ZONT CONNECT+
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
- Откуда: ульяновск
- Мой котел: BAXI eco nova 24f
ZONT CONNECT+
Перепробовал практически все конфигурации управления котлом,сейчас остановился на "Псевдорелейное управление для котлов с цифровой шиной по воздуху."Контроль температуры по комнатному датчику.Максимальную температуру ТН ограничил до 60 градусов,теперь котел включается примерно на 15 мин. и 2 часа отдыхает. С ПИД регулированием было 5мин.работы,10 отдых. Одно не понятно,выставил в настройках
гистерезис 0.5, температуру по датчику 23.5 градусов.Котел нагревает до 24,и отключается до температуры 23.5 то есть получается гистерезис работает только в +. Почему нет "вилки" 23-24? Кстати вышло обновление прошивки 1.90,обновил полет нормальный.Хочу еще попробовать конфигурациюю с ПЗА. Уличный датчик настроил подбором сопротивления подтяжки.
гистерезис 0.5, температуру по датчику 23.5 градусов.Котел нагревает до 24,и отключается до температуры 23.5 то есть получается гистерезис работает только в +. Почему нет "вилки" 23-24? Кстати вышло обновление прошивки 1.90,обновил полет нормальный.Хочу еще попробовать конфигурациюю с ПЗА. Уличный датчик настроил подбором сопротивления подтяжки.
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
- Откуда: ульяновск
- Мой котел: BAXI eco nova 24f
ZONT CONNECT+
После обновления прошивки до версии 197,пропал выбор базовых конфигураций. В настройка осталась только конфигурация"Релейное управление" и мастер настройки котла. Не могу найти псевдорелейное управление.
Кто подскажет как вернуться назад к прошивке 194. У кого нибудь есть опыт отката устройства к более ранней прошивке?
Кто подскажет как вернуться назад к прошивке 194. У кого нибудь есть опыт отката устройства к более ранней прошивке?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
ZONT CONNECT+
У Микролайна быстрее спросить будет. Правда, по слухам, техподдержка у них та ещё.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 30 окт 2021, 17:28
- Откуда: Калининград
- Мой котел: luna 3 Comfort 31
ZONT CONNECT+
Подтверждаю, пропал выбор конфигураций. Работает псевдорелейный, для смены предлагает только релейное по воздуху, без вариантов. Мастер настроек вроде активен.
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
- Откуда: ульяновск
- Мой котел: BAXI eco nova 24f
ZONT CONNECT+
Откат на более ранние прошивки (190. 194 ),ничего не изменил выбор базовых конфигураций благополучно исчез. Написал в техподдержку,пока молчат.
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
- Откуда: ульяновск
- Мой котел: BAXI eco nova 24f
ZONT CONNECT+
Заходим в сервис-обновить-рекомендуемые прошивки. Там их три,выбираем любую 190 или 194 и прошиваем. Только это ничего не меняет,выбора конфигураций нет. Техподдержка молчит пока.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
ZONT CONNECT+
Может устройство полностью отключить от котла (датчики и т.п.) и обесточить, потом включить без подключения к котлу, после этого выполнить подключение. Мало ли...
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
- Откуда: ульяновск
- Мой котел: BAXI eco nova 24f
ZONT CONNECT+
Делал,скидывал на заводские,настраивал заново. Не чего не меняется,полные непонятки,почему так получается. Старая прошивка встала нормально,а выбора конфигураций нет. Техподдержка молчит, просьба всем кто столкнулся с этим,писать в техподдержку. Может услышат.
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
- Откуда: СПб
- Мой котел: duotec compact 20
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
ZONT CONNECT+
Было дело- звонил по телефону, отвечают. Голоса молодые, немного хамоватые, но объясняют понятно, правда тема была другая, попробуйте позвонить.)
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 30 окт 2021, 17:28
- Откуда: Калининград
- Мой котел: luna 3 Comfort 31
ZONT CONNECT+
Молчат. Проблема есть. Заявке присвоен номер.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает, надеюсь поправят.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает, надеюсь поправят.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
ZONT CONNECT+
Полагаю, что это вовсе и не гистерезис в общепринятом понятии. Правильнее эту величину именовать "Коммутационная разность помещения", т.е. она работает по двум точкам: ВКЛ. Тдействительная=Ттребуемая; ВЫКЛ. Тдействительная=Ттребуемая+Коммутационная разность.
Попробовать ради попробовать, практический смысл какой? Котлу ведь по барабану, как и сколько контроллер вычислил для него Ттн, ибо мозги котла только контролируют эту величину, а рулят по своему алгоритму.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции