091 Просмотры
-
Последнее сообщение Павел134
-
- 4 Ответы
- 133 Просмотры
-
Последнее сообщение Losyalnik
-
- 5 Ответы
- 2416 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей