Добрый день!

Помогите, пожалуйста, со следующим вопросом:

Немного беспокоит работа котла Baxi Slim 1.3 fin. Установлены датчики температуры в доме и на улице, котел работает на поддержание температуры в комнате при температуре теплоносителя, ограниченной кривой ПЗА с помощью Zont.

Нормально ли иметь график температуры теплоносителя как во вложении? То есть достигается предельная температура теплоносителя, котел отключается и включается вновь, получается зубчатый график. Почему он просто не поддерживает температуру на уровне, снижая пламя? (Модуляция). Мне кажется так тратится много газа на запуск котла.
Вложения
Screenshot_20211122-130722_ZONT.jpg
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

График температуры теплоносителя

Сообщение Starik »

kostya_komar писал(а): 22 ноя 2021, 13:12Почему он просто не поддерживает температуру на уровне, снижая пламя?
Похоже, снижать пламя уже некуда, поэтому котел вынужден отключаться. :)
#2

Автор темы
kostya_komar
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 май 2020, 15:32
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 1.3 fin

График температуры теплоносителя

Сообщение kostya_komar »

Starik, а это корректно? Как-то это можно исправить, может быть снизить мощность котла?
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

График температуры теплоносителя

Сообщение Starik »

kostya_komar писал(а): 22 ноя 2021, 13:35а это корректно?
Это его (котла) нормальное состояние. Меньше расчетной минимальной мощности (15 кВт, емнип) котел выдать не сможет.
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

График температуры теплоносителя

Сообщение Bahus »

По графику складывается ощущение, что котел вообще по таймеру работает. Уж как-то чётко каждые 4 часа включается на одинаковое время. Нигде в Зонтике не настраивали временные интервалы?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
kostya_komar
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 май 2020, 15:32
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 1.3 fin

График температуры теплоносителя

Сообщение kostya_komar »

Bahus, нет, он включается по температуре, в случае отклонения от заданной на величину предельного отклонения (гетерозис). В холодный период включается чаще, в теплый реже.

Беспокоят именно зубчатый график теплоносителя во время работы, у многих плавно достигается предельная температура
#6

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

График температуры теплоносителя

Сообщение junkies »

Starik писал(а): 22 ноя 2021, 13:45 (15 кВт, емнип) котел выдать не сможет.
все 20квт

что то не может быть пламя на минимум а теплоноситель под 80 разогревается, пила так и будет если по температуре в комнате работает, если комната нагрета горелка отключается. по ПЗА у вас не работает. или на улице -30:?)
что настроено не так явно, но пила будет всеравно
#7
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

График температуры теплоносителя

Сообщение tsv63 »

kostya_komar писал(а): 22 ноя 2021, 13:12 котел работает на поддержание температуры в комнате при температуре теплоносителя, ограниченной кривой ПЗА с помощью Zont.
Это какая же кривая, что при нуле за бортом, котёл топит больше 60? Вы в курсе, что все отопительные кривые, рассчитаны для такой температуры теплоносителя, при которой в помещении будет поддерживаться температура равная 20°?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

График температуры теплоносителя

Сообщение Bahus »

Я отталкивался от того, что комнатный датчик на картинке назван "дом".
Из его графика выходит, что котел отключается когда на датчике будет 23 градуса. И не включается 4 часа, пока на датчике не упадет температура до 19 градусов. +/-2 градуса гистерезис чота дофига.

Или давайте расшифровывайте чего за радиодатчики и чем они управляют. Чего на них и как настроено в Зонте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

Автор темы
kostya_komar
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 май 2020, 15:32
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 1.3 fin

График температуры теплоносителя

Сообщение kostya_komar »

Котел работает по радиодатчику в доме (см. Новое вложение), то есть при снижении температуры в радиодатчику ниже 0.4° включается котел.

Температура теплоносителя рассчитывается по ПЗА. (см. вложение), кривую можно поменять, но что это даст?
Вложения
Screenshot_20211122-183359_ZONT.jpg
Screenshot_20211122-183420_ZONT.jpg
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

График температуры теплоносителя

Сообщение Starik »

junkies писал(а): 22 ноя 2021, 15:37что то не может быть пламя на минимум а теплоноситель под 80 разогревается,
Какое-то странное умозаключение, имхо. :) Интенсивность роста температуры (при минимальной мощности котла) зависит от системы отопления (правильный расчет, достойный теплосъём и т.п.), а не от котла.
#11
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

График температуры теплоносителя

Сообщение tsv63 »

kostya_komar писал(а): 22 ноя 2021, 18:37 Котел работает по радиодатчику в доме
Это понятно, но по какому? Их два и оба имеют одно название... Котёл по какому работает?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#12

Автор темы
kostya_komar
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 май 2020, 15:32
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 1.3 fin

График температуры теплоносителя

Сообщение kostya_komar »

tsv63, по нижнему, если смотреть на график
#13
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

График температуры теплоносителя

Сообщение tsv63 »

kostya_komar, мы так долго будем гадать на кофейной гуще, если вы считаете, что предоставили все исходные данные, только одним предложением,
kostya_komar писал(а): 22 ноя 2021, 13:12 Установлены датчики температуры в доме и на улице, котел работает на поддержание температуры в комнате при температуре теплоносителя, ограниченной кривой ПЗА с помощью Zont.
и двумя скринами.
Попробуйте, в таком случае, перечитать инструкции на свои котёл и зонт.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

График температуры теплоносителя

Сообщение Bahus »

kostya_komar писал(а): 22 ноя 2021, 18:37 Котел работает по радиодатчику в доме (см. Новое вложение), то есть при снижении температуры в радиодатчику ниже 0.4° включается котел.
Тогда всё нормально. Теплоноситель уже остыл, а в помещении всё ещё комфортная температура. Дождитесь морозов - пила сгладится скорее всего.

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Ну и включение 7-8 раз в сутки - по мне тоже отличный результат.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

График температуры теплоносителя

Сообщение tsv63 »

Bahus писал(а): 23 ноя 2021, 11:07 Дождитесь морозов - пила сгладится скорее всего.
Вряд ли... Полагаю, мозги котла отрабатывают, не совсем корректные, хотелки зонта.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#16
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

График температуры теплоносителя

Сообщение Bahus »

Это уже к Зонту вопросы. Точнее к его настройкам. Я же сразу сказал, что как-то не так дело идёт.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#17

Автор темы
kostya_komar
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 май 2020, 15:32
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 1.3 fin

График температуры теплоносителя

Сообщение kostya_komar »

tsv63, да, при зиме тоже самое

Bahus, а как можно направить все настройки зонта?
#18
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

График температуры теплоносителя

Сообщение Bahus »

Сначала нужно понять какая модель Зонта.
Я, если честно, ни одного до сих пор не настраивал и не использовал. Поэтому, лично я, вряд ли помогу. Может пользователи, которые тут периодически есть, помогут.
Ну а настройки скриншотом только если сюда клеить. Больше не могу придумать как.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#19
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Рост температуры теплоносителя
    rus88 » » в форуме Другие вопросы
    8 Ответы
    438 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
    9 Ответы
    1238 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    1821 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ampera 12 Патрубок сброса теплоносителя
    Lex » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    1652 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev