Примесь теплоноситеоля в системе ГВС

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Molot
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 ноя 2021, 10:57
Откуда: Москва
Мой котел: BaxiECO 4c

Примесь теплоноситеоля в системе ГВС

Сообщение Molot »

Добрый день!Подскажите, пожалуйста, почему после подкачки воды в систему отопления появилась примесь теплоносителя в системе ГВС? И как очистить систему ГВС?
#1

Дмитрий079
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Поблагодарили: 6 раз

Примесь теплоноситеоля в системе ГВС

Сообщение Дмитрий079 »

Добрый день. Как определили что теплоноситель попадает в гвс? При разборе ГВС давление в системе отопления падает? котел 2-х контурный?
#2

Автор темы
Molot
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 ноя 2021, 10:57
Откуда: Москва
Мой котел: BaxiECO 4c

Примесь теплоноситеоля в системе ГВС

Сообщение Molot »

Из крана течет сильно вспененная и с запахом теплоносителя и цветом вода. Давление вроде не падает, пользуемся очень редко. Подкачка требуется примерно раз в три -четыре месяца.
#3

Дмитрий079
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Поблагодарили: 6 раз

Примесь теплоноситеоля в системе ГВС

Сообщение Дмитрий079 »

Molot, Тогда давайте разбираться. Если теплоноситель примешивается к ГВС, то давление, вроде как, должно падать. Попробуйте перекрыть подачу холодной воды на котел и включить горячую воду, оставить на некоторое время, если давление в системе отопления будет падать и из гвс что-то будет литься, то проблема во вторичном теплообменнике. Если, конечно, у Вас на вход котла каким-то чудесным образом не попадает вода с запахом и цветом теплоносителя. Скорее всего во вторичном теплообменнике отверстие между контурами ГВС и отопления. Или у Вас одноконтурный с бойлером?
#4

Автор темы
Molot
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 ноя 2021, 10:57
Откуда: Москва
Мой котел: BaxiECO 4c

Примесь теплоноситеоля в системе ГВС

Сообщение Molot »

Дмитрий, спасибо! Нет, котел двухконтурный. Еще нарисовалась проблема: не осуществляется подкачка в систему через вентиль системы. Сейчас уже не проверю по Вашему совету, буду завтра пробовать.
Спасибо!
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Примесь теплоноситеоля в системе ГВС

Сообщение Bahus »

В СО теплоноситель, а подпитываете водой? Оригинально.
Ну а по теме верно вам ответили, либо пробой в теплообменнике ГВС, либо не держит вентиль подпитки.

Отправлено спустя 48 секунд:
Или "теплоноситель" подразумевается вода из СО?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
    34 Ответы
    1951 Просмотры
    Последнее сообщение Дядя Фёдор
  • датчик температуры (nts) гвс на baxi luna3 не греет воду
    alam » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    3639 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Тактование BAXI mainfour 240F на ГВС
    polnik » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    1521 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
    GennadiyS161 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1102 Просмотры
    Последнее сообщение GennadiyS161
  • Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
    2 Ответы
    2567 Просмотры
    Последнее сообщение Serqey1906

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 13 гостей