Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.
Ответить

Автор темы
Andrey7
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 ноя 2017, 20:16
Мой котел: BAXI ECO 5 Compact 14F
Поблагодарили: 1 раз

Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Сообщение Andrey7 »

Прошу помощи в следующей ситуации.

У меня настенный котел Baxi eco-5 compact 14f.

С наступлением отопительного сезона котел перестал греть батареи. С этой проблемой я обратился к представителям BAXI в Екатеринбурге он у нас единственный - это Управляющая компания "Европейское".
Пришел специалист, нашел причину. Это была утечка воды через клапан сброса. Клапан демонтировали. Помимо этого сделал ТО.

Ровно через месяц котел начал плеваться черной водой и выдавать ошибку Е26 и Е25. Снова пришел этот же специалист. Почистил фильтр системы отопления и поменял пусковой конденсатор на более мощный на насосе. Старый конденсатор отдал мне (фото прилагаю).

После его ухода, котел работает, вода в контуре отопления нагревается. Горелка, как и положено выключается по достижении установленной температуры +5 градусов. Но насос не останавливается. То есть он работает круглосуточно, что достаточно шумно учитывая что котел висит на кухне. Такого раньше не было. Насос выключался после нагрева теплоносителя.

Специалист, который приходил на звонки не отвечает. Представитель BAXI в Екатеринбурге обещал выслать нового матера, но прошла неделя, а новый мастер на связь не выходит.

Меня смущает дата на конденсаторе, который мастер достал из моего котла, а именно 16.07.20. Вообще-то котел 2017 года установки, и внутрь до этого инцидента никто не залазил. Может я чего-то не понимаю?
Второй момент, даже после отключения или переключения котла в летний режим насос продолжает работать еще несколько минут.

Вопроса собственно два:
1. Возможно ли данную проблему решить самостоятельно путем выставления времени отключения насоса? Или нужно лезть внутрь проверять автоматику насоса?
2. Есть ли среди уважаемых представителей и участников форума ответственный специалист, кто мог бы помочь решить эту проблему на месте в Екатеринбурге?
Вложения
IMG_0225.jpg
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Сообщение Starik »

Andrey7 писал(а): 04 дек 2021, 11:41Такого раньше не было. Насос выключался после нагрева теплоносителя.
Ты это серьёзно?! :lol:
Начни с изучения инструкции к котлу, если негде взять, скачай тут на форуме, кнопка "информация - " там разберешься.
#2

Автор темы
Andrey7
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 ноя 2017, 20:16
Мой котел: BAXI ECO 5 Compact 14F
Поблагодарили: 1 раз

Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Сообщение Andrey7 »

Starik писал(а): 04 дек 2021, 15:47 Ты это серьёзно?!
Конечно серьезно. Он действительно выключался, через какое-то время после выключения горелки.
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Сообщение Starik »

Andrey7 писал(а): 04 дек 2021, 16:07Конечно серьезно.
Комнатный термостат есть?
П.С. Инструкцию почитай, всё же.
#4

Автор темы
Andrey7
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 ноя 2017, 20:16
Мой котел: BAXI ECO 5 Compact 14F
Поблагодарили: 1 раз

Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Сообщение Andrey7 »

Starik писал(а): 04 дек 2021, 16:21 Комнатный термостат есть?
Нет, котел по температуре обратки выключает горелку.
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Сообщение Starik »

Andrey7 писал(а): 04 дек 2021, 16:30Нет, котел по температуре обратки выключает горелку.
:facepalm: Инструкцию почитай внимательно, потом беседу продолжим, если сумеешь понять хоть что-то из прочитанного.
Относительно насоса - он должен работать постоянно, если включен режим отопления!!!
#6

Автор темы
Andrey7
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 ноя 2017, 20:16
Мой котел: BAXI ECO 5 Compact 14F
Поблагодарили: 1 раз

Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Сообщение Andrey7 »

Starik писал(а): 04 дек 2021, 18:04 Инструкцию почитай внимательно, потом беседу продолжим,
ну так почитал, страница 38 параметр F13 - Время постциркуляции насоса в режиме отопления 000=10 секунд - 001...240 = 1...240 минут. И!?
Может тебе самому ее внимательно почитать?

Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Заводской параметр 003, что составляет 3 минуты 8-)
#7
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Сообщение tsv63 »

Starik писал(а): 05 дек 2021, 09:24 в каком случае F13 работает?!
Andrey7, ни чего личного, ответь на вопрос.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#8

Автор темы
Andrey7
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 ноя 2017, 20:16
Мой котел: BAXI ECO 5 Compact 14F
Поблагодарили: 1 раз

Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Сообщение Andrey7 »

tsv63 писал(а): 06 дек 2021, 14:37 Andrey7, ни чего личного, ответь на вопрос.
Судя по недоумению, которое вызвал мой вопрос у Starik и его комментариям.
Starik писал(а): 04 дек 2021, 16:21 Комнатный термостат есть?
Могу предположить, что вы ждете от меня ответа - наличие комнатного термостата. Но к сожалению, мой 4-ех летный опыт эксплуатации моего котла показывает, что это не так. Повторюсь насос отключался через какое-то время (несколько минут) после выключения горелки. Комнатного термостата у меня нет и не было.

Даже если вы мне докажите, что насос должен работать постоянно. При том, что до этого он не работал постоянно при включенном отоплении.
Starik писал(а): 04 дек 2021, 18:04 Относительно насоса - он должен работать постоянно, если включен режим отопления!!!
Как это решает мою проблему!? Я должен смириться, с тем что у меня в кухне круглосуточно молотит насос и его прекрасно слышно в соседних комнатах!?

Моя проблема в том, что насос шумит и шумит постоянно. Именно ее я хочу решить, а не стать спецом как вы уважаемый tsv63. Я, как обычный пользователь, я не обязан знать ответы на эти вопросы. Это нормально для меня и любого друго не спеца, который приходит на форум за ответами на свои вопросы. Как-то так.
#9

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Сообщение RADAR »

Andrey7 писал(а): 06 дек 2021, 15:57 Моя проблема в том, что насос шумит и шумит постоянно.
сделать для котла шкаф с шумоизоляцией, по другому никак...
#10
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Сообщение tsv63 »

Andrey7 писал(а): 04 дек 2021, 11:41 и поменял пусковой конденсатор на более мощный на насосе.
Andrey7, так, для сведения, у конденсатора не мощность, а его ёмкость. Тут https://www.youtube.com/watch?v=bkL_5oU3jxY о влиянии этой самой ёмкости (её величины) на работу насоса.
Andrey7 писал(а): 04 дек 2021, 11:41 раньше...Насос выключался после нагрева теплоносителя.
Andrey7 писал(а): 04 дек 2021, 11:41 Пришел специалист...Снова пришел этот же специалист...После его ухода...
Andrey7 писал(а): 04 дек 2021, 11:41 насос не останавливается. То есть он работает круглосуточно
Банальный вынос мозгов...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#11

Автор темы
Andrey7
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 ноя 2017, 20:16
Мой котел: BAXI ECO 5 Compact 14F
Поблагодарили: 1 раз

Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Сообщение Andrey7 »

tsv63 писал(а): 06 дек 2021, 20:56 Andrey7, так, для сведения, у конденсатора не мощность, а его ёмкость. Тут https://www.youtube.com/watch?v=bkL_5oU3jxY о влиянии этой самой ёмкости (её величины) на работу насоса.
спасибо. Правильно понял, что пусковой конденсатор большей емкости влияет только на запуск насоса тем, что даёт больший момент при запуске? На остановку насоса он не влияет, так?

Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Andrey7 писал(а): 07 дек 2021, 10:21 сделать для котла шкаф с шумоизоляцией, по другому никак...
сложно реализуемо в моих условиях. Может есть какие-то прокладки для гашения вибрации например в зоне крепления насоса и они вылетели?
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Сообщение Bahus »

Действительно, в всех настенниках Baxi (не считаем работу ГВС у битермиков) работа насоса реализована так, что при работе по температуре теплоносителя он работает постоянно. Я могу предположить, что в котлах 5 поколения реализовано по-другому, не вспомню просто таких нюансов. Но 80% дам, что это действительно так.
НО. Насосы работают (должны, по крайней мере) настолько бесшумно, что у некоторых даже с открытой крышкой котла, не очень понятно работает он или нет, пока руку не приложишь. Так что, скорее всего, вы просто внимания не обращали.
А вот почему он начал шуметь - вопрос....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Сообщение Starik »

Bahus писал(а): 07 дек 2021, 10:39Я могу предположить, что в котлах 5 поколения реализовано по-другому,
Совершенно одинаково.
#14
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Сообщение tsv63 »

Bahus писал(а): 07 дек 2021, 10:39 Насосы работают (должны, по крайней мере) настолько бесшумно, что у некоторых даже с открытой крышкой котла, не очень понятно работает он или нет, пока руку не приложишь. Так что, скорее всего, вы просто внимания не обращали.
А вот почему он начал шуметь - вопрос....
почему, не вопрос...
Andrey7 писал(а): 04 дек 2021, 11:41 поменял пусковой конденсатор на более мощный на насосе
Взглянуть бы ещё какой "мощности"! Предположу, что гудит как зараза...и наступит ему скоро писец.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#15

Автор темы
Andrey7
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 ноя 2017, 20:16
Мой котел: BAXI ECO 5 Compact 14F
Поблагодарили: 1 раз

Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Сообщение Andrey7 »

tsv63 писал(а): 07 дек 2021, 11:34 Взглянуть бы ещё какой "мощности"! Предположу, что гудит как зараза...и наступит ему скоро писец.
Вложения
A6348309-B693-4067-9D32-07D9F4156A10.jpeg
BCD2A78A-C16A-4023-8156-5CF7F6083533.jpeg
#16
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Сообщение tsv63 »

Andrey7, ну и... я не ясновидящий, номинал какой в микрофарадах (µF)?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#17

Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Сообщение Sergey73 »

Может насос начал шуметь (подклинивать), поэтому котел и не "хотел" его запускать? Насильно заставили работать "больного", вот он и "хрипит из последних сил". Если по теплоносителю, как "котел узнает" Т на обратке, если теплоноситель стоит? :facepalm:
#18

Автор темы
Andrey7
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 ноя 2017, 20:16
Мой котел: BAXI ECO 5 Compact 14F
Поблагодарили: 1 раз

Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f

Сообщение Andrey7 »

Bahus писал(а): 07 дек 2021, 10:39 Насосы работают (должны, по крайней мере) настолько бесшумно, что у некоторых даже с открытой крышкой котла, не очень понятно работает он или нет, пока руку не приложишь. Так что, скорее всего, вы просто внимания не обращали.
А вот почему он начал шуметь - вопрос....
Как мне видится проблема может быть в забитом фильтре контура системы отопления. Он на столько забился, что котел выплевывал грязную воду и выдавал ошибки Е25, Е26.
С другой стороны, когда я снял переднюю панель я не заметил сильных вибраций насоса.
Sergey73 писал(а): 07 дек 2021, 23:22 Если по теплоносителю, как "котел узнает" Т на обратке, если теплоноситель стоит?
Теплоноситель циркулирует в контуре отопления.
#19
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Проблема с нагревом в контуре отопления
    Molosh » » в форуме Поломалось - чинимся
    34 Ответы
    1273 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Отключение Ampera 6
    Agent007 » » в форуме Поломалось - чинимся
    46 Ответы
    1503 Просмотры
    Последнее сообщение Agent007
  • ECO-5 COMPACT замена насоса
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    424 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.
    Sarov055 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    43 Ответы
    2450 Просмотры
    Последнее сообщение Sarov055
  • Пост циркуляция насоса Baxi slim1300in
    АндрейВрн » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    485 Просмотры
    Последнее сообщение АндрейВрн

Вернуться в «Обращения к представителям BAXI»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей