Окалина на теплообменнике котла в межсезонье
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 май 2019, 22:43
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Eco Four
Окалина на теплообменнике котла в межсезонье
Всем привет
Установлен атмосферный котел Baxi Eco Four. Контур ГВС не используется, работа только на отопление, гидрострелка с теплыми полами.
Вертикальный участок дымохода - утепленная нержавейка d150 около 7 метров высоты (выходит чуть ниже уровня конька, в 3 метрах вбок от него), и до нее от котла горизонтальный участок порядка 1 метра. Сверху трубы никаких насадок.
Год котел отработал нормально, но в межсезонье при уличной температуре под +10 (температура в контуре около 30 градусов) буквально за пару недель образуется сильная окалина на теплообменнике в передней части. Сама окалина черно-зеленая, и в районе первых 1-2 трубок аж сырая. Вглубь уходит примерно на половину глубины теплообменника. Пластина теплового экрана явно поверху перегревается, трещина по углу. Собственно заметил когда окалина начала под котлом сыпаться.
В том году мастер поднял вой, мол все пропало, теплообменник менять и все тут. Я просушил теплообменник, щеткой аккуратно прочистил - теплообменник целый, ничего не прогорело. После падения температуры на улице окалина образовываться перестала, и проблема снова всплыла уже по весне когда снова потеплело.
Что посоветуете ? Грешу на плохую тягу, но как ее улучшить ? Вроде труба выставлена как положено, но когда на улице +15 попроболал - выхлоп вообще чуть не в дом летит.
Установлен атмосферный котел Baxi Eco Four. Контур ГВС не используется, работа только на отопление, гидрострелка с теплыми полами.
Вертикальный участок дымохода - утепленная нержавейка d150 около 7 метров высоты (выходит чуть ниже уровня конька, в 3 метрах вбок от него), и до нее от котла горизонтальный участок порядка 1 метра. Сверху трубы никаких насадок.
Год котел отработал нормально, но в межсезонье при уличной температуре под +10 (температура в контуре около 30 градусов) буквально за пару недель образуется сильная окалина на теплообменнике в передней части. Сама окалина черно-зеленая, и в районе первых 1-2 трубок аж сырая. Вглубь уходит примерно на половину глубины теплообменника. Пластина теплового экрана явно поверху перегревается, трещина по углу. Собственно заметил когда окалина начала под котлом сыпаться.
В том году мастер поднял вой, мол все пропало, теплообменник менять и все тут. Я просушил теплообменник, щеткой аккуратно прочистил - теплообменник целый, ничего не прогорело. После падения температуры на улице окалина образовываться перестала, и проблема снова всплыла уже по весне когда снова потеплело.
Что посоветуете ? Грешу на плохую тягу, но как ее улучшить ? Вроде труба выставлена как положено, но когда на улице +15 попроболал - выхлоп вообще чуть не в дом летит.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5474
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Окалина на теплообменнике котла в межсезонье
Расшифруй.
Непосредственно над котлом есть вертикальный кусок "выхлопной" трубы?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Окалина на теплообменнике котла в межсезонье
фото бы посмотреть...возможно и теплообменник подзакипел..
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 май 2019, 22:43
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Eco Four
Окалина на теплообменнике котла в межсезонье
Есть, но короткий - сантиметров 10. А горизонтальный участок идет с маленьким уклоном вниз - первоначально висел другой котел, поменьше высотой.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Фото на выходных сделаю, но сейчас радиатор чистый. В доме пыльно, газобетон - покрытие на радиаторе слезло. Ребра целые.
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Окалина на теплообменнике котла в межсезонье
Школьную физику не обманешь - никаких уклонов вниз при естественной тяге быть не должно, наоборот - немного вверх уклон на горизонтальном участке..
И вертикальный "разгонный" участок, по моему, не менее полуметра..
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 май 2019, 22:43
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Eco Four
Окалина на теплообменнике котла в межсезонье
Сомневаюсь что 2-3 см перепада могут настолько сильно опрокинуть тягу
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Окалина на теплообменнике котла в межсезонье
Они могут ее уменьшить.. Особенно вкупе с отсутствием разгонного участка..
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5474
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Окалина на теплообменнике котла в межсезонье
Опрокинуть - нет, а вот "закупорить" - запросто! Я бы 45 градусов сделал.
Разгонный участок хоть и отменили уже в современных требованиях, но в СССР же не дураки были, требуя его наличие. Для надежной естественной тяги очень нужен этот вертикальный, сильно нагретый участок у основания дымохода (разница температур в начале и в конце очень сильно влияет на тягу).
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 май 2019, 22:43
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Eco Four
Окалина на теплообменнике котла в межсезонье
Понял. Но вставить его некуда - выход дымохода делался под старый котел, тот был заметно ниже и начальный участок был лучше.
В том году в +10 осенью пробно запускал котел перед визитом мастера, вообще все полетело в помещение.
Или поднимать дымоход, или ставить турбину ?
Но поднять дымоход можно максимум сантиметров на 25, так что наклонный участок под 45 градусов не пройдет точно
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Окалина на теплообменнике котла в межсезонье
мое мнение - просто повысить температуру теплоносителя...а бубны с тягой в последнюю очередь, если не поможет..
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 май 2019, 22:43
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Eco Four
Окалина на теплообменнике котла в межсезонье
Это конечно хорошо, но с теплыми полами сильно не поднимешь. Чаще выключаться-включаться не начнет ?
Кстати, тут не может быть еще проблема с известковой пылью ?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5474
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Окалина на теплообменнике котла в межсезонье
Я бы попытался наклонный участок организовать от колпака котла до входа в трубу.
Втихоря, пока никто не видит и не знает, гофрой, самой недорогой на пару - тройку дней под жестким контролем, что бы понять, насколько лучше станет (или останется как было).
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 09 фев 2021, 12:14
- Откуда: *****
- Мой котел: Вестен пульсар D24
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Окалина на теплообменнике котла в межсезонье
выходит избыточная тяга в дымоходе лучше для теплообменника при условии если низкая температура теплоносителя
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 18 Ответы
- 1267 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 12 Ответы
- 6249 Просмотры
-
Последнее сообщение sss2
-
- 7 Ответы
- 2319 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 2705 Просмотры
-
Последнее сообщение drowt
-
- 13 Ответы
- 1558 Просмотры
-
Последнее сообщение rebelles_anima
Кто сейчас на конференции