Регулировка мощности горелки
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 15:51
- Мой котел: fortech 24
- Благодарил (а): 2 раза
Регулировка мощности горелки
Здравствуйте!
Немного попытаюсь объяснить ситуацию, зачем мне это нужно, потому как все равно спросите
Имеется котел fourtech 24. На квартиру 50 метров. Естественно, включается на три минуты а то и меньше, достигает установленной температуры и перерыв в три минуты. Так я перезимовал одну зиму, после которой все плюсы поквартирного отопления отпали. Котел жрал газ аж под 400 кубов в месяц ( в самые холода -30) и просто задолбал своими включениями и выключениями, щелканьем различных реле, вспышки газа и т.д.
К нынешней зиме я, как и планировал, добавил нагрузку по теплосъему в виде теплого пола, на 20 кв. метров со своим смесительным узлом. Котел стал работать намного приятней (в том смысле, что меньше включений - выключений), затем открыл для себя возможность регулировать мощность горелки в пределах 30%процентов, что еще продлило срок между включениями, время паузы увеличил, что косвенно повлияло на время разгона опять же в большую сторону и установил программируемый термостат. Работает час через час. Что дает в первый пуск работать очень продолжительно.
Но хочется его еще поджать, чтоб работал практически без выключений. Вот теперь вопрос, можно ли как-нибудь реализовать такую возможность? Скажем, может существуют такие регуляторы, которые подключаются по другой шине, взяв на себя часть функций от платы управления котла, которые могут уменьшить давление на горелке еще меньше? А еще больше волнует, имеется ли такая шина на плате котла, которая позволит вести данные манипуляции. Так же интересует алгоритм работы платы управления, где его можно взять, чтоб если что, самому домыслить.
Спасибо!
Немного попытаюсь объяснить ситуацию, зачем мне это нужно, потому как все равно спросите
Имеется котел fourtech 24. На квартиру 50 метров. Естественно, включается на три минуты а то и меньше, достигает установленной температуры и перерыв в три минуты. Так я перезимовал одну зиму, после которой все плюсы поквартирного отопления отпали. Котел жрал газ аж под 400 кубов в месяц ( в самые холода -30) и просто задолбал своими включениями и выключениями, щелканьем различных реле, вспышки газа и т.д.
К нынешней зиме я, как и планировал, добавил нагрузку по теплосъему в виде теплого пола, на 20 кв. метров со своим смесительным узлом. Котел стал работать намного приятней (в том смысле, что меньше включений - выключений), затем открыл для себя возможность регулировать мощность горелки в пределах 30%процентов, что еще продлило срок между включениями, время паузы увеличил, что косвенно повлияло на время разгона опять же в большую сторону и установил программируемый термостат. Работает час через час. Что дает в первый пуск работать очень продолжительно.
Но хочется его еще поджать, чтоб работал практически без выключений. Вот теперь вопрос, можно ли как-нибудь реализовать такую возможность? Скажем, может существуют такие регуляторы, которые подключаются по другой шине, взяв на себя часть функций от платы управления котла, которые могут уменьшить давление на горелке еще меньше? А еще больше волнует, имеется ли такая шина на плате котла, которая позволит вести данные манипуляции. Так же интересует алгоритм работы платы управления, где его можно взять, чтоб если что, самому домыслить.
Спасибо!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Регулировка мощности горелки
-все это позволяет реализовать конденсационный котел . Что касается вашего котла то ниже 9 кВт не опуститесь , то есть вы достигли дна минимальной мощности !anatoly писал(а): Но хочется его еще поджать, чтоб работал практически без выключений.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Регулировка мощности горелки
Так есть же управление полезной мощностью на отопление. F08. Ставите от 0 до 30% и котел будет работать на минимально возможных 9 кВт. Я так понимаю вы об этом и написали, когда 30% упомянули. Это всё. Дальше только механически, но боюсь ниже 2 мбар на горелке у вас котел тупо не будет разжигаться.
По поводу допрегулятора вообще непонятно. Все возможности, которые имеются в микрокоде платы - все доступны для пользователя. Зачем передавать что-то на внешнее устройство - непонятно. Ну не знаю, может есть смысл хронотермостат поставить, будет возможность играться с температурой в разные временные зоны. А так... Термостатом вы выжали по максимуму.
И да. Без термостата 400 кубов за месяц с температурой внутри -30° - это вполне себе круто. Выходит средние 20% мощности, с вашими паспортными 2,78 м3/час.
По поводу допрегулятора вообще непонятно. Все возможности, которые имеются в микрокоде платы - все доступны для пользователя. Зачем передавать что-то на внешнее устройство - непонятно. Ну не знаю, может есть смысл хронотермостат поставить, будет возможность играться с температурой в разные временные зоны. А так... Термостатом вы выжали по максимуму.
И да. Без термостата 400 кубов за месяц с температурой внутри -30° - это вполне себе круто. Выходит средние 20% мощности, с вашими паспортными 2,78 м3/час.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 15:51
- Мой котел: fortech 24
- Благодарил (а): 2 раза
Регулировка мощности горелки
Разжигаться будет. Сейчас механически и тупо прикрыл газовый кран, выставился по такому значению, что бы приращение тепла все же имело место 1 град там минут за 5. Котел спокойно работает, ошибок нет. При этом стартует и разжигается. Для розжига помогает тот факт, что давление-то все же есть за краном, оно выравнивается до значений что с открытым краном, что как раз для пуска достаточно. Если бы эти настройки задавались програмно, было бы вообще круто. На розжиг побольше. Разгорелся догнал скажем 45 из 50 назначенных и начал таким образом дозировать подачу, чтоб температура НЕ привысила допустим 52 и не упала ниже 50. Потому как скажу вам, что котел, даже остывая т.е. теряя температуру теплоносителя при включенной горелке работает исправно и не сигнализирует об ошибках. Вот это была и экономия и точная подстройка мощности под систему.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
А хроно-термостат уже стоит. Работает час-через час. При этом насос на теплые полы от него же включен. Вот говорю, еще бы заставить его этот час не выключаться вообще - тогда была бы тема..
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
А хроно-термостат уже стоит. Работает час-через час. При этом насос на теплые полы от него же включен. Вот говорю, еще бы заставить его этот час не выключаться вообще - тогда была бы тема..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Регулировка мощности горелки
У котла есть минимальная мощность - 9.3 кВт, выставив F08=00 вы будете на ней и находиться.
Опускание мощности механически чревато посадкой пламени на горелку, её постоянным перегревом и выходом из строя. К томуже упадет и КПД.
КПД котла может уменьшиться из-за неотрегулированного воздуха, загрязнения теплообменника.
Прочая "неэкономичность" - это к строителям...
Опускание мощности механически чревато посадкой пламени на горелку, её постоянным перегревом и выходом из строя. К томуже упадет и КПД.
КПД котла может уменьшиться из-за неотрегулированного воздуха, загрязнения теплообменника.
Прочая "неэкономичность" - это к строителям...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 15:51
- Мой котел: fortech 24
- Благодарил (а): 2 раза
Регулировка мощности горелки
Уменьшил давление на горелке, путем регулировки винта "D" кажется, тот что под колпачком. Регулировку F08 выставить 00 при этом нужно. Прямо на зажженном котле начинаю отворачивать винт (кстати сделать это нужно прям чуть чуть, примерно 30 град от полного оборота в моем случае), при этом глядя на язычок пламени, чтоб он ну хотя б 3 мм был. Все, в данном режиме котел способен поддерживать температуру теплоносителя 50 в моей системе. Теперь параметр F 08 выставил на 50 процентов. Остановил котел. Дал ему остыть. Пробные пуски показали, что теперь модуляция пламени работает как надо. Когда стартует котел, ему ничего не мешает выдать в данном случае 50 процентов мощности. По мере достижения заданных градусов, модуляция плавно падает и находится вплоть до самого минимума. Температура при этом держится или растет, если я того захочу, скорректировав параметр F 10. Даже никуда не нужно уже лазить внутрь. А то иначе она вообще была ненужна. Счетчик газа чуть крутит колесо при этом, как две-три комфорки плиты работает. При включении ГВС все пашет, как запрограммировано, а именно у меня на 80 процентов стоит, потому как больше кроме расхода газа при одном и том же расходе воды температура ее не меняется.
Еще бы частоту вращения вентилятора можно было менять, и насоса было бы вообще гуд. А то в данном случае, вентилятор выносит лишнего тепла, я уверен, а насос в маленьких системах мог бы экономить эл. энергию.
По-поводу перегрева горелки могу сказать, что а как же в системах она работает, где котел фурычит на всех парах и постоянно, не выключаясь практически? и все равно работает.. НО на всякий случай, когда будет холодно сильно проверю после дневного забега термопарой.
В отношении чистоты, лично у меня все чисто. Сам делаю ТО по мере необходимости.
Еще бы частоту вращения вентилятора можно было менять, и насоса было бы вообще гуд. А то в данном случае, вентилятор выносит лишнего тепла, я уверен, а насос в маленьких системах мог бы экономить эл. энергию.
По-поводу перегрева горелки могу сказать, что а как же в системах она работает, где котел фурычит на всех парах и постоянно, не выключаясь практически? и все равно работает.. НО на всякий случай, когда будет холодно сильно проверю после дневного забега термопарой.
В отношении чистоты, лично у меня все чисто. Сам делаю ТО по мере необходимости.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Регулировка мощности горелки
- казнить вас надо за вашу самостоятельность вы в МКД не один живете !anatoly писал(а): В отношении чистоты, лично у меня все чисто. Сам делаю ТО по мере необходимости.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Регулировка мощности горелки
- читать надо то под чем подписываешься , а если неграмотность преобладает , то есть социальное центральное отопление в котором крутить ничего не надо !anatoly писал(а): Казнить надо тех кто по 2 тыщи берет за 15 минут кисточкой поводя
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 15:51
- Мой котел: fortech 24
- Благодарил (а): 2 раза
Регулировка мощности горелки
ну и под чем я подписался? многоквартирный жилой дом и что дальше? типа всех уморю залезая куда мне не надо? Или куда Вам не надо чтоб была возможность зарабатывать таким как Вы? Я что себе вредитель по-вашему? Вы же меня и вовсе не знаете, чтоб говорить о моей грамотности.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Регулировка мощности горелки
- мне и не нужно знать вас лично ,это говорит за вас ваше не знание законов и их прямое нарушение !anatoly писал(а): Вы же меня и вовсе не знаете, чтоб говорить о моей грамотности.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 15:51
- Мой котел: fortech 24
- Благодарил (а): 2 раза
Регулировка мощности горелки
мда..
Ладно всем спасибо, за позиции противовеса в моих соисканиях в этом вопросе. Тему можно закрыть
Ладно всем спасибо, за позиции противовеса в моих соисканиях в этом вопросе. Тему можно закрыть
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Регулировка мощности горелки
Посмотрим сколько проживет горелка... Ну, и будет ли экономияanatoly писал(а): Я что себе вредитель по-вашему?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 15:51
- Мой котел: fortech 24
- Благодарил (а): 2 раза
Регулировка мощности горелки
Тогда, если интересно, о расходе сообщу. НУ и по горелке если что - аналогично
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 15:51
- Мой котел: fortech 24
- Благодарил (а): 2 раза
Регулировка мощности горелки
Посмотрим сколько проживет горелка... Ну, и будет ли экономия [/quote]
Вобщем, замерял пересчитал сегодня за ночь, что расход составил 0,67 куба в час, это с вечерним и утренним туалетом семьи. А рабочих часов было семь. Ночью работает два-через час простоя. В комнатах +23, за бортом -17 - 20 было. Стоит сказать в отношении горелки, что за час работы, он все же достигает установленной температуры (так скорректировал минимум F10) один - два раза, соответственно столько же у него остановок.
И да, хочу сказать, что при стандартной настройке скажем выставили 50 градусов на котле и он через две три минуты включается - выключается и когда в таком режиме он работает, при постоянно( практически) включенной горелке - батареи горячее и тепла больше, на то свидетельствует тот факт, что при старых настройках пол(теплый) стал ну уж очень теплым )) пришлось убавить на него подачу.. А батареи в свои 50 такие теплые, что я думаю не буду прибавлять температуру вообще за всю зиму.
Вобщем, замерял пересчитал сегодня за ночь, что расход составил 0,67 куба в час, это с вечерним и утренним туалетом семьи. А рабочих часов было семь. Ночью работает два-через час простоя. В комнатах +23, за бортом -17 - 20 было. Стоит сказать в отношении горелки, что за час работы, он все же достигает установленной температуры (так скорректировал минимум F10) один - два раза, соответственно столько же у него остановок.
И да, хочу сказать, что при стандартной настройке скажем выставили 50 градусов на котле и он через две три минуты включается - выключается и когда в таком режиме он работает, при постоянно( практически) включенной горелке - батареи горячее и тепла больше, на то свидетельствует тот факт, что при старых настройках пол(теплый) стал ну уж очень теплым )) пришлось убавить на него подачу.. А батареи в свои 50 такие теплые, что я думаю не буду прибавлять температуру вообще за всю зиму.
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 15:51
- Мой котел: fortech 24
- Благодарил (а): 2 раза
Регулировка мощности горелки
Арифметика у тебя хороша, только говорю же, час через час работает, а следовательно 480/2=240bullet0823 писал(а): сейчас сколько в месяц кубов получается, под 480?
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 20 апр 2021, 21:21
- Откуда: Odessa
Регулировка мощности горелки
Ребята такая же проблема тактования, пару недель поработал только в ночь достал ВКЛ выкл, уже и 10 мин выставил и мощность занизел и все равно тактует каждые 10 мин, кроме как спать не дает я так понимаю что для котла это тоже не гуд, взял термостат с ним по лучше стало но при нижней температуре котел включается и греет пока не достигнет нужная температура и греее до тех градусов что выставлены на котле или по достижению температуры в комнате, при достижении её в комнате он выключаетьсч но батарее горячие и температура растет хоть и не на много, потом падает около 1-1.5 , за это время батареи успевают остыть полностью и начинают потеть, течь окна, скажите как сделать так что бы он грел более плавней или незнаю что посоветуете в данной ситуации?
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 дек 2021, 15:43
- Откуда: Павловский Посад
- Мой котел: Luna 3 komfort
Регулировка мощности горелки
Всем доброго времени.
Котёл Luna 3 komfort 310i, когда мастер устанавливал и запускал установил мощность горелки на 30%, так как требовалось отлавливать только часть здания. Сейчас отапливаемая площадь увеличилась и требуется изменить настройки горелки. К сожалению связь с тем мастером потеряна, в инструкции не нашёл, как это делается.
Прошу подсказать как и какие кнопки нажать, или может уже где то это описано как делать.
Заранее благодарен.
Котёл Luna 3 komfort 310i, когда мастер устанавливал и запускал установил мощность горелки на 30%, так как требовалось отлавливать только часть здания. Сейчас отапливаемая площадь увеличилась и требуется изменить настройки горелки. К сожалению связь с тем мастером потеряна, в инструкции не нашёл, как это делается.
Прошу подсказать как и какие кнопки нажать, или может уже где то это описано как делать.
Заранее благодарен.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Регулировка мощности горелки
С индексом "i" вижу только два котла, а именно: 240i и 1.240i.
Если мощность меняли, то раздел 20, стр. 69, инструкции https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 1966 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 16 Ответы
- 2322 Просмотры
-
Последнее сообщение 525Alex
-
- 6 Ответы
- 1407 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 11 Ответы
- 1103 Просмотры
-
Последнее сообщение Dimsan
-
- 8 Ответы
- 297 Просмотры
-
Последнее сообщение Alexandr2023
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 11 гостей