Диспетчеризация коттеджного поселка

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
51ck
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 янв 2022, 15:07
Откуда: КЧР
Мой котел: baxi luna 3 comfort х 22 шт
Поблагодарили: 2 раза

Диспетчеризация коттеджного поселка

Сообщение 51ck »

Добрый вечер.
Исходные данные:
1. 22 котла Luna3 Comfort 1/240 Fi (база отдыха)
2. Сашка лентяй (седьмой день в службе эксплуатации), которому надоело делать обходы котельного оборудования, и он согласовал с папой обустройство системы диспетчеризации (минимум чтение параметров текущего состояния, в идеале - управление)

Начал копать тему, изначально хотел врезать датчики (давление контуров отопления, ГВС, температуры, реле протока и пр. и сделать все на промышленных контроллерах, но потом понял, что на котловой плате нет сухого контакта "авария котла", который для меня является самым важным.. Понятно, что можно судить по косвенным параметрам, но это не по фен Шую

И тут я наткнулся на протокол OpenTherm....
Ребятушки, помогайте чтивом. если есть готовые решения для задачи, написанной выше, плиз дайте ссылку.

Или ссылку на готовые железки (шлюзы), поддерживающие например такое http://otgw.tclcode.com/otmonitor.html

:crazy:
#1

Автор темы
51ck
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 янв 2022, 15:07
Откуда: КЧР
Мой котел: baxi luna 3 comfort х 22 шт
Поблагодарили: 2 раза

Диспетчеризация коттеджного поселка

Сообщение 51ck »

вот она, рыба моей мечты )))) всем спасибо за советы )))))
OT/modbus
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Диспетчеризация коттеджного поселка

Сообщение Bahus »

Сам спросил, сам ответил. :)
Имейте ввиду. На всех ваших котлах порт OT занят выносными панелями.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Ujin
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 ноя 2021, 22:32
Откуда: Москва
Мой котел: Eco-4s 10F
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 3 раза

Диспетчеризация коттеджного поселка

Сообщение Ujin »

Bahus писал(а): 11 янв 2022, 09:49 Сам спросил, сам ответил. :)
Имейте ввиду. На всех ваших котлах порт OT занят выносными панелями.
это не помеха, шлюз же, цитата из инструкции: "Универсальный шлюз может работать в двух режимах: под управлением внешнего термостата. В этом случае шлюз монтируется в «разрыв» проводов протокола OpenTherm, и транслирует котлу получаемые от термостата данные (в т.ч. команды пользователя);"
#4

Автор темы
51ck
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 янв 2022, 15:07
Откуда: КЧР
Мой котел: baxi luna 3 comfort х 22 шт
Поблагодарили: 2 раза

Диспетчеризация коттеджного поселка

Сообщение 51ck »

Bahus писал(а): 11 янв 2022, 09:49 Сам спросил, сам ответил.
ну так если никто не отвечает, а тема может быть интересна. причем она должна быть интересна имхо.

также радует что термостат котла остается как "показометр" по месту в котельной.
#5

славянски дом
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 10:20
Откуда: тюмень
Мой котел: бакси нт 40, 80, 180 Квт
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 4 раза

Диспетчеризация коттеджного поселка

Сообщение славянски дом »

Датчик температуры на обратку в котельной ( регулируемый колёсиком ) . Настроен на 28- 38 гр. Зажигает красную лампу на улице . По базе 8 таких ламп . Ночная охрана сообщает инженеру о горящей лампе . Эту-же лампу зажигает газоанализатор . Часть котельных " электронезависимые " .. ;)
#6

Ujin
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 ноя 2021, 22:32
Откуда: Москва
Мой котел: Eco-4s 10F
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 3 раза

Диспетчеризация коттеджного поселка

Сообщение Ujin »

Браво, решение, достойное великих учёных :)
1011558519.jpg
#7

Автор темы
51ck
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 янв 2022, 15:07
Откуда: КЧР
Мой котел: baxi luna 3 comfort х 22 шт
Поблагодарили: 2 раза

Диспетчеризация коттеджного поселка

Сообщение 51ck »

славянски дом писал(а): 12 янв 2022, 09:15 Датчик температуры на обратку в котельной ( регулируемый колёсиком ) . Настроен на 28- 38 гр. Зажигает красную лампу на улице . По базе 8 таких ламп . Ночная охрана сообщает инженеру о горящей лампе . Эту-же лампу зажигает газоанализатор . Часть котельных " электронезависимые " .. ;)
ну как бы не по фен шую: 1. упущено может быть драгоценное время (база из коттеджей вип класса 5 звезд)
2. контроль работы ламп кто осуществляет? если лампа вышла из строя например;
3. человеческий фактор )))))

Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
капаю в сторону использования данного шлюза в связке с контроллером (часть сигналов заберу с доп контактов автоматов распред щитка, контуров теплого пола, с газоанализаторов,

согласовал закупку оборудования, как первую соберу, так подниму тред ))))) всем спасибо... и да, полярность на ОТ не важна, шлюз врезается в линию, термостат котла остается "показометром" по месту
#8

славянски дом
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 10:20
Откуда: тюмень
Мой котел: бакси нт 40, 80, 180 Квт
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 4 раза

Диспетчеризация коттеджного поселка

Сообщение славянски дом »

51ck,
Отпишитесь , пожалуйста , когда когда это будет работать .
Я устанавливал десятки всяких контролей с сообщением на телефон . там ешё больше человеческого фактора ( например оплата симки ) . Максиум это работает 1 год , остаётся только красная лампа над котельной .
Отдельная тема - " умный дом "
Смонтировал насколько котельных на чердаке котеджа ... и хозяева забывали о них на 2-3 года .
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Диспетчеризация коттеджного поселка

Сообщение Bahus »

51ck писал(а): 12 янв 2022, 17:11 ну как бы не по фен шую: 1. упущено может быть драгоценное время (база из коттеджей вип класса 5 звезд)
2. контроль работы ламп кто осуществляет? если лампа вышла из строя например;
3. человеческий фактор )))))
Согласен полностью.
Да и нет у котла выхода на лампочку. А ставить отдельные датчики с сигнализатором, когда Луна-3 Комфорт стоит - ну так себе. Нужно что-то прогрессивное, с выводом на пульт.

Отпишитесь, конечно, всем интересно будет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10
Ответить

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей