Baxi slim 1400 in Тактование

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
Nikita
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 окт 2021, 14:28
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi slim 1400 in
Благодарил (а): 1 раз

Baxi slim 1400 in Тактование

Сообщение Nikita »

Здравствуйте

имеется дом 210 кв.м.

Котел Baxi slim 1400 in
Контуры
ГВС Бойлер
Отопление Батареи (16 шт по 8-12 секций термоголовок нет)
Теплый пол 0 Этаж (70 кв)
Теплый Пол 1 Этаж (70 кв)
IMG_20210526_212528.jpg - Просмотрщик ACDSee_2021-10-25_14_39_39.png
В эксплуатации 4 года

Всегда замечал что он слишком часто включается в зимний период решил замерить время включения и выключения получилось за 3 часа так.

Код: Выделить всё

ВКЛ  ВЫКЛ	
10:06	10:09	СО
10:21	10:24	СО
10:34	10:38	СО
10:48	10:52	СО
11:04	11:07	СО
11:18	11:21	СО
11:32	11:35	СО
11:47	11:50	СО
12:01	12:04	СО
12:16	12:22	ГВС
12:39	12:42	СО
12:54	12:56	СО
13:08	13:10	СО
13:15	13:25	ГВС
13:46	13:49	СО
Получается включается 4 раза в час чисто на отопление
Читая форум я понял что котел также большой мощности через клапан в котле отверткой подрегулировал мощность смотря на расход газа и получилось примерно 23 кВт
baxi-slim-1-400-in-58124.pdf - Google Chrome_2021-10-25_14_46_56.png
Насосы выставил на 2 скорость

Прошу вас проконсультировать

1. Данный режим работы для котла насколько критичен?
2. Думаю купить термостат комплект ZONT решит ли он проблему?
3. Если клапан в котле подрегулирован на 23 кВт как в этом случае работает модуляция? она ограничивается максимальной мощностью также 23 кВт? Когда включается котел по звуку он как будто работает всегда на полную.
4. Как котел работает с термостатом до какой температуры нагревает воду в СО?

Есть ли тут кто с Чебоксар и устанавливает ZONT под ключ?

Спасибо.
#1

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Baxi slim 1400 in Тактование

Сообщение junkies »

зонт не решит проблему, тактовать меньше не станет, скорее даже чаще будет.
4 раза в час это совсем не часто, нормальная работа
если котел включить на минималку, то кпд котла хуже
ГВС нагревает до температуры котору выставили на котле, это если есть датчик в бойлере. или если в бойлере термостат то пока термостат не сработает.

можно поставить комнатный термостат, но тогда котел будет работать по температуре в одной комнате, а в остальных как получится, да и для пола такой режим не подходит


на фото у вас котел на 30 градусах чтоли работает?
#2

Автор темы
Nikita
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 окт 2021, 14:28
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi slim 1400 in
Благодарил (а): 1 раз

Baxi slim 1400 in Тактование

Сообщение Nikita »

junkies писал(а): 25 окт 2021, 17:25 на фото у вас котел на 30 градусах чтоли работает?
Фоткал ещё летом

Щас работает на Системе отопления 40-50 гр включается при 40гр выключается на 50гр

С ГВС все ок нагревает как надо по датчику в бойлере

Да тоже думал про теплый пол он на трёхходовом кране и если котел будет по комнатному термостату включатся они не будут успевать нагрется

Читая смежные темы видел у людей график где котел врубается раз в час (с системой ZONT) думал это более правильная для него работа
Значит лучше оставить как есть и включение на 3 минуты далее простой 10-13 минут это в принципе нормальная работа системы?
#3

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Baxi slim 1400 in Тактование

Сообщение junkies »

нормальная, у самого так работает. зонт и есть термостат. он смотрит только в одном месте температуру. пока была стройка пользовался им. когда стал жить включил котел и повесил термоголовки. все.
#4

Автор темы
Nikita
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 окт 2021, 14:28
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi slim 1400 in
Благодарил (а): 1 раз

Baxi slim 1400 in Тактование

Сообщение Nikita »

junkies писал(а): 25 окт 2021, 19:24 нормальная, у самого так работает. зонт и есть термостат. он смотрит только в одном месте температуру. пока была стройка пользовался им. когда стал жить включил котел и повесил термоголовки. все.
Ещё вопрос который давно мучает :)
Система отопления двухтрубная
термоголовки если повесть на все батареи к примеру дом хорошо прогрелся и головки закрылись на всех батареях в батареи идет подача теплоносителя и он упирается в тупик
но насос то работает и не сломает ли это насос в этом случае?
Хотя всегда есть батарея в санузлах на которые термоголовку не повешу, но не будет ли беды если вместо 15 батарей насос станет гонять все через 1-2 батареи.

Заранее благодарю за ответ.
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi slim 1400 in Тактование

Сообщение Starik »

Nikita писал(а): 25 окт 2021, 19:41не сломает ли это насос в этом случае?
Сломает. Петля должна быть открыта, что бы теплоноситель свободно циркулировал по кругу. Самая последняя в петле батарея не должна перекрываться (это самый простой способ).
#6

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Baxi slim 1400 in Тактование

Сообщение junkies »

Через котел должна быть циркуляция, поставьте перепускной клапан
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi slim 1400 in Тактование

Сообщение Bahus »

Можно попробовать насосы зон запитать через термостаты в соответствующих помещениях. Тогда они будут разгружать стрелку только по необходимости. Возможно это включения котла снизит. И на тёплые полы никак не повлияет, насколько я схему правильно прочел.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    734 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi slim 1400 in + Baxi connect+
    emuena » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    991 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Baxi Slim 1400 iN проблемы с ГВС
    KPD » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    791 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 1400. включается и отключается. Проблема в датчике ионизации.
    timurhai94 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    279 Просмотры