Baxi Luna comfort 310 после розжига пламени
Baxi Luna comfort 310 после розжига пламени
После розжига пламени и в период горения пламени слышен характерный треск работы электрода зажигания, есть подозрения на работоспособность , электрод контроля пламяни. Как проверить работоспособность этого датчика. Котел работает свыше 8 лет, звук появился недавно, прочистка электродов не дало результатов.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Re: Baxi Luna comfort 310 после розжига пламени
Поменяйте электроды (только их. не кабели) местами, проверьте зазоры.
А вообще, думается мне, ноль у вас "грязный"
А вообще, думается мне, ноль у вас "грязный"
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 сен 2019, 11:22
- Откуда: Нижнекамск
- Мой котел: LUNA3 COMFORT 310Fi
Baxi Luna comfort 310 после розжига пламени
а наоборот, кабели местами можно поменять? не переставляя электроды местами
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Luna comfort 310 после розжига пламени
А для чего?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 08 янв 2022, 22:08
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
Baxi Luna comfort 310 после розжига пламени
Добрый день! Котел Luna-3 1.310 ( 4 года) и похожая проблема. После запуска котла через 20-30 сек. слышен характерный треск в районе первичного теплообменника. Треск продолжается 40-50 сек. и пропадает. Еще заметил, что это наблюдается при давлении в системе меньше 1 бар. Подскажите, пожалуйста, что это может быть
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Luna comfort 310 после розжига пламени
Можно сюда, конечно, видюшку со звуком выложить.
Но, как показывает практика, дистанционно локализовать и понять причину звуков получается оооочень редко. Такие истории, обычно, на месте решаются.
Но, как показывает практика, дистанционно локализовать и понять причину звуков получается оооочень редко. Такие истории, обычно, на месте решаются.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 08 янв 2022, 22:08
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
Baxi Luna comfort 310 после розжига пламени
Если давление выше 1 бара, при холодной системе отопления, то при запуске котла треск не появляется. Может ли это быть связано с низким давлением в системе?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Luna comfort 310 после розжига пламени
Сложно сказать. Я сомневаюсь, но мало ли...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Baxi Luna comfort 310 после розжига пламени
Полагаю, плохая циркуляция в СО. Если устанавливались фильтра, надо было их почистить (до начала отопительного сезона), а может насос уже не тянет.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 08 янв 2022, 22:08
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
Baxi Luna comfort 310 после розжига пламени
Фильтры не установлены. В системе отопления теплоноситель 30% Antifrogen L + 70% дистиллированная вода. Летом менялись батареи. Может ли наличие воздуха в котле вызывать подобный треск?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Luna comfort 310 после розжига пламени
Может. А так же шум может вызвать хлопьеобразование и пригар от теплоносителя неправильной консистенции на теплообменнике.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 08 янв 2022, 22:08
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
Baxi Luna comfort 310 после розжига пламени
Была уменьшена, мощность котла до 70% и увеличено давление в системе до 1,5 бар, больше треск не проявлялся
-