Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.
Ответить

Автор темы
Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.

Сообщение Sergey73 »

В связи с частым замерзанием редуктора магистрального газа и необходимостью приезжать галопом на дачу, для вызова аварийной службы и ручного сброса ошибки, установил резервный котел. Суть вопроса: в моем котле в настройках описано программируемое реле (2шт).
Р-04 и Р-05, где можно задать на выходах сигнал "авария котла"и далее "см. сервисную инструкцию". Подскажите, пожалуйста где эти реле, или лучше та-самая инструкция. Ибо идеальным вариантом включения резервного- по сигналу "авария основного", в резервном такая возможность есть и описана в мануале. Заранее спасибо.
#1

Автор темы
Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.

Сообщение Sergey73 »

Господа сервисмены, неужели никто не в курсе?
#2

Danchous
Забегающий
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 19 янв 2021, 02:05
Откуда: Слобода, Дубенский район, Тульская обл.
Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
Возраст: 41

Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.

Сообщение Danchous »

Вы должны приезжать на дачу когда угодно и во сколько угодно. В не зависимости от погоды. Ищите первоначальную проблему. Имхо.
#3

Автор темы
Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.

Сообщение Sergey73 »

Спасибо, друг. :popcorn:

Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
КАК ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫЙ ВОПРОС- ВСЕ В ДОМИКАХ. 8-)

Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Baxi KHG71410651?

Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
:?: ОТВЕТЬТЕ СЕРВИСМЭНЫ, ПОЖАЛУЙСТА. О себе- инженер КИПиА, теплотехник,связист, электрик 5 грд
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.

Сообщение Starik »

Sergey73 писал(а): 06 фев 2021, 16:23КАК ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫЙ ВОПРОС- ВСЕ В ДОМИКАХ.
Ну что ты расплакался. :)
Sergey73 писал(а): 03 фев 2021, 20:54"см. сервисную инструкцию"
Скачай себе из под кнопки "Информация" (это в шапке форума) всё что понравится и читай на здоровье, вот хотя бы это https://baxi.ru/upload/iblock/5bd/servi ... uo-tec.pdf
#5

Автор темы
Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.

Сообщение Sergey73 »

Спасибо, starik. Прочитал, мне подходит. Посмотрел, на плате такой разъем есть.
#6

Автор темы
Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.

Сообщение Sergey73 »

Поставил эту плату Baxi KHG71410651, подключил к резервному котлу по инструкции (еще в прошлом феврале, спасибо starik), все работает как положено- основной выпадает в ошибку, резервный включается. Истерические выезды сошли на нет, слава Богу! Но появилась еще мысль: у платы есть второе реле, его можно запрограммировать по запросу на отопление, но опять но, на что оно способно, можно ли через него запускать насос циркуляции теплого пола, чтобы он постоянно не крутился ~60-120 Вт (актуально для межотопительного)?
#7

Автор темы
Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.

Сообщение Sergey73 »

Sergey73 писал(а): 03 фев 2021, 20:54 В связи с частым замерзанием редуктора магистрального газа и необходимостью приезжать галопом на дачу, для вызова аварийной службы и ручного сброса ошибки
Добрый вечер, или любое время суток доброе! Вроде победил замерзание редуктора тьфу 3 раза через левое плечо. В Последний приезд газовиков пшикнул в редуктор ружейным маслом "remington rem oil". Отработала морозы и оттепель и замерзание вроде УРА!!! Масло с тефлоном, стволы им чищу редко, т.к. пленка тефлона отталкивает воду и другую бяку. Были сомнения "не сожрет ли уплотнения" но уже так устал от этой хни, решил попробовать, аварийка были не против, эксперимент удался :yahoo:
#8

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.

Сообщение Steamboy »

Sergey73 писал(а): 11 сен 2021, 00:09 можно ли через него запускать насос циркуляции теплого пола, чтобы он постоянно не крутился ~60-120 Вт (актуально для межотопительного)?
Можно. Но очень желательно через другое промежуточное реле с катушкой 12-24 вольта... и напряжением коммутации 220 вольт.
Вот например: https://www.chipdip.ru/product/tyco-1-1 ... 2-pt570024

Можно вот такое: https://www.chipdip.ru/product/rek77-3- ... q0701-0001 с ним проще... не нужно дополнительный слаботочный DIN-блок питания.

А вот разъём для реле: https://www.chipdip.ru/product/rrm77-3-sq0701-0005

У меня такие реле с катушкой 220 вот стоят на компрессоре. Работают безукоризненно.

Ну Вам лучше пусковое реле для насоса с катушкой реле 12-24 вольта. Потому как лучше контакты реле интерфейсной плата их коммутационные контакты, лучше не подключать к 220 вольт... Все таки интерфейсная плата подключается к плате котла и лучше не играть с сетевым напряжением... Кто его знает что может произойти...?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#9

Автор темы
Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.

Сообщение Sergey73 »

Steamboy, Спасибо, огород городить нет желания, там и так плантация всякова разнава, я доложил про победу над замерзанием редуктора, если Вас это не коснулось- СЛАВА БОГУ!!! Но благодарю за участие, а насос новый купил, пусть лежит в запасе (параною), и пусть работает как придумано до меня.
#10

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.

Сообщение Steamboy »

Sergey73 писал(а): 12 фев 2022, 20:23 если Вас это не коснулось- СЛАВА БОГУ!!!
у меня нет газгольдера. Газ сетевой.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#11

Автор темы
Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.

Сообщение Sergey73 »

Steamboy писал(а): 12 фев 2022, 20:42 у меня нет газгольдера Газ сетевой.
В том то и прикол, что у меня тоже магистральный природный газ. На участок приходит среднее давление, на улице редуктор и в дом уже низкое. Вот редуктор постоянно и замерзал.
#12

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.

Сообщение Steamboy »

Sergey73 писал(а): 13 фев 2022, 13:33 Вот редуктор постоянно и замерзал.
Что, прям инеем покрывался и изморозью?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#13
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1492 Просмотры
    Последнее сообщение Emil
  • Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    16 Ответы
    567 Просмотры
    Последнее сообщение AntonSe
  • Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
    7 Ответы
    397 Просмотры
    Последнее сообщение nicola20
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    865 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    456 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей