Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 23 янв 2018, 06:40
- Откуда: Пермский край
- Мой котел: Baxi Slim 1.400 in
- Возраст: 47
Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться и наверное в настройках QAA73.
Перелопатил все и не могу найти ответа.
Имеется котел Baxi Slim 1.400 iN, датчик уличной температуры, климатический регулятор QAA73, бойлер для ГВС.
Обвязка гидравлической стрелкой на три контура отопления: радиаторы в доме и теплый пол (под управлением QAA73), а так же отдельно стоящее помещение с радиаторами (под управлением комнатным термостатом подключенный к котлу через контактор).
В дальнейших планах провести разветвленную систему с электроклапанами на радиаторах в комнатах дома, с управлением котлом через контакторы.
Отопление в доме и ГВС находятся под управлением QAA73 и функционально отрабатывает с температурой теплоносителя 50-80°С и поддержкой требуемой температуры в помещении.
А вот с отдельно стоящим помещением, какая-то беда - при запросе теплоносителя, котел нагревает теплоноситель до 35°С и выключается, теплоноситель остывает до 30°С, и котел по новой нагревает его только до 35°С...
И соответственно вопрос: где в настройках стоит ограничение теплоносителя на 35°С при работе через зональные термостаты?
PS: в QAA73 все настройки, что касаются отопительной зоны №2 (ОЗ 2) почему-то отсутствуют, хотя в строке 62 (режим Open Term) значится Plus
Перелопатил все и не могу найти ответа.
Имеется котел Baxi Slim 1.400 iN, датчик уличной температуры, климатический регулятор QAA73, бойлер для ГВС.
Обвязка гидравлической стрелкой на три контура отопления: радиаторы в доме и теплый пол (под управлением QAA73), а так же отдельно стоящее помещение с радиаторами (под управлением комнатным термостатом подключенный к котлу через контактор).
В дальнейших планах провести разветвленную систему с электроклапанами на радиаторах в комнатах дома, с управлением котлом через контакторы.
Отопление в доме и ГВС находятся под управлением QAA73 и функционально отрабатывает с температурой теплоносителя 50-80°С и поддержкой требуемой температуры в помещении.
А вот с отдельно стоящим помещением, какая-то беда - при запросе теплоносителя, котел нагревает теплоноситель до 35°С и выключается, теплоноситель остывает до 30°С, и котел по новой нагревает его только до 35°С...
И соответственно вопрос: где в настройках стоит ограничение теплоносителя на 35°С при работе через зональные термостаты?
PS: в QAA73 все настройки, что касаются отопительной зоны №2 (ОЗ 2) почему-то отсутствуют, хотя в строке 62 (режим Open Term) значится Plus
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты
STALKER, вы, полагаете, что описали полностью свою систему регулирования? Какие уставки на
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 23 янв 2018, 06:40
- Откуда: Пермский край
- Мой котел: Baxi Slim 1.400 in
- Возраст: 47
Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты
Электрическая схема подключения в соответствии со схемой руководства и эксплуатации котла.
Контактор подключен на клемную колодку, что расположена на колодке питания котла (для контактов комнатного термостата), насосы зоны отопления под руководством QAA73 подключены через плату расширения QAA73.
Контактор подключен на клемную колодку, что расположена на колодке питания котла (для контактов комнатного термостата), насосы зоны отопления под руководством QAA73 подключены через плату расширения QAA73.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты
Не вникая в устройство, предполагаю, что что-то не подключено в этой зоне.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты
Starik, человек так увлёкся, что на сноску * не обратил внимания, а зря, мозгами котла не поддерживается. Да и
В общем, как всегда, поди догадайся сам...
хотя описаны два варианта: Вариант 1: установка без датчика уличной температуры и Вариант 2: установка с датчиком уличной температуры.
В общем, как всегда, поди догадайся сам...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты
tsv63, что-то в этом роде я и предполагал, инструкцию перелистывать мне было лень.
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 23 янв 2018, 06:40
- Откуда: Пермский край
- Мой котел: Baxi Slim 1.400 in
- Возраст: 47
Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты
Обратил, но многие сноски обозначенные "*" в руководстве QAA73, в настройках QAA73 активны.
Электрическое подключение одинаковое, не зависимо от вариантов с датчиком или без него, разница только в максимальной температуре подаваемой температуры теплоносителя в случае одновременного запроса установленного ручкой или кривой, в моем случае это соблюдено. Например в данный момент работает "зона QAA73" и котел выдает максимальную температуру в соответствии с установленной кривой, то есть это 70°С.
Сидел, периодически наблюдал - запрос с зонального термостата помещения №2 во время работы на "зону QAA73" был, и он был отработан в соответствии с условием описанным в руководстве, но вот при отдельном запросе и не работающей в это время "зоне QAA73" этот запрос отрабатывался котлом на максимальной температуре теплоносителя в 35°С причем запрос на теплоноситель от помещения № 2 в это время сохранялся, а котел его не отрабатывал.
Эта зона и не предусматривает никаких "серьезных" подключений, банальный сухой контакт вкл/выкл и контакторы управления насосами.... но меня интересует другое, почему температура теплоносителя второй зоны ограничена 35°С, как будто в ней где-то по умолчанию "включена" работа на теплые полы?
По логике, котел должен отработать на температуру теплоносителя соответствующую рабочей кривой датчика уличной температуры, установленной ручкой или выставленной в настройках QAA73, и отключится при достижении установленной температуры в помещении.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты
STALKER, опять ни о чём... Уставки то какие термостата с сухим контактом? Среда регулирования его какая? Воздух, теплоноситель?
Ну, а алгоритм регулирования из инструкции для этого варианта, ни больше, ни меньше: "Общая температура на подаче для всех зон - это температура, задаваемая электронной платой в зависимости от температуры на улицы и кривой контура отопления, выбранной в соответствии с разделом «Присоединение датчика уличной температуры».
В случае одновременного запроса со стороны основной зоны, контролируемой устройством QAA 73, и со стороны
одной из вспомогательных зон температура на подаче будет максимальной величиной между значением,
установленным на устройстве QAA 73, и значением, задаваемым электронной платой котла.".
Ну, а алгоритм регулирования из инструкции для этого варианта, ни больше, ни меньше: "Общая температура на подаче для всех зон - это температура, задаваемая электронной платой в зависимости от температуры на улицы и кривой контура отопления, выбранной в соответствии с разделом «Присоединение датчика уличной температуры».
В случае одновременного запроса со стороны основной зоны, контролируемой устройством QAA 73, и со стороны
одной из вспомогательных зон температура на подаче будет максимальной величиной между значением,
установленным на устройстве QAA 73, и значением, задаваемым электронной платой котла.".
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты
Да ладно, а как же тогда относиться к изображенному на рис. 9?
П.С. Заставил, таки, листать первоисточник (фразой, что тормоза придумали трусы).
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 23 янв 2018, 06:40
- Откуда: Пермский край
- Мой котел: Baxi Slim 1.400 in
- Возраст: 47
Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты
Итак, сам разобрался...
Опытным путем было установлено, что температура теплоносителя (рабочая кривая) отопительной зоны №2 устанавливается... РУЧКОЙ!!! Да, той самой, что расположена на лицевой части котла. И про это в документации ни к котлу, ни к QAA73 ни слова...
Ручка же была вывернута на "0" в соответствии с рекомендациями руководства по монтажу QAA73, и поэтому-то выдавала максимальную температуру в 30°С в соответствии с рабочей кривой ручки + рабочий запас 5°С.
Теперь мне интересно по какому графику отработает "зона QAA73" с вывернутой ручкой, буду наблюдать...
Опытным путем было установлено, что температура теплоносителя (рабочая кривая) отопительной зоны №2 устанавливается... РУЧКОЙ!!! Да, той самой, что расположена на лицевой части котла. И про это в документации ни к котлу, ни к QAA73 ни слова...
Ручка же была вывернута на "0" в соответствии с рекомендациями руководства по монтажу QAA73, и поэтому-то выдавала максимальную температуру в 30°С в соответствии с рабочей кривой ручки + рабочий запас 5°С.
Теперь мне интересно по какому графику отработает "зона QAA73" с вывернутой ручкой, буду наблюдать...
Это не серьезно, банальный сухой контакт. Так у меня и сделано. Правда промежуточное реле на "зону QAA73" добавлено, перестраховался, т.к. я не знаю коммутационные способности реле на плате сопряжения QAA73, а у меня в этой зоне висит 2 насоса.
-