Режим гвс

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Василий_89
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 июл 2020, 18:39
Откуда: Ямало-Ненецкий автономный округ
Мой котел: Luna3 comfort combi

Режим гвс

Сообщение Василий_89 »

Добрый день.
Котёл луна 3 комфорт с бойлером.
Циркуляция гвс через полотенцесушитель на бойлер. В один момент (к сожалению не помню связано это с внешними факторами или нет) при разборе гвс горячая вода быстро заканчивается и нужно время для её нагрева (идёт ледяная вода), раньше не помню такого. К сожалению специалистов по котлам рядом нет.
Расширительный бачок на бойлере прохудился, ещё не успел поменять, может с ним это связано или ещё чем то может быть проблема?
Буду благодарен за помощь.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Режим гвс

Сообщение Bahus »

А вопрос то в чём?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

ddugin
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 37 раз

Режим гвс

Сообщение ddugin »

посмотрите обратный клапан на линии рециркуляции. возможно через него идет заброс холодной воды напрямую в кран, минуя бойлер.
#3

Forman
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 окт 2019, 12:36
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: BAXI MAIN5 24 Квт
Благодарил (а): 7 раз
Возраст: 70

Режим гвс

Сообщение Forman »

Всем доброе утро! Не очень хорошо умею пользоваться но пишу тут где ответы:
Вопрос такой: котел двухконтурный BAXI 5 исправно работал 7 лет недавно пригласили специалистов они проверили все прочистили поправили пламя а через день давление на гвс упало и ошибка Е10, подпитал краном подпитки а минут через 10 опять упало. Отопление отключено потому что тепло и краны закрыты, пользуемся только горячей водой на кухне и в душе, но вот не получается. Расширительный бак давление хорошо держит 1,1 атм , в системе подачи холодной воды 3 атм и если раньше можно было краном подпитки добавить до двух атм то сегодня не получается даже единица. Спецы сказали не видят никаких утечек по котлу, фильтр на входе холодной воды чистим постоянно. Может нужно новый кран подпитки поставить? Рад буду Вашей помощи!

Отправлено спустя 9 минут 33 секунды:
Забыл добавить: в 2019 году снимали кран подпитки и прокипятили его в лимонной кислоте все "зеленые отложения" очистились и он исправно работал три лета только на гвс и давление не пропадало, а вообще котлом очень довольны дом большой да еще и гараж с мастерской 13х18 метров даже в сильные морозы очень тепло
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Режим гвс

Сообщение Bahus »

Стандартная процедура поиска утечки примерно такая:
1. Выключаем котёл.
2. Перекрываем краны холодной и горячей воды под котлом.
3. Даём системе остыть. Отмечаем положение стрелки на манометре.
4. Закрываем краны подачи и обратки отопления под котлом.
5. Ждём, следим за показаниями манометра. Будет падать - утечка в котле наружу. Стоит как вкопаный - в котле утечек нет.
6. Открываем ближайший смеситель строго на ГВС. Открываем кран подачи горячей воды под котлом.
7. Ждём, следим за показаниями манометра, у и за гусаком смесителя (будет капать или нет). Давление если падает - пробой между контурами внутри котла. Это или вентиль подпитки не держит или пробой в теплообменнике (там битермик - трубка в трубке). Держит давление - пробоя нет.
8. Закрываем кран подачи горячей воды. Ну и смеситель тоже.
9. Открываем один из кранов в систему отопления и одновременно смотрим на стрелку манометра. Давление выросло - утечка в котле (мы это проверяли уже в пункте 5). Если давление упало - утечка в системе отопления. Рулон туалетной бумаги и обматывать все резьбовые стыки в системе.
Примерно так.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Forman
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 окт 2019, 12:36
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: BAXI MAIN5 24 Квт
Благодарил (а): 7 раз
Возраст: 70

Режим гвс

Сообщение Forman »

Разобрался как ответить Вам, спасибо за помощь! Получается при перекрытом отоплении открываю горячий кран под котлом и на смесителе горячий кран он от котла на расстоянии трех метров и течет вода потихоньку и давление падает
Когда спецы открывали переднюю крышку где находится радиатор и горелка и чистили там все не было никаких подтеканий все сухо, значит попробовать заменить кран подпитки? Я сам могу это сделать не сложно там да и стоимость крана не высокая и он есть в наличии в магазине.
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5459
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Режим гвс

Сообщение Starik »

Forman писал(а): 03 июн 2022, 11:11Получается при перекрытом отоплении открываю горячий кран под котлом и на смесителе горячий кран он от котла на расстоянии трех метров и течет вода потихоньку и давление падает
Подача холодной воды перекрыта при этом? Может кран холодной воды не держит? Иначе получается что теплообменник прохудился.
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Режим гвс

Сообщение Bahus »

Не, тут именно или подпитка или теплообменник. Можно с вентиля начать

Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
С другой стороны странно. Обычно в системе водоснабжения давление выше, чем в системе отопления. Наоборот до отсечки должно давить
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5459
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Режим гвс

Сообщение Starik »

Это ж битермик, может какой-то хитрый перелом случился. :)
Предполагаю, что-то наперекос встало после (в процессе) чистки в контуре отопления. А теперь пробивает под прокладку на стыке трубки и теплообменника, если отопление перекрыто сразу за котлом (чего делать нельзя категорически! В инструкции сказано), то вода успеет испариться (поэтому сухо). Для падения давления там много не надо, с десяток капель при закрытой СО.
К стати, похоже травит воду при нагреве, вот и сухо в котле.
СО надо открыть для начала, имхо.
#9

Forman
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 окт 2019, 12:36
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: BAXI MAIN5 24 Квт
Благодарил (а): 7 раз
Возраст: 70

Режим гвс

Сообщение Forman »

Всем доброго дня! Вот сколько времени прошло все искали утечку по давлению, а по договору что приезжали спецы они обещали приехать и опять все проверить, но не дождались и решили разобрать все и прокипятить в лимонной кислоте. Все очень чисто получилось и собрали на место и опять на ГВС падает давление. Снял переднюю крышку и боковую и отодвинул расширитель вправо мощную лампу подсветки включил и стал искать уже в очках часового мастера. Хоть и смешно но пока лето найти беду надо. Нашел болячку всетаки оказался стопор на дальней медной трубке вверху что крепит ее к обменнику
Подгнил он и от давление трубка приопустилась вниз и через колечки уплотнительные стало подсасывать воздух. Сбегали прикупили новый стопор опять на мыло поставили трубку и сразу все беды закончились, так что не мешает присматриваться к таким мелочам, вот что наша вода делает с железом. Всем большое спасибо за помощь и желаю что б не было ремонтов!!!
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Режим гвс

Сообщение Bahus »

:okdoc:
Бывает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Antidoth
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 июл 2022, 23:11
Откуда: Белгород

Режим гвс

Сообщение Antidoth »

может кто подскажет куда копать?
в режиме ГВС после закрытия крана, котел продолжает какое-то время греть, а после отключения издает звон, напоминающий бубенцы.
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Режим гвс

Сообщение Bahus »

Antidoth писал(а): 03 июл 2022, 23:19 продолжает какое-то время греть
Конкретнее, пожалуйста. Какое-то это какое?
Antidoth писал(а): 03 июл 2022, 23:19 издает звон, напоминающий бубенцы
Перегрев, скорее всего
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Antidoth
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 июл 2022, 23:11
Откуда: Белгород

Режим гвс

Сообщение Antidoth »

засек время. 20 секунд продолжает гудеть, после этого останавливается и бубенцы :|
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Режим гвс

Сообщение Bahus »

Посмотрите значение А04 в этот момент.
Antidoth писал(а): 04 июл 2022, 18:38 продолжает гудеть
Это горелка или всё же вентилятор? Вентилятор и должен после погасания работать некоторое время
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС
    starec » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    264 Просмотры
    Последнее сообщение starec
  • Baxi eco classic 24f__КАК войти в режим программирования?
    AlexZander77 » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    1526 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    1138 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Тактование BAXI mainfour 240F на ГВС
    polnik » » в форуме Поломалось - чинимся