BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
zubovshura
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 20:55
Поблагодарили: 1 раз

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Сообщение zubovshura »

Всем привет, такая проблема появилась, перевел котел в зимний режим, батареи греет все хорошо, но когда открываю кран горячей воды из него начинает литься то горячая вода то холодная и в это же время с предохранительного клапана начинает капать вода (повышается давление), как только закрываю кран с горячей водой на дисплее показывает температуру в контуре отопления (75 градусов).
Вот такая проблема, из за чего может быть такая неправильная работа котла?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Сообщение Starik »

zubovshura писал(а): 17 окт 2021, 23:36из за чего может быть такая неправильная работа котла?
Из-за не правильного обслуживания. Нет воздуха в расширительном баке, необходимо правильно его туда накачать.
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Сообщение Bahus »

Это первое.
А второе - достать картридж датчика протока и почистить входную сеточку.
Изображение
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
zubovshura
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 20:55
Поблагодарили: 1 раз

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Сообщение zubovshura »

Спасибо за информацию :hi: , сегодня после работы буду заниматься :)
#4

AntonVologda
Бывалый
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
Откуда: Вологда
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 7 раз

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Сообщение AntonVologda »

А может такое быть от открытой подпитки?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Сообщение Starik »

AntonVologda писал(а): 18 окт 2021, 12:09А может такое быть от открытой подпитки?
Может, но будет хлестать из клапана постоянно. :)
#6

Автор темы
zubovshura
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 20:55
Поблагодарили: 1 раз

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Сообщение zubovshura »

А как влияет давление в расширительном бачке на температуру воды в контуре отопления? Я как бы понимаю, что оно нужно для компенсации расширения жидкости в зависимости от температуры в контуре отопления. Меня беспокоит, что при включении гвс, котёл начинает жёстко греть воду в контуре отопления. Получается отсутствие давления в баке это одна из проблем. Но что делать с тем, что помимо неравномерного нагрева воды гвс (пульсации то тёплая то горячая), котёл жёстко греет воду в контуре отопления до 75 - 80 градусов, хотя выставлена температура 50 градусов и это не только вода в котле, это вода во всем контуре, полотенцесушитель такой горячий, фиг притронешься
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Сообщение Starik »

zubovshura писал(а): 18 окт 2021, 15:01Меня беспокоит, что при включении гвс, котёл начинает жёстко греть воду в контуре отопления.
:shock: Потрясающе! А в каком месте первого поста об этом сказано? :)
Относительно пульсаций... тебе выше даже фотку приложили.
Если тебе не шашечки, а ехать, в смысле, деньги экономить, то засучивай рукава и в перед. А иначе - вызывай специалиста, он быстро всё отремонтирует, денежек ему заплатишь и всё будет великолепно работать.
#8

Автор темы
zubovshura
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 20:55
Поблагодарили: 1 раз

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Сообщение zubovshura »

zubovshura писал(а): 17 окт 2021, 23:36 как только закрываю кран с горячей водой на дисплее показывает температуру в контуре отопления (75 градусов).
вот тут сказано было

Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Спасибо, полезу, попробую. Вызывать "мастера " не хочется, в прошлый раз это закончилось ничем, если не счетать потерянные деньги. Помогли только ваши умные головы и проблему решил.
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Сообщение Bahus »

Так ГВС греется отопительной водой. Причем на максимальной мощности. А у вас либо расход фиговый из-за забитого фильтра, либо теплосъема нет из-за забитого вторичника. И если для теплоносителя в режиме отопления хватает компенсации, то для него же в режиме ГВС - уже нет. Моё мнение такое.
Бачок отревизировать в любом случае нелишним будет. Заодно промыть датчик протока и вторичный теплообменник. Дальше видно будет.
Кстати, как вариант, датчик температуры ГВС нагнулся и всякую пургу котлу прогоняет. Но это уже с цифрами надо анализировать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

Автор темы
zubovshura
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 20:55
Поблагодарили: 1 раз

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Сообщение zubovshura »

Вторичный теплообменник в хорошем состоянии, а вот на фото я так понимаю там находится картридж клапана протока?

Отправлено спустя 46 минут 9 секунд:
Bahus писал(а): 18 окт 2021, 17:02 Кстати, как вариант, датчик температуры ГВС нагнулся и всякую пургу котлу прогоняет.
Хм... Ситуация ещё в том, что отдельно отопление работает исправно и отдельно гвс работает исправно, но как только включаешь гвс при режиме снежинка (с работающим контуром отопления) начинаются эти качели с водой из под крана, то горячей то холодной (две секунды горячая, две секунды холодная) и соответственно на дисплее температура гвс бежит то до выставоенного значения, то падает до 25 примерно.

Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Перекрываю кран с горячей водой и на дисплее показывает температуру в батареях "космические" 75-80 градусов (хотя выставлено 50 градусов)
Вложения
IMG_20211018_211558.jpg
#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Сообщение Starik »

zubovshura писал(а): 18 окт 2021, 16:57вот тут сказано было
Это не лютый кипяток, а штатная работа для котла с двумя теплообменниками после приготовления ГВС. И почему там не было ни слова про
zubovshura писал(а): 18 окт 2021, 15:01полотенцесушитель такой горячий, фиг притронешься
Вот это имеет значение - нагрев батареи, а не температура.
zubovshura писал(а): 18 окт 2021, 22:06Ситуация ещё в том, что отдельно отопление работает исправно и отдельно гвс работает исправно,
Наводит на мысль, что трехход медленно переключается (двигается). То ли привод, то ли картридж виноват, надо смотреть по месту (может закисло что-то).
#12

Автор темы
zubovshura
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 20:55
Поблагодарили: 1 раз

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Сообщение zubovshura »

В общем, решил провести ревизию расширительного бака, и естественно золотник не держит давление. Пробовал его выкрутить, нифига не удобно, выкрутить не смог, усики на колпачке сломались, пришлось купить удлинитель соска от газели, накачал давление, слава богу вроде держит. Вторым этапом выкрутил картридж клапана протока, он был вроде как чистый, промыл его на всякий случай. Всё собрал, в итоге вроде как все болячки пропали. Буду наблюдать, всем огромное спасибо!
#13

voxt
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 28 июн 2017, 17:00
Благодарил (а): 41 раз

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Сообщение voxt »

Bahus писал(а): 18 окт 2021, 10:01 Это первое.
А второе - достать картридж датчика протока и почистить входную сеточку.
Изображение
Подскажите пжл, а есть смысл сдергивать датчик и проверять сеточку (в целях ТО), если перед входом в систему сетчатый фильтр на 50мкм стоит, и еще пару колб с фильтрами мех очистки на 5мкм ?
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Сообщение Bahus »

Почему нет? сетка очевидно больше 5 мкм, но и микрошки рано или поздно туда налетят и забьют, не? Мне кажется так.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    402 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    865 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Шум в котле при включении горячей воды.
    redgars » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    645 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Бакси Эко нова, работает всего 1.5 мес. Шум при включении горячей воды
    lemeshusya » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    521 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Перегрев при положении макс температуры контура отопления
    76 Ответы
    2901 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg5656

Вернуться в «Поломалось - чинимся»