Сообщение Paerizan07 »

Доброго времени суток, на одном из форумов прочитал сообщение BAXI-Ural про режим антилегионелла в котле BAXI Eco Four 1.24f:
"Уточнение! Функция антилигионелла в котлах Eco Four есть, изначально отключена, изменение в параметре F16 (в инструкциях про него ни слова), надо ставить значение более 50 (это значение температуры нагрева)"

Подскажите пожалуйста алгоритм работы этой функции? Как отследить работает ли она? Как часто происходит нагрев до повышенной температуры?

Спасибо!
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f

Сообщение BAXI - Volga »

1 раз в неделю. Отследить по повышению температуры в бойлере
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

Автор темы
Paerizan07
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 01:04
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f

Сообщение Paerizan07 »

BAXI - Volga писал(а): 08 фев 2019, 15:22 1 раз в неделю. Отследить по повышению температуры в бойлере
всю неделю стоять же над ним не буду)) Может срабатывает, допустим, после отключения котла из розетки? Или ещё как?
#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f

Сообщение BAXI - Volga »

обычно активируется при первом пуске в течение первого часа или после отключения питания котла.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#4

Автор темы
Paerizan07
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 01:04
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f

Сообщение Paerizan07 »

BAXI - Volga писал(а): 08 фев 2019, 19:39 обычно активируется при первом пуске в течение первого часа или после отключения питания котла.
Спасибо, попробую
#5

Victorych-85
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 22:53
Откуда: Городец
Благодарил (а): 8 раз

Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f

Сообщение Victorych-85 »

BAXI - Volga,
Здравствуйте, скажите, а на eco 4s, также можно включить функцию антилегионелла (собираюсь приобрести котёл, выбираю между eco four и eco 4s)?
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f

Сообщение Bahus »

Платы на этих котлах идентичны. Соответственно F16 присутствует и там, и там.
ЕДИНСТВЕННОЕ НО. На котлы с завода могут ставить плату двух производителей. Honeywell (Residio) и Bertelli&Partners. С какой платой вам попадется котел изначально неизвестно.
Так вот функция антилегионеллы есть только у первой.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

flaxmen
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 фев 2024, 22:49
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз

Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f

Сообщение flaxmen »

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в настоящее время котлы Eco Four поставляются с режимом антилегионелла и можно ли по по серийному номеру определить, есть ли там функция F16 или нет?
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f

Сообщение BAXI-Ural »

flaxmen писал(а): 10 фев 2024, 21:46 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в настоящее время котлы Eco Four поставляются с режимом антилегионелла и можно ли по по серийному номеру определить, есть ли там функция F16 или нет?
Вот это читайте https://baxi.ru/upload/iblock/08b/servi ... lenie_.doc
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9

flaxmen
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 фев 2024, 22:49
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз

Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f

Сообщение flaxmen »

Это относится и к Eco Four или это De Dietrich?
Меня интересовал Eco Four т.к. бойлер и все котельное оборудование находится в 10 метрах от котла. Планировал провести одну утепленную магистраль от кота 3/4 " (две трубы вместо четырех) и в конце, перед гидрострелкой и бойлером, поставить трехходовой клапан.
#10
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f

Сообщение BAXI-Ural »

flaxmen писал(а): 11 фев 2024, 12:24 Это относится и к Eco Four или это De Dietrich?
И то и то....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
    wega7777 » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1158 Просмотры
    Последнее сообщение wega7777
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    997 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Baxi eco classic 24f__КАК войти в режим программирования?
    AlexZander77 » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    1398 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Подскажите в чем различие между Baxi Eco Life 24F и Eco 4s 24F?
    drowt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    3773 Просмотры