Чистка СО
Доброго времени суток! Код изделия : CSE455313663, Модель : LUNA3 1.310 Fi EXPORT. В связке с бкн премьер плюс 150. Отопление: два этажа только ТП, сшитый полиэтилен, на каждом этаже свой коллектор на 8 контуров, с термосмесительным клапаном (20-43 градуса) , насосом, обратным клапаном. В эксплуатации с января 2019. Вопроса два:
1. Пару месяцев назад, при включении режима отопление, и включении насосов на коллекторах, был замечен посторонний шум, даже свист, при работе горелки на ГВС. Покурил форум, пришел к выводу что мог забиться теплообменник. Отвернул фильтр на обратке, а там, на сетке слой каких то черных хлопьев + резкий запах химии. В систему заливалась бутилированная вода, около 120 литров + зачем то сантехники добавили кальцинированную соду, четверть пачки, может меньше. Поискав ответа на форумах, пришел к выводу, что это ,скорее всего, бактерии. Ибо среда для их развития более чем благоприятная. Везде пишут, что лечиться кратковременным поднятием температуры в СО до 70 градусов, но у меня стоят термосмесительным клапана, которые не дадут прогреть всю систему. Интересует, что посоветуют представители компании, по использованию химии, например хлора или иного вещества. Насколько это оправдано и критично для котла? Или, возможно, есть рекомендованные производителем средства?
P.s. забыл уточнить. Через неделю эксплуатации, закипание теплообменника прекратилось. Как я понимаю, при включении насосов, вся эта живность, успешно жившая в контурах, потекла с водой к котлу, вызывая у последнего затруднения при работе горелки на максимум. В последствии, все это дело так же успешно раскидалось по системе.
2. Так же, при работе на ГВС, травит горячую воду в СО. Снял мотор трёхходового клапана, включил котел на ГВС и надавил подходящим инструментом на шток затвора ГВС, сильно надавил, все равно травит... Причем шток ходит не равномерно, как будто за что то цепляется. Так же не возвращается до конца при прекращении надавливания. Собственно решил провести ревизию клапана, отсюда вопрос, менять нужно только шток затвора или тарелочку с конической пружиной вместе? Вопрос скорее к практикам. Если коническая пружина исправна, шток затвора ГВС должна выходить полностью? В нашей провинции запчастей в наличии нет, только под заказ, поэтому и спрашиваю.
Upd: Позвонил сегодня на горячую линию бакси, сказали что против бактерий ни чего предложить не могут. Посоветовали промыть систему проточной водой. Так и сделаю, промою водой, может с добавлением средства наподобие Ника экстра профи м .
1. Пару месяцев назад, при включении режима отопление, и включении насосов на коллекторах, был замечен посторонний шум, даже свист, при работе горелки на ГВС. Покурил форум, пришел к выводу что мог забиться теплообменник. Отвернул фильтр на обратке, а там, на сетке слой каких то черных хлопьев + резкий запах химии. В систему заливалась бутилированная вода, около 120 литров + зачем то сантехники добавили кальцинированную соду, четверть пачки, может меньше. Поискав ответа на форумах, пришел к выводу, что это ,скорее всего, бактерии. Ибо среда для их развития более чем благоприятная. Везде пишут, что лечиться кратковременным поднятием температуры в СО до 70 градусов, но у меня стоят термосмесительным клапана, которые не дадут прогреть всю систему. Интересует, что посоветуют представители компании, по использованию химии, например хлора или иного вещества. Насколько это оправдано и критично для котла? Или, возможно, есть рекомендованные производителем средства?
P.s. забыл уточнить. Через неделю эксплуатации, закипание теплообменника прекратилось. Как я понимаю, при включении насосов, вся эта живность, успешно жившая в контурах, потекла с водой к котлу, вызывая у последнего затруднения при работе горелки на максимум. В последствии, все это дело так же успешно раскидалось по системе.
2. Так же, при работе на ГВС, травит горячую воду в СО. Снял мотор трёхходового клапана, включил котел на ГВС и надавил подходящим инструментом на шток затвора ГВС, сильно надавил, все равно травит... Причем шток ходит не равномерно, как будто за что то цепляется. Так же не возвращается до конца при прекращении надавливания. Собственно решил провести ревизию клапана, отсюда вопрос, менять нужно только шток затвора или тарелочку с конической пружиной вместе? Вопрос скорее к практикам. Если коническая пружина исправна, шток затвора ГВС должна выходить полностью? В нашей провинции запчастей в наличии нет, только под заказ, поэтому и спрашиваю.
Upd: Позвонил сегодня на горячую линию бакси, сказали что против бактерий ни чего предложить не могут. Посоветовали промыть систему проточной водой. Так и сделаю, промою водой, может с добавлением средства наподобие Ника экстра профи м .
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 окт 2021, 22:19
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: Luna 3 1.310 fi
- Благодарил (а): 2 раза
Чистка СО
Я уже понял, что политика компании ориентированна против самостоятельного ремонта, спасибо за ответы))
Тем не менее. Получил запчасти для ремонта трёхходового клапана, но пока нет времени его разбирать. Временно завязал промежуточное реле, для включения циркуляционных насосов к мотору трёхходового клапана, что бы во время работы котла, на подготовку ГВС, он не травил горячую воду в систему отопления. Так вот, вопрос к знатокам: в выключенном состоянии котла, в каком положении находится мотор трёхходового клапана - в режиме ГВС или СО?
Отправлено спустя 2 часа 15 минут 36 секунд:
Наблюдая за работой котла, пришел к выводу, что мотор трёхходового клапана всегда возвращается в режим ГВС. И насосы коллекторов ТП завязал на режим отопления. То есть, при включении нагрева воды в режиме отопления, включаются насосы коллекторов ТП, выключаются с задержкой. При таком раскладе, подмеса горячей воды в СО, при работе на ГВС нет.
Тем не менее. Получил запчасти для ремонта трёхходового клапана, но пока нет времени его разбирать. Временно завязал промежуточное реле, для включения циркуляционных насосов к мотору трёхходового клапана, что бы во время работы котла, на подготовку ГВС, он не травил горячую воду в систему отопления. Так вот, вопрос к знатокам: в выключенном состоянии котла, в каком положении находится мотор трёхходового клапана - в режиме ГВС или СО?
Отправлено спустя 2 часа 15 минут 36 секунд:
Наблюдая за работой котла, пришел к выводу, что мотор трёхходового клапана всегда возвращается в режим ГВС. И насосы коллекторов ТП завязал на режим отопления. То есть, при включении нагрева воды в режиме отопления, включаются насосы коллекторов ТП, выключаются с задержкой. При таком раскладе, подмеса горячей воды в СО, при работе на ГВС нет.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5423
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
Чистка СО
Это с чего такой вывод? Вот у тебя же травит, к примеру. И виноват в этом не котел, а конструкция СО, имхо.
Иногда люди делают гидравлический расчет СО, а иногда по принципу: "кашу маслом не испортишь", но потом (в эксплуатации) выясняется что очень даже испортишь. Но это уже лирика.
Конечно, можно заменить привод и картридж трехходового (или только картридж), на какое-то время, возможно, травить перестанет, но не надолго, имхо.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 окт 2021, 22:19
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: Luna 3 1.310 fi
- Благодарил (а): 2 раза
Чистка СО
Starik, Спасибо, почитал, понял, что есть рациональное зерно в ваших словах. Вопрос, куда нужно подключать обратку с БКН, что бы не менять термосмесительные клапана на узлах обвязки ТП? (Стоят 20-43 градуса)
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
Если все потребители, 2 коллектора ТП 1 и 2 этажей + БКН завязать на гидрострелку, то в виду низкотемпературной СО + недостаточной буферизации, у меня и котел тактовать начнет на работу СО..
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
Если все потребители, 2 коллектора ТП 1 и 2 этажей + БКН завязать на гидрострелку, то в виду низкотемпературной СО + недостаточной буферизации, у меня и котел тактовать начнет на работу СО..
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 окт 2021, 22:19
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: Luna 3 1.310 fi
- Благодарил (а): 2 раза
Чистка СО
Отчитываюсь. Первый этап. Промывка. Слил воду с СО, промыл проточной водой из магистрального водопровода, 3 очка, сливал через марлю, грязи практически не было, вода прозрачная, но с химическим резким запахом. Немного черной субстанции, похожей на хлопья. Залил ту же воду + чистящий состав. На два часа запустил циркуляционные насосы. Котел не включал. Слил. Продул систему сжатым воздухом. Закачал в систему бутилированную воду, пропустив её, предварительно, через полифосфатный фильтр. Стравил воздух. Можно было и не промывать...)))
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10271
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1292 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Чистка СО
Смотря какие клапаны стоят. Вроде бы у них верхний предел бывает в 60 градусов. Можно на всю выкрутить временно. Думаю этого достаточно будет. Насколко я помню большинство бактерий дохнет при 65 градусах. Останется выловить их на фильтрах. Но промыть тоже идея хорошая. Только трудозатратная малость.
По поводу трёххода. На одноконтурнике нет картриджа, там всё вразбой. Понадобится заменить две тарелки. Одна сверху вынимается, вторая снизу. Придется патрубок подачи демонтировать.
Верхняя
Нижняя
Нижнюю подпирает вот такая пружина
На моей памяти эту пружину даже не привозили ни разу за 17 лет.
В отжатом (при откинутом моторе) клапан стоит на ГВС.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Это не политика компании. Это законодательство РФ.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Насосы в системе без гидрострелки? Так себе затея.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 окт 2021, 22:19
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: Luna 3 1.310 fi
- Благодарил (а): 2 раза
Чистка СО
Bahus, спасибо за ответ. Клапана 20-43 градуса, никак не выкрутить их до 60..
Да, я приобрел комплект картриджей, не успел ещё заменить. По поводу гидрострелки Вы правы, ищу кто мне ее посчитает/сделает.
Да, я приобрел комплект картриджей, не успел ещё заменить. По поводу гидрострелки Вы правы, ищу кто мне ее посчитает/сделает.
-