видео не могу вставить

...короче - вот...Котлу год. Год работал без проблем.
Грохот стоит, как будто гаек в ведро насыпали и трясут им.
Вызвал мастера - Приехал. Постоял рядом с котлом "Вам надо менять трубы отопления и дымоход. С Вас три тысячи за диагностику..." ....а проблема осталась.
Вызвал второго - отвернул фильтр. Спустил воду. "У Вас песок в фильтре" Смотрю в таз - нет песка. ....ещё три тысячи за диагностику :facepalm: Проблема осталась.
Если Вам объявляют выезд-диагностика платная - это мошенники. Не ведитесь

Отправлено спустя 20 минут 5 секунд:
Вызываю третьего - Выезд\диагностика бесплатно. Приехал с инструментом. Насосом промыл котёл какими то жидкостями. Запускаем. Гремит.
Снял горелку. Пылесосом убрал нагар и мусор. Говорит, возможно закоксовались зазоры между витками теплообменника.
Двое суток котёл проработал нормально, потом опять загремел.
Решил делать сам. Начитался в инете, насмотрелся на ютубе и вперёд - ломать котёл.
Металлической линейкой прочистил зазоры между витками теплообменника, промыл колбу сброса конденсата.
Котёл проработал сутки и загремел.
На ютубе нашёл ролик
Перетянул гайки. Ещё сутки и опять загремел. :facepalm:
Включил функцию обезвоздушивания. Стук пропал.....
Сижу жду что дальше делать???? :popcorn:
#31
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Ведро с гайками в котле

Сообщение tsv63 »

s.abst писал(а): 20 дек 2021, 18:46 Мошенник всегда рассчитывает на порядочность человека. Позвонил и попал на разводилово. Они умеют вымогать денюжки.
А человек? "Ах, обмануть меня не трудно!… Я сам обманываться рад!" Скорее, на желании с экономить, а то и за бесплатно, но бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
s.abst писал(а): 20 дек 2021, 18:46 Так это повсеместно. Даже в медицине. Бабло решает всё! Государство тут такое - воровское.
"На зеркало неча пенять, коли рожа крива". Это на языке иных государств: "It is no use to blame the looking glass if your face is awry."
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#32

Серафим
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 дек 2021, 02:54
Откуда: Крым
Мой котел: BAXI ECO 4s 18F
Благодарил (а): 5 раз

Ведро с гайками в котле

Сообщение Серафим »

Bahus писал(а): 03 дек 2021, 10:35 Не очень понимаю как давление с температурой связано. Бойля-Мариотта и Гей-Люссака? Из этой оперы? Но это же для газов. Получается в теплообменнике теплоноситель закипает?
он не смог бы по сути закипеть так как датчик температуры на теплообменнике отключил бы горелку ……

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
RADAR писал(а): 03 дек 2021, 21:00 повторится, если не заниматься подготовкой воды для подпитки системы...
а чей это котёл ? Дружище

Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
RADAR писал(а): 16 дек 2021, 18:12 кроме диагностов еще монтажник был первопроходцем... :D
скорее всего разводилы недоумки мастера

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Видать мастера такие разводилы :pardon:
#33

Автор темы
s.abst
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 01 дек 2021, 19:29
Откуда: Москва
Мой котел: baxi duo-tec compact 1.24 ga
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ведро с гайками в котле

Сообщение s.abst »

tsv63 писал(а): 20 дек 2021, 19:22 "На зеркало неча пенять, коли рожа крива". Это на языке иных государств: "It is no use to blame the looking glass if your face is awry."
Согласен. Все тихо сидят по норам. Все умные. Ни кто под пули и дубинки не полезет. Всем всё по хрену....Пусть воруют дальше.
Серафим писал(а): 20 дек 2021, 22:15 Видать мастера такие разводилы
У меня складывается впечатление, что это рукожопство самолично бывшего хозяина этого дома. :evil:
Жадный он был очень....
#34
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Ведро с гайками в котле

Сообщение tsv63 »

s.abst писал(а): 22 дек 2021, 02:05 Все тихо сидят по норам. Все умные. Ни кто под пули и дубинки не полезет. Всем всё по хрену....Пусть воруют дальше.
С себя и только про себя, я s.abst, тихо сижу в норке, умный, под пули и дубинки не полезу, всё по хрену...буду воровать дальше.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#35
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Ведро с гайками в котле

Сообщение Bahus »

Ой, давайте уже без политоты.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#36

Автор темы
s.abst
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 01 дек 2021, 19:29
Откуда: Москва
Мой котел: baxi duo-tec compact 1.24 ga
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ведро с гайками в котле

Сообщение s.abst »

tsv63 писал(а): 22 дек 2021, 09:59 С себя и только про себя, я s.abst, тихо сижу в норке, умный, под пули и дубинки не полезу, всё по хрену...буду воровать дальше.
Правильно делаешь! :so_happy:

Продолжаю, вернее, заканчиваю эпопею с грохотом котла.
Сегодня приезжали серьёзные Специалисты. Срезали на хрен всю халтуру и за четыре часа спаяли новую магистраль по уму. Бакси работает на максималке. У нас сегодня -23. Радиаторы огонь. Работает очень тихо. Котёл даже не смотрели.
Посчитал математику, если кому интересно. Специалистам, включая материалы - 20т.р. Прочим кидалам диагностам понтовщикам 21 т.р. Итого стук в котле 41 т.р. Половина стоимости котла. :mafioso: Слава Богу не послушал и не купил теплообменник :yahoo:
Вывод - на одного Специалиста приходится четыре кидалы. Надо быть осторожным. Первый признак кидалы - платный выезд и платная диагностика. Специалист выявляет неисправность и устраняет её. Оплата по результату.
#37

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Ведро с гайками в котле

Сообщение RADAR »

s.abst писал(а): 22 дек 2021, 20:57 Слава Богу не послушал и не купил теплообменник
просто жаба заставила включить голову с глазами и пошел конструктив... :D
#38

Автор темы
s.abst
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 01 дек 2021, 19:29
Откуда: Москва
Мой котел: baxi duo-tec compact 1.24 ga
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ведро с гайками в котле

Сообщение s.abst »

RADAR писал(а): 22 дек 2021, 23:14
s.abst писал(а): 22 дек 2021, 20:57 Слава Богу не послушал и не купил теплообменник
просто жаба заставила включить голову с глазами и пошел конструктив... :D
...ну я бы так не сказал....Приехали Специалисты. Включили котёл. Он загремел. Сразу дали диагноз - перегрев. Пошли по трубам. Определили направление потока. Посмеялись, составили список необходимых материалов и поехали закупать. Купили. Приехали и качественно исправили чужой косяк. Если бы сказали менять теплообменник - поменял бы. Просто это Специалисты с большой буквы, а не диагносты с маленькой. ;)
#39

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Ведро с гайками в котле

Сообщение RADAR »

ну да..ну да...
s.abst писал(а): 03 дек 2021, 22:01
Starik писал(а): 03 дек 2021, 21:30 Там циркуляция в СО нормальная?
Нормальная...Сам весь в непонятках...
Думаю, надо доламывать. Сниму. Посмотрю, что там за кишки у него. Короче - вскрытие покажет.
Расскажу потом.
#40

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Ведро с гайками в котле

Сообщение Starik »

s.abst писал(а): 22 дек 2021, 23:55Приехали Специалисты.
Я даже не видел твоего оборудования и денег не просил, но диагноз поставил правильный. ;)
#41

Автор темы
s.abst
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 01 дек 2021, 19:29
Откуда: Москва
Мой котел: baxi duo-tec compact 1.24 ga
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ведро с гайками в котле

Сообщение s.abst »

Starik писал(а): 23 дек 2021, 11:23
s.abst писал(а): 22 дек 2021, 23:55Приехали Специалисты.
Я даже не видел твоего оборудования и денег не просил, но диагноз поставил правильный. ;)
:yes: :so_happy: :drinks:
#42

Автор темы
s.abst
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 01 дек 2021, 19:29
Откуда: Москва
Мой котел: baxi duo-tec compact 1.24 ga
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ведро с гайками в котле

Сообщение s.abst »

Вы сейчас будете ржать!!! :stars:
В три часа ночи услышал как загремел котёл. :wall: Побежал к нему. Вижу давление 1,4 и опять стрелка манометра мечется как шальная. Температура на входе была 30- стала 20, на выходе была 70 стала 50. На котле выставлено 70.
Опять грохот на весь дом. :jokingly:
Включил развоздушивание , команда 312. Слышу забульколо. Сижу жду. Прошло десять минут - включился и стал опять работать нормально. Плюнул на него. Выключил. Перешёл на ломборджини. Хоть поспать не много надо.
Часов с 11 включил бакси опять. Давление двойка. Температура установлена 70. Пока работает. :dance:
Короче, если ещё будут такие закидоны у котла - выкину этот дешёвый итальянский хлам и куплю нормальный котёл. Достало! :gattled:
#43

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Ведро с гайками в котле

Сообщение RADAR »

ждем продолжения... :)
#44

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Ведро с гайками в котле

Сообщение Starik »

Никак не пойму при чем тут котел. :)
#45

Автор темы
s.abst
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 01 дек 2021, 19:29
Откуда: Москва
Мой котел: baxi duo-tec compact 1.24 ga
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ведро с гайками в котле

Сообщение s.abst »

RADAR писал(а): 24 дек 2021, 23:26 ждем продолжения... :)
Легко!!! ...прошлой ночью всё повторилось. Мокрое дело. :facepalm: Опять барабанная дробь на весь дом и бакси обоссался :D Лужа под ним и капало со всех концов. ;) Опять команда 312 на развоздушивание. Остыл и был выключен.
Утром отключил пол дома ос и всё гвс. Работал весь день нормально, но после 21 был выключен. Ночью спать надо, а не нервничать. :unknown:
Starik писал(а): 25 дек 2021, 04:55 Никак не пойму при чем тут котел. :)
...а при том, что бывший хозяин влепил эту дешёвку 24kw на дом 550 кв.м. Котёл работает на пределе вообще не отключаясь. :jokingly: Сейчас подключен как положено. Трубы 3\4 вместо прежних 1\2 и дополнительный насос на входе. :wall: ...а он продолжает капризничать.
Выбрал Viessmann Vitodens 200-W :good: на 60kw. Из негативных отзывов только цена, а тут целый форум по бакси :hahaha: Херня - заграница нам поможет. :jokingly:
#46

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Ведро с гайками в котле

Сообщение RADAR »

Что и следовало ожидать...
#47

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Ведро с гайками в котле

Сообщение Starik »

Замечательная история. :)
А в этой СО расширительный бак только в котле?
А он (бак) исправен?
#48

Автор темы
s.abst
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 01 дек 2021, 19:29
Откуда: Москва
Мой котел: baxi duo-tec compact 1.24 ga
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ведро с гайками в котле

Сообщение s.abst »

Starik писал(а): 27 дек 2021, 09:22 А в этой СО расширительный бак только в котле?
А он (бак) исправен?
В котельной стоят три бака. На водопровод, гвс и отопление. На отопление ёмкость литров на 200 (на глаз). По исправности не знаю. Не подтекает...
Как проверить?
#49

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Ведро с гайками в котле

Сообщение Starik »

s.abst писал(а): 27 дек 2021, 17:58На отопление ёмкость литров на 200 (на глаз).
Ты считаешь, что это и есть расширительный бак? :shock:
#50

Автор темы
s.abst
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 01 дек 2021, 19:29
Откуда: Москва
Мой котел: baxi duo-tec compact 1.24 ga
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ведро с гайками в котле

Сообщение s.abst »

Starik писал(а): 27 дек 2021, 19:31
s.abst писал(а): 27 дек 2021, 17:58На отопление ёмкость литров на 200 (на глаз).
Ты считаешь, что это и есть расширительный бак? :shock:
...а больше не чему там быть. Его труба соединена с магистралью отопления. Может не 200, а сто....шильдиков нет.
#51

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Ведро с гайками в котле

Сообщение Starik »

s.abst писал(а): 27 дек 2021, 20:38...а больше не чему там быть.
:facepalm: Дружище, ты тут такие "демонстрации протеста" устраивал, но рассуждать и разбираться - это не одно и то же. :)
Открой инструкцию к котлу, посмотри на чертеже где расширительный бак, в интернете глянь, как он на фотке выглядит, а потом проверь есть ли в нём воздух. Но сделать это надо правильно.
Котлы можешь менять хоть через день, это врядли поможет, проблема в СО, имхо.
#52

Автор темы
s.abst
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 01 дек 2021, 19:29
Откуда: Москва
Мой котел: baxi duo-tec compact 1.24 ga
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ведро с гайками в котле

Сообщение s.abst »

Starik писал(а): 27 дек 2021, 23:02
s.abst писал(а): 27 дек 2021, 20:38...а больше не чему там быть.
:facepalm: Дружище, ты тут такие "демонстрации протеста" устраивал, но рассуждать и разбираться - это не одно и то же. :)
Открой инструкцию к котлу, посмотри на чертеже где расширительный бак, в интернете глянь, как он на фотке выглядит, а потом проверь есть ли в нём воздух. Но сделать это надо правильно.
Котлы можешь менять хоть через день, это врядли поможет, проблема в СО, имхо.
....не...в котле есть, литров на 10. Его проверяли на давление 1,5 бар при пустом котле. Ещё один стоит у котла. Большой.
#53

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Ведро с гайками в котле

Сообщение Starik »

s.abst писал(а): 28 дек 2021, 00:01Ещё один стоит у котла.
Его тоже надо проверить, обязательно.
Судя по информации о баке на 200л, подозреваю что ёмкость СО внушительная. Если дополнительный расширительный бак вышел из строя (или врезан в СО не правильно, что маловероятно), то предохранительный клапан котла будет срабатывать регулярно.
Мало того, подозреваю, что проблема циркуляции, точнее периодического её отсутствия, так и не решена. В какой-то момент вся СО перекрывается (термостатами или чем там ещё) внезапно (на гидрострелке сэкономили или ещё как-то где-то...), котел начинает работать через свой байпас.
#54

Автор темы
s.abst
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 01 дек 2021, 19:29
Откуда: Москва
Мой котел: baxi duo-tec compact 1.24 ga
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ведро с гайками в котле

Сообщение s.abst »

Starik писал(а): 28 дек 2021, 08:45 о баке на 200л, подозреваю что ёмкость СО внушительная.
Солгал я... :oops: Он на 80 литров. Нашёл шильдик.
IMG_5444 (2).JPG
Starik писал(а): 28 дек 2021, 08:45 Мало того, подозреваю, что проблема циркуляции, точнее периодического её отсутствия, так и не решена.
:shock: ....но ламборджини работает без проблем. Температуру держит. Выключается, а бакси молотит без перекуров. От сюда и проблемы :?
#55

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Ведро с гайками в котле

Сообщение Starik »

s.abst писал(а): 29 дек 2021, 02:08а бакси молотит без перекуров.
Это потому, что он - конденсационник. А к стати, слив конденсата в каком состоянии, не забилось там ничего, случайно?
#56

Автор темы
s.abst
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 01 дек 2021, 19:29
Откуда: Москва
Мой котел: baxi duo-tec compact 1.24 ga
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ведро с гайками в котле

Сообщение s.abst »

Starik писал(а): 29 дек 2021, 04:32
s.abst писал(а): 29 дек 2021, 02:08а бакси молотит без перекуров.
Это потому, что он - конденсационник. А к стати, слив конденсата в каком состоянии, не забилось там ничего, случайно?
Сегодня продул шланг - чисто. Ставить на котёл не стал. Подставил ведро. За день упало три капли из колбы.
За то когда выключил, закапало много и часто. :? Это много или мало?

За декабрь газа сгорело в два раза больше, чем в ноябре. Видимо морозы и огромный Ламборджини своё дело сделали. :facepalm:
#57

Автор темы
s.abst
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 01 дек 2021, 19:29
Откуда: Москва
Мой котел: baxi duo-tec compact 1.24 ga
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ведро с гайками в котле

Сообщение s.abst »

Котёл нормально работает 8 - 10 часов, потом грохот. Стрелки манометров мечутся. Ниже 1,3 давление упускать нельзя. Перегружать нельзя. Короче.....дерьмо полное этот бакси. :evil:
продам на зап.части. Нужен кому?
#58

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Ведро с гайками в котле

Сообщение RADAR »

Очень будет интересно, кому нужно чужое дерьмо... :D
#59
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Ведро с гайками в котле

Сообщение Bahus »

s.abst писал(а): 06 янв 2022, 00:52 Стрелки манометров мечутся
Похоже всё-таки теплообменник......

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
s.abst писал(а): 06 янв 2022, 00:52 дерьмо полное этот бакси
Возьмите Рысь конденсационную. Там, говорят, теплообменники так не страдают.
Странно, что я на форуме Baxi об этом пишу.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#60

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Ведро с гайками в котле

Сообщение RADAR »

Bahus писал(а): 06 янв 2022, 11:06 Странно, что я на форуме Baxi об этом пишу.
правильно пишешь, потому, что в таких условиях через год дерьмо будет на другом форуме... :D

Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Bahus писал(а): 06 янв 2022, 11:06 Похоже всё-таки теплообменник......
5 баллов... :)
#61
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Давление в котле - нужно ли понижать?
    5 Ответы
    1521 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Шум в котле при включении горячей воды.
    redgars » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    728 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Давление в котле на цифровой шине и термометре разное
    8 Ответы
    715 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Предупреждение A10 на котле Baxi Ampera plus 9 кВт
    Dock71 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    327 Просмотры
    Последнее сообщение Dock71
  • Вопрос по давлению на котле
    5 Ответы
    250 Просмотры
    Последнее сообщение karshv

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 6 гостей