Baxi 1300 in
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 05 апр 2021, 17:07
- Откуда: Ставрополь
Baxi 1300 in
Добрый день!
Помогите разобраться, подскажите, пожалуйста, не специалисту, как правильно сделать дымоудаление от котла Baxi 1300 in, правильно ли выглядит следующая схема, что нужно оставить/добавить?
1. к котлу подсоединяется турбонасадка протерм вход на 150 мм?/выход на 80 мм (нужна турбонасадка или коаксиальный выход для этой модели котла?)
2. горизонтальная труба (какие лучше пластиковые или металлические?)
3. конденсатосборник на 80 мм (угловой)
4. вертикальная труба
5. соединитель уголок
6. горизонтальная труба (выход на улицу) под наклоном (как в паспорте)
7. выход трубы на улицу горизонтально или горизонтальный выход + колено вверх?
8. чем лучше всего закрыть выходное отверстие в трубе на улице?
9. как соединять между собой трубы (хомуты или просто вставлять)?
Заранее спасибо за дельные советы!
Помогите разобраться, подскажите, пожалуйста, не специалисту, как правильно сделать дымоудаление от котла Baxi 1300 in, правильно ли выглядит следующая схема, что нужно оставить/добавить?
1. к котлу подсоединяется турбонасадка протерм вход на 150 мм?/выход на 80 мм (нужна турбонасадка или коаксиальный выход для этой модели котла?)
2. горизонтальная труба (какие лучше пластиковые или металлические?)
3. конденсатосборник на 80 мм (угловой)
4. вертикальная труба
5. соединитель уголок
6. горизонтальная труба (выход на улицу) под наклоном (как в паспорте)
7. выход трубы на улицу горизонтально или горизонтальный выход + колено вверх?
8. чем лучше всего закрыть выходное отверстие в трубе на улице?
9. как соединять между собой трубы (хомуты или просто вставлять)?
Заранее спасибо за дельные советы!
Последний раз редактировалось Craftwerke 30 мар 2022, 09:12, всего редактировалось 3 раза.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 05 апр 2021, 17:07
- Откуда: Ставрополь
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi 1300 in
Для этого котла можно использовать ТОЛЬКО дымоход с естественной тягой. Турбонасадки это временное решение на период строительства, например. Скорее всего у вас с такой схемой на запуск никто не поедет. Делать будете на свой страх и риск.
Но уж если надо - то понадобится ещё пневмореле на замену штатного в турбонасадке (там двухконтактное, а нужно 3). Ну и переделать штатную проводку котла, чтобы эту турбонасадку подключить. Что является вмешательством в конструкцию котла и автоматически лишает его гарантии.
Для оконечного участка дымохода есть специальные наконечники с решетками 80-го диаметра.
Но уж если надо - то понадобится ещё пневмореле на замену штатного в турбонасадке (там двухконтактное, а нужно 3). Ну и переделать штатную проводку котла, чтобы эту турбонасадку подключить. Что является вмешательством в конструкцию котла и автоматически лишает его гарантии.
Для оконечного участка дымохода есть специальные наконечники с решетками 80-го диаметра.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 05 апр 2021, 17:07
- Откуда: Ставрополь
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi 1300 in
Поднимать будете - значит нужен.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза