mainfour 24 и лишний воздух

Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
Ответить

Автор темы
alexmats
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 янв 2022, 16:23
Откуда: 161
Мой котел: mainfour 24f

mainfour 24 и лишний воздух

Сообщение alexmats »

Как включить программу стравливания воздуха из системы ?
если она конечно предусмотрена в этой модели?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

mainfour 24 и лишний воздух

Сообщение Bahus »

У MainFour нет. Нужно удостовериться что воздухоотводчик на насосе приоткрыт и потом пару раз включить котел в розетку, но с закрытым газовым краном. Тогда насос будет включаться, а розжига не будет. Весь воздух уйдет в систему, там его на радиаторах вылавливать. Часть вернётся в обратку и выйдет через воздухоотводчик котла. Потом открыть газ. Если котел в ошибке по розжигу - сбросить.
Муторно, но спецпрограммы нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
alexmats
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 янв 2022, 16:23
Откуда: 161
Мой котел: mainfour 24f

mainfour 24 и лишний воздух

Сообщение alexmats »

Илья, спасибо за ответ
а без розжига пламени насос включится ?
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

mainfour 24 и лишний воздух

Сообщение Bahus »

Конечно включится. И розжиг будет работать. Вот только топлива нет (кран закрыт же), поэтому после 3 неудачных попыток котел уйдет в ошибку по розжигу (Е01).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Тактование BAXI mainfour 240F на ГВС
    polnik » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    1521 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • bAXI MAINFOUR 24 3-х ходовой клапан.
    16 Ответы
    1441 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Замена котла Baxi Mainfour 240F
    4 Ответы
    1249 Просмотры
    Последнее сообщение energy-cat
  • Baxi mainfour 240F Отопление недогревает, ГВС перегревает
    Alexander_S » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    568 Просмотры
    Последнее сообщение Alexander_S
  • Baxi Mainfour 240F Не нагревает ГВС до заданной температуры
    Weresk » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    383 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей