Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
Помогите решить следующий вопрос: выбор стоит между двумя настенными котлами BAXI: ECO-4s 24 F и ECO Nova 24F. Есть ли между ними существенная разница, из-за которой стоит переплачивать за ECO-4s 24 F? Действительно ли он (ECO-4s 24 F) произведён в Италии, из более качественных европейских комплектующих, нежели ECO Nova 24F - произведённый в Турции?
Большое спасибо!
Помогите решить следующий вопрос: выбор стоит между двумя настенными котлами BAXI: ECO-4s 24 F и ECO Nova 24F. Есть ли между ними существенная разница, из-за которой стоит переплачивать за ECO-4s 24 F? Действительно ли он (ECO-4s 24 F) произведён в Италии, из более качественных европейских комплектующих, нежели ECO Nova 24F - произведённый в Турции?
Большое спасибо!
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 30 ноя 2021, 22:32
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco-4s 10F
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 3 раза
BAXI ECO Nova 24F или BAXI ECO-4s 24 F
Скажу за 4s-10f: сменил вторичный теплообменник с 10 на 20 пластин, газовый клапан выкрутил на максимум, получил 10 литров по ГВС с дельтой в 41-43 градуса (это около 28 кВт). По отоплению поднял модуляцию до 70% (до характерного звука закипания на пике ). Котёл зиму пережил, теплообменник как новый, остальному ничего не будет от турбо-режима в плюс 15% (формально, конечно, в 2.8 раза разогнал котел, так бы с процессором) Не уверен, что Нова такое стерпит. Но я примерно понимаю что делаю, в режиме ГВС контур первичного выше 62 градусов не поднимается. При отоплении работает на более-менее штатной мощности
З.ы на котле висит дом 100 квадратов, пока плохо утеплённый, и теплица 24 квадрата 6 мм. поликарбоната. Котёл, естественно, с такой нагрузкой не тактует , с октября работает не выключаясь. Но, если честно, я и нижний уровень выкрутил киловатт на пять...
Вывод: бери экофор, а лучше луну на 32 или дуотек на 28, и будет счастье. Остальное от бедности или глупости
З.ы на котле висит дом 100 квадратов, пока плохо утеплённый, и теплица 24 квадрата 6 мм. поликарбоната. Котёл, естественно, с такой нагрузкой не тактует , с октября работает не выключаясь. Но, если честно, я и нижний уровень выкрутил киловатт на пять...
Вывод: бери экофор, а лучше луну на 32 или дуотек на 28, и будет счастье. Остальное от бедности или глупости
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 08 июл 2021, 14:15
- Откуда: Саров
- Мой котел: Eco nova
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 3 раза
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 30 ноя 2021, 22:32
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco-4s 10F
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 3 раза
BAXI ECO Nova 24F или BAXI ECO-4s 24 F
Газовым клапаном, модуляция регулируется по верху и по низу мощности. Чтобы не было конденсата на теплообменнике, одновременно уменьшил подачу воздуха, придушив вентилятор лампой накаливания, у меня короткий дымоход, меньше метра
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
BAXI ECO Nova 24F или BAXI ECO-4s 24 F
Купите первичный теплообменник, положите на полку. Пригодится.
По теме.
Как по мне - Италия лучше. Основное отличие - Eco4s гидравлика из композита, у Новы из латуни. Компоновка примерно одинаковая, производители запчастей практически те же. Компоненты все европейские.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 30 ноя 2021, 22:32
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco-4s 10F
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 3 раза
BAXI ECO Nova 24F или BAXI ECO-4s 24 F
ничего с ним не будет, чукча не читатель, чукча физик в прошлом. Плотность теплового потока определяется по формуле (уже проинтегрированная для плоскости) Увеличил ее в режиме ГВС не сколько легким повышением t1 (температура сгоревших газов на первичном), сколько приличным понижением t2 (теплоноситель на выходе). Было 72 градуса со штатным вторичным на 10 пластин и заводской регулировкой клапана, стало 62 градуса, с увеличенным на 20 пластин вторичным и поднятием до 25 мбар на клапане. А если все-таки сдохнет - есть резервный электрический, пока не куплю новый конденсационник
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей