BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
pariah
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 дек 2021, 20:27
Откуда: Нижний Новогород
Благодарил (а): 2 раза

BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция

Сообщение pariah »

Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. Котёл работал в режиме только отопления, но бойлер был подключен. Понадобилось открутить бойлер, соответственно закрыл краны на нём. Через некоторое время пропала циркуляция отопления. Патрубок подачи при этом горячий, ошибок нет, газ периодически зажигается. Насос при этом крутит. Если отключить питание котла и включить обратно, отопление работает пару часов, потом снова встаёт. Если прикрутить бойлер обратно - проблема не возобновляется. Для переключения отопление/бойлер установлен штатный сервопривод. Что можно проверить в этом случае?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция

Сообщение Starik »

pariah писал(а): 26 дек 2021, 20:35Понадобилось открутить бойлер, соответственно закрыл краны на нём.
Варварское отношение к котлу.
pariah писал(а): 26 дек 2021, 20:35Что можно проверить в этом случае?
Не проверять надо, а отключать правильно. Котел видит запрос на приготовление ГВС и начинает её (ГВС) готовить.
#2

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция

Сообщение RADAR »

pariah писал(а): 26 дек 2021, 20:35 Котёл работал в режиме только отопления, но бойлер был подключен.
что значит подключен?
#3

Автор темы
pariah
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 дек 2021, 20:27
Откуда: Нижний Новогород
Благодарил (а): 2 раза

BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция

Сообщение pariah »

Starik, Котёл работает в режиме только отопление, он не готовит ГВС.
RADAR, Ну трубы контура были подключены, краны открыты. Циркуляции теплоносителя в контуре бойлера не было.
#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция

Сообщение RADAR »

pariah писал(а): 26 дек 2021, 21:40 RADAR, Ну трубы контура были подключены, краны открыты. Циркуляции теплоносителя в контуре бойлера не было.
это для котла значит, что бойлера нет...
#5

Автор темы
pariah
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 дек 2021, 20:27
Откуда: Нижний Новогород
Благодарил (а): 2 раза

BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция

Сообщение pariah »

Да. Поэтому не понятно, почему именно с закрытием кранов на бойлер останавливается циркуляция отполения. Причем не сразу, один раз через сутки, другой через пару часов
#6

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция

Сообщение RADAR »

ну видимо это не связано с бойлером...совпадение...зачем штатный привод установлен, если бойлер не подключен?

Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
убрать привод, вернуть на место блокиратор штока...
#7

Автор темы
pariah
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 дек 2021, 20:27
Откуда: Нижний Новогород
Благодарил (а): 2 раза

BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция

Сообщение pariah »

Бойлер я не использую пока не закончил ремонт, но можно попробовать пока убрать сервопривод. Когда первый раз остановилось месяц назад и я вернул бойлер, ещё думал что совпадение. Но позавчера опять отключил и снова встало.
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция

Сообщение Starik »

pariah писал(а): 26 дек 2021, 21:40Котёл работает в режиме только отопление, он не готовит ГВС.
В мозгах котла это как-то отражено?
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция

Сообщение Bahus »

F03 поменяйте с 05 на 08. Понаблюдайте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция

Сообщение Starik »

Bahus, взял и всю интригу обломал. :lol:
#11

Автор темы
pariah
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 дек 2021, 20:27
Откуда: Нижний Новогород
Благодарил (а): 2 раза

BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция

Сообщение pariah »

Bahus, Спасибо, попробую!
Starik, :)
#12

darky
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 дек 2021, 12:21
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI LUNA 3 COMFORT 1.240 FI
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция

Сообщение darky »

Здравствуйте!
С Наступающим! :drinks:
Столкнулся с похожей ситуацией, поэтому решил задать вопрос в этой теме.
Котел CSE45524358 BAXI LUNA 3 COMFORT 1.240 FI.
К котлу подключен бойлер косвенного нагрева.
Коллекторы на первом и втором этаже. Отдельно подключена баня простым ответвлением подачи и обратки. В бане три радиатора подсоединены последовательно. После подключения бани началась нижеописанная проблема (хотя возможно просто совпадение).

Собственно, проблема: котёл работает нормально примерно 3-8 часов, после чего вроде как пропадает, либо снижается циркуляция. Трубы подачи горячие, обратка холодная, котел нагревает теплоноситель на выходе моментально (за 30 секунд с 35 до 85 градусов, хотя обычно греет примерно полтора градуса в минуту). В этом состоянии пробовал оставлять открытыми только коллектор первого или второго этажа, перекрывал баню, но ничего не помогает. Как ни странно, помогает выключение котла (кнопкой), выкручивание грязевого фильтра (стоящего на обратке) с предварительным закрытием близстоящих кранов и включение в обратном порядке. Фильтр чистый. Котёл выпускает воздух, запускается и начинает работать нормально, но опять же на 3-8 часов. Подскажите, пожалуйста, что можно попробовать?
#13

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция

Сообщение Starik »

darky писал(а): 30 дек 2021, 12:35После подключения бани...
Возможно, врезка бани в СО сделана не правильно, может заполнили не аккуратно. Судя по дальнейшему описанию, воздушные пробки в системе. Надо все батареи травить, параллельно искать утечку/подсос (если автоматы установлены, убедиться, что исправны).
#14

darky
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 дек 2021, 12:21
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI LUNA 3 COMFORT 1.240 FI
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция

Сообщение darky »

У меня дело оказалось в грязевом фильтре. Слишком маленькая ячейка у него. Видимо, с подключением бани магистраль увеличилась и это как-то повлияло на то, что насос не смог нормально её прокачивать. Убрал фильтр и всё стало нормально. Поставил фильтр с большей ячейкой и тоже всё работает)
#15
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Пост циркуляция насоса Baxi slim1300in
    АндрейВрн » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    485 Просмотры
    Последнее сообщение АндрейВрн
  • ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
    Win81 » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    377 Просмотры
    Последнее сообщение bigbrother72
  • Ошибка 02Е BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
    soa75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    630 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 Fi крепление расширительного бака
    proof » » в форуме Подбор запчасти
    3 Ответы
    209 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не греет бкн luna 3 comfort 1.240 fi
    Mark_k2 » » в форуме Устройство системы ГВС
    8 Ответы
    764 Просмотры
    Последнее сообщение Mark_k2

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей