Сообщение dym69 »

Наблюдаю частое включение/выключение горелки. Временной интервал включения через 3 минуты.
На Котле выставлена задержка включения 10 минут, время работы насоса после выключения горелки выставлены на 10 минут.
отопление только в полу и судя по поплавкам ни где нет заторов.
На зонте таких настроек нет.
Уменьшил мощность до 7квт (дом135 квадратов, СИП, очень теплый).
что можно сделать, что бы тактование уменьшить?

Детали параметров Адаптера Котла
Уровень модуляции 0 %
Давление теплоносителя 1.6 бар
Скорость потока ГВС 0 л/мин
Фактическая t° теплоносителя 30.5 °C
Фактическая t° ГВС 16 °C
t° обратного потока 24.2 °C
Границы t° теплоносителя 25 — 80 °C
Границы t° ГВС 35 — 60 °C
Отопление активно
2 контур отопления неактивно
ГВС неактивно
Горелка неактивно
Охлаждение неактивно
Диагностическое сообщение нет

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Вообще не понятно почему так себя ведут температуры прямого и обратного потоков. и почему выставленные временные параметры не соблюдаются...
Еще отмечу, что у меня бойлер косвенного нагрева пока не греется. Принудительно опустил границу нагрева на 9 градусов. Котел работает только на нагрев пола.

Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
На графиках видно, что горелка работает импульсами. Моудляция подскакивает почти до 50% и потом падает почти до 0
Вложения
141002.jpg
141001.jpg
#31

Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)

Сообщение Sergey73 »

tsv63 писал(а): 19 окт 2021, 16:14 дно без другого не работает, к слову
dym69 писал(а): 17 ноя 2021, 11:27 Друзья! Прошло некоторое время и у меня гораздо меньше беспокойств по поводу тактования. Но остались небольшие сомнения. Сейчас по достижении верхнего порога гистерезиса котел некоторое время колбасит. Как будто зонт не может решить отключаться или нет. Запускается в нижнем пороге одним тактом. А вот гаснет с тактованием. Кто подскажет это нормально или нет? Надо ли с этим бороться и как? Напомню, у меня установлен псевдорелейный режим, прошивка 180, мощность котла при отоплении понижена до 12%(дом сип, очень теплый).
Нормально :)

Отправлено спустя 8 минут 53 секунды:
al_dee писал(а): 30 ноя 2021, 14:28 а оборудование работает через пень-колоду.
Дичь какая-то, действительно. Перемычка снята у Вас?
#32

Автор темы
dym69
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 окт 2021, 12:26
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI LUNA DUO-TEC E 1.24

Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)

Сообщение dym69 »

AntonVologda писал(а): 01 дек 2021, 10:19
dym69 писал(а): 20 окт 2021, 10:52 Странно, что вроде Smart 2 заявлено, что может работать с luna duo-tec, все таки по факту не особо по цифровой шине работает
А ОТ адаптер установлен?
Установлен конечно! Без него не работало бы...
#33
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0
    Александр1112 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2329 Просмотры
    Последнее сообщение iar78
  • Zont Smart 2.0 и Baxi Ampera 12 релейное подключение
    регион16 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    1390 Просмотры
    Последнее сообщение регион16
  • Baxi EcoFour 1.24F + Zont Smart New
    Lapik » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    6 Ответы
    1508 Просмотры
    Последнее сообщение Алик
  • Высокое потребление газа Baxi luna 3 comfort и zont smart 2.0
    Ipnev83 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    953 Просмотры
    Последнее сообщение ArtWolf
  • Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12
    9 Ответы
    596 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»

Кто сейчас на конференции