Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.

Автор темы
satnettv
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 10:50
Мой котел: Nuvola 320fi
Поблагодарили: 1 раз

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение satnettv »

1. Отключаем котел от сети 220В. Даем остыть котлу.
2. Сливаем бойлер. Если не предусмотрены сливные краны в обвязке котла, откручиваем подводку ХВС и ГВС. Вода потихоньку будет стекать из крана ХВС (заранее готовим емкость, не забываем что объем 60л).
3. Открутив два самореза, снимаем крышку 4.
4. Открутив 4-а самореза, снимаем планку 7.
5. Открутив два самореза, откидываем панель управления котла 152.
6. Открутив два самореза и потянув немного на себя и вниз, снимаем поддон 147.
7. Отключаем разъем датчика температуры бойлера 131.
8. Откручиваем гибкую подводку 605 (с двух сторон), идущую к расширительному баку ГВС 604.
9. Откручиваем подводку и гайку держателя расширительного бака системы отопления 35. Снимаем расширительные баки 35 и 604.
10. Открутив два самореза петель 381, снимаем панель управления котла 152 и аккуратно подвешиваем при помощи подручных средств справа.
11. Спускаем давление в системе отопления. Сливаем теплоноситель из котла.
12. Откручиваем обвязку бойлера. 2-е трубки 3/4" - теплообменник бойлера и 2-е трубки 1/2"- вход ХВС и выход ГВС.
13. Откручиваем болт крепления бойлера. Болт находится снизу котла. Крепит бойлер к планке 365. Очень неудобно и болт очень длинный.
14. Аккуратно, покачивая на себя и приподнимая бойлер вверх, снимаем его с котла. Может немного мешать теплоизоляция. Аккуратно и все получится.
15. На демонтированном бойлере откручиваем магниевый анод 95 (вернее что от него осталось). Откручиваем 2-е гайки и снимаем ревизионный лючок 197 (не теряем резиновую прокладку).
16. При помощи подручных средств и мойки высокого давления моем и чистим бойлер от накипи.
17. Сборка происходит в обратном порядке. Не забываем установить новый магниевый анод 95 каталожный № 5679910. Заменить прокладки 191(2шт.) и 192 (2 шт.)
Сильно не критикуйте если что-то забыл описать.
Вложения
Бойлер.pdf
(377.31 КБ) 606 скачиваний
Последний раз редактировалось satnettv 02 мар 2020, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение Bahus »

Я бы посоветовал дополнительно для пункта 17 прокладку лючка 197 тоже новую поставить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

broma2014
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 15:19
Откуда: Краснодар
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 320Fi ( 2011 год )

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение broma2014 »

Доброго времени суток всем! Вызывал мастера на чистку бойлера в модели Nuvola 3 Comfort 320Fi, очень долго ждал его, услуга вышла дорого для меня... Решил разобраться в этом вопросе самостоятельно, т.к. наблюдал за процессом, но не все этапы понял до конца, буду благодарен если растолкуете подробнее...Также в дальнейшем планирую заменить магниевый анод совместно с чисткой. Стоит отметить, что мастер бойлер не демонтировал из котла.

Чистка состояла из следующих этапов:
1) Сперва была слита вода ( Данный этап у меня и вызывает вопрос ). Сливали либо из клапана ( обведен синим на картинке )
2.png
, либо откручивали на входе котла ХВС ( на фото отмечено )
3.jpg
, как того требует официальная инструкция...
2) Затем была демонтрована нижняя планка корпуса котла
3) Демонтирована медная перемычка, чтобы был доступ к резервному люку бойлера
1.png
и
2.png
.
4) Промывка открытого бойлера по напором воды включением подачи крана ХВС ( где то помню на форуме видел описание этого метода ). Можно ли воспользоваться керхером и залезть промыть им?
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение Bahus »

broma2014 писал(а): 18 июн 2021, 19:21 Сливали либо из клапана ( обведен синим на картинке )
Ну да. Открываете сливной вентиль в котле. Чтобы не вакуумировалось параллельно открываете ближайший смеситель на ГВС. Ждем когда сольется.
broma2014 писал(а): 18 июн 2021, 19:21 Можно ли воспользоваться керхером и залезть промыть им
Почему нет? Другое дело только вам будет понятно можно ли туда подлезть в принципе.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Blade
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 дек 2018, 13:47
Откуда: Курган
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Благодарил (а): 18 раз

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение Blade »

3 человека, душ, ванны нет. через сколько необходима промывка? жесткость воды - 6,2. и когда нужно менять анод?
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение RADAR »

Blade писал(а): 12 июл 2021, 12:23 3 человека, душ, ванны нет. через сколько необходима промывка? жесткость воды - 6,2. и когда нужно менять анод?
по мере необходимости,
#6

Blade
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 дек 2018, 13:47
Откуда: Курган
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Благодарил (а): 18 раз

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение Blade »

RADAR писал(а): 12 июл 2021, 12:27
Blade писал(а): 12 июл 2021, 12:23 3 человека, душ, ванны нет. через сколько необходима промывка? жесткость воды - 6,2. и когда нужно менять анод?
по мере необходимости,
как я это почувствую? признаки? :geek:
#7

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение RADAR »

на анод нужно смотреть, бойлер не будет работать как новый...
#8

Blade
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 дек 2018, 13:47
Откуда: Курган
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Благодарил (а): 18 раз

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение Blade »

RADAR писал(а): 12 июл 2021, 12:47 на анод нужно смотреть, бойлер не будет работать как новый...
не совсем понял - перефразирую, на каком сроке эксплуатации туда ради профилактики стоить заглянуть? год? четыре? опираясь на ваш опыт? спасибо)
#9

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение RADAR »

год
#10

Johnny
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2013, 15:31
Откуда: Углич
Поблагодарили: 2 раза

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение Johnny »

Я правильно понимаю, что только для замены анода бак снимать не обязательно? По схеме не понятно нужно откручивать для этого крышку с прокладкой 197 или можно сразу анод выкручивать.
Изображение

Отправлено спустя 1 час 6 минут 3 секунды:
Вот видео чистки котла феролли - https://youtu.be/JsninmCU42g
Если у нас по аналогии, то получается, что под внешней тарелкой с прокладкой есть внутренняя. Тогда лучше сразу снимать тарелку с анодом вместе.
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение Bahus »

Нет там второй тарелки. А после снятия фланца вы попадаете на замену его прокладки.
Анод меняется выкручиванием центральной гайки. Бак, естественно, сначала слить. Сам анод под замену продается с этой же гайкой.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12

Johnny
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2013, 15:31
Откуда: Углич
Поблагодарили: 2 раза

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение Johnny »

Bahus, шпильки прямо к баку приварены? Уточняю на случай, если не смогу анод выкрутить.
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение Bahus »

А, блин. Точно. Мой косяк, запамятовал совсем.
Вот подобная конструкция:
https://service.baxi.ru/info/download-d ... =711349304
Тем не менее прокладок это не отменяет.
Ваш вот:
https://service.baxi.ru/info/download-d ... B457243582
На нём менее очевидна конструкция. Однако вроде такая же как на Комби должна быть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14

Johnny
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2013, 15:31
Откуда: Углич
Поблагодарили: 2 раза

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение Johnny »

Bahus, на свой схема есть, вот по ней и не очевидно. Спасибо за конструкцию, после видео так и предполагал. Мой котел Baxi Nuvola 240 Fi, но бак от комфорта. Прокладка на фланец это что-то, 680 р.
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение Bahus »

Каучук нынче дорог в европе :)
У них и маленькие прокладки под 100 рублей почти.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16

ddugin
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 37 раз

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение ddugin »

Уже лет пять каждый год чищу бойлер. Прокладку не меняю. Перед установкой смазываю силиконом.

Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Также в эту пробку прекрасно вкручивается любой подходящий анод от других котлов...
#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение Bahus »

Тоже вариант.
Ну а насчет прокладки - это как повезёт, конечно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#18

Blade
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 дек 2018, 13:47
Откуда: Курган
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Благодарил (а): 18 раз

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение Blade »

ddugin писал(а): 06 окт 2021, 12:45 Уже лет пять каждый год чищу бойлер. Прокладку не меняю. Перед установкой смазываю силиконом.

Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Также в эту пробку прекрасно вкручивается любой подходящий анод от других котлов...
Анод магниевый универсальный для водонагревателя. Резьба М6. Длина 200
300 рублей на ОЗОНЕ) такой подойдёт?)
#19
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение Bahus »

Это для ЭВН, скорее всего. Они маленькие совсем. Толщина анода должна быть такой, чтобы он в пробку враспор встал.
Изображение
Изображение

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
И стоит оригинальный 20 евро
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#20

ddugin
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 37 раз

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение ddugin »

Да любой близкий по размерам. В пробке резьба м6 (хотя уже не уверен). Я как-то и м4 на эпоксидке сажал. Отработал норм. Да, и стоят они существенно дешевле родного. можно и 250 мм, там места много. Главное чтоб не был по диаметру больше родного

Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
последние два у меня такого размера были Анод магниевый М5 (d22/230 мм
#21

Johnny
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2013, 15:31
Откуда: Углич
Поблагодарили: 2 раза

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение Johnny »

ddugin, для замены анода фланец обязательно снимать?
На озоне нашел анод ARISTON M5-M8 d 21,3 мм х 230 мм длина шпильки 10 мм, код товара 320116462 800 р. Аристон, потому, что надеюсь там будет не подделка. Ну или есть M5x8, 21,3x110мм Код товара: 192711277 360 р. По габаритам, как штатный.
#22

ddugin
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 37 раз

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение ddugin »

Я брал на Аристон м5. И до этого м4 был какой-то. Сажал на эпоксидке все. Чем он больше по объему тем лучше, так как у меня от штатного (да и от удлиненного хвостик) за год ниче не остаётся. Снимать не обязательно, но как выгрести шлам? Его там за год у меня мл 300 по объему. Жесткость воды 7ж. Плюс мусор того что остаётся от анода. Там все легко. Резинку отмыть в силите и смазать перед установкой.

Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Хотя если воду на пол лить можно то возможно вымыть мусор шлангом...
#23

Johnny
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2013, 15:31
Откуда: Углич
Поблагодарили: 2 раза

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение Johnny »

Я про анод не так давно узнал. Котлу 10 лет....
#24

ddugin
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 37 раз

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение ddugin »

Ха. Я смотрю на фото пробка не очень по состоянию. Тогда имеет смысл купить оригинал анода, прокладку, все вскрыть, вычистить и со следующего года уже экономить на анодах.

Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Из этой пробки возможно и не получится остаток шпильки выкрутить
#25

Johnny
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2013, 15:31
Откуда: Углич
Поблагодарили: 2 раза

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение Johnny »

Анод и прокладку оригинал заказал, если что, будет запасная пробка (ddugin, решил внять совету, спасибо!).
По сливу с бойлера есть хитрости? В том смысле, чтобы максимально слить через кран в раковину, а остатки уже можно через шланг в ведро. Котел висит выше уровня кранов, можно попробовать открыть кран горячей воды, а на подачу обеспечить приток воздуха, у меня как раз там фильтр с промывным краном, только гребенка выше уровня. Или насосом воздух накачать в подачу.
#26

ddugin
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 37 раз

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение ddugin »

с крана горячей воды сольется литра полтора. дальше через кран слива воды из бойлера. при этом нужно обеспечить подсос воздуха на линии горячей воды максимально близко к бойлеру. по инструкции предлагают чуть ослабить гайку на выходе горячей воды из бойлера. У меня кран на выходе предусмотрен для этого, чтоб гайку не дергать туда сюда. Ну или дунуть компрессором в смеситель так, чтобы выдавить всю воду из труб назад в бойлер )))

Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
26. Слив воды из бойлера.
Для слива воды из бойлера необходимо:

•закрыть кран на входе холодной воды в котел;•открыть кран горячей воды смесителя;•открыть кран слива бойлера (Рис.19);•плавно отвернуть гайку на выходной трубе ГВС бойлера

Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
ну тогда еще и давление в баках проверить (ниппель в красном баке если что сидит на фиксаторе резьбы. откручивается только при нагреве! в маленьком не пробовал). и камеру пропылесосить. мух, пчелок, жучков выгрести оттуда
#27

Johnny
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2013, 15:31
Откуда: Углич
Поблагодарили: 2 раза

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение Johnny »

Вот упрощенная схема.
Изображение
1 - кран подачи холодной воды на вводе;
2 - кран на фильтре для промывки.
Если я правильно понял схему бойлера, то трубка забора горячей воды вверху, холодной внизу. Если перекрыть кран 1, открыть кран 2 и дунуть воздухом в смесителе в горячую воду воздух попадет в бойлер через верх и начнет выжимать воду через холодную трубу, тогда через кран 2 должна вода слиться.

Расширительных баков всего один, на отоплении. Его уже менял, переделал на обычный бочонок на 10 л. Камера каждый год чистится, в этом году, в связи с поиском неисправности (оказалась плата) котла пришлось и вентилятор проверить. С ним все ок, пыли было немного, почистил. При снятии там есть гайки, которые крепятся в корпус котла - одна проржавела, т.к. попадает конденсат с улицы, пришлось изготовить новый крепеж. Не знаю, что делать с конденсатом.
#28

ddugin
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 37 раз

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение ddugin »

идея рабочая. не обязательно постоянно качать воздух. надо просто убрать воду из труб от смесителя до точки забора горячей воды в бойлере. потом она самотеком пойдет. как начнете делать там все ясно будет. теоретическая подготовка больше времени занимает. в общем - надо трясти, а не думать ))) заодно можно засунуть телефон внутрь бойлера и оценить состояние после 10 лет эксплуатации. И хорошо прочистите место, куда прокладка ложится. Все будет ок.
#29

Johnny
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2013, 15:31
Откуда: Углич
Поблагодарили: 2 раза

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Сообщение Johnny »

Выходные поспособствовали замене анода.
С бойлера сливалась такая вода:
Изображение
Для удобства слива приспособил, что под руку подвернулось:
Изображение
Но это неудобно, в планах купить елочку с резьбой 3/4, одеть шланг и повесить кран, чтобы удобно было перекрывать воду при сливе и через него можно заливать в бойлер жидкость для промывки.
Что интересно, гайка открутилась нормально (за 20 мин. до снятия брызнул wd40, но думаю и так бы открутилась).
После слива воды приступил к снятию фланца. После снятия:
Изображение
Видны остатки анода и слева гайка. Шпилька сгнила напрочь, что избавило от высверливания. Мне осталось только отмыть гайку и прогнать резьбу М8.
Прокладка фланца:
Изображение
Изображение
Видно, что она немного сплющена. Попробую ее поварить в кипятке, может примет форму. В целом, думаю, ее можно было бы использовать повторно.
Попробовал снять внутренности бойлера на телефон:
Используемые запчасти:
Прокладка фланца - JJJ005412820
Магниевый анод - JJJ005679910

Рукой шарить в бойлере осторожно, края отверстия острые, поцарапал руку в нескольких местах. На всякий случай на гайку анода накрутил лен с унипаком. Анод вкручивается под углом примерно в центр спирали, запас есть поставить анод сантиметров на 5-7 длиннее. Через пару тройку лет можно будет проверить, что стало с анодом.
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    3329 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna 3 , бойлер косвенного нагрева
    3 Ответы
    1209 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева
    satch777 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2105 Просмотры
    Последнее сообщение satch777
  • Чистка чугунного теплообменника
    teplomehanik » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    358 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Потёк бак бойлера NUVOLA-3
    4 Ответы
    1441 Просмотры
    Последнее сообщение Azamat_Ufa

Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей