ГВС
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 16 янв 2020, 20:08
- Откуда: Сочи
- Мой котел: Baxi 24 fi main
- Благодарил (а): 4 раза
- Возраст: 57
ГВС
Котёл BAXI MAIN 24 FI
Привет Друзья! подскажите.
В режиме "ЛЕТО"при включении горячей воды котёл перестал реагировать и включаться вода течёт холодная.
В режиме "ЗИМА" котёл запускается разжигается но при включении горячей воды котёл не переключается на ГВС.
Предлагаю: датчик протока воды.
Можно ли самостоятельно снять прозвонить если мёртвый под замену?)
Или почистить?
Какой порядок действий?
Что ещё может быть?
Трёхходовой клапан?
Давление держит стабильно норму.(недавно поменял расширительный бак)
Привет Друзья! подскажите.
В режиме "ЛЕТО"при включении горячей воды котёл перестал реагировать и включаться вода течёт холодная.
В режиме "ЗИМА" котёл запускается разжигается но при включении горячей воды котёл не переключается на ГВС.
Предлагаю: датчик протока воды.
Можно ли самостоятельно снять прозвонить если мёртвый под замену?)
Или почистить?
Какой порядок действий?
Что ещё может быть?
Трёхходовой клапан?
Давление держит стабильно норму.(недавно поменял расширительный бак)
Nebuchadnezzar
-
- Бывалый
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
- Откуда: Киров
- Поблагодарили: 6 раз
ГВС
Добрый день. Котел не видит протока. Первое и последнее - датчик протока. Котел битермик, трехходового нет. Семинарская тетрадь стр. 15
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 16 янв 2020, 20:08
- Откуда: Сочи
- Мой котел: Baxi 24 fi main
- Благодарил (а): 4 раза
- Возраст: 57
-
- Бывалый
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
- Откуда: Киров
- Поблагодарили: 6 раз
ГВС
Думаю что да. Внутри турбинка. Снять,располовинить как в семинарке, почистить. Если большой износ, то работать не будет. Обычно грязь попадает.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
ГВС
Какая турбинка?!!!
Если пытаешься что-то советовать, то хоть устройство глянь. Там датчик с ферромагнитным кольцом.
------------------------------------------------------
Попробовать можно, вдруг поплавок "закис". Аккуратно изучить устройство, прежде чем применять грубую силу, ценник же не гуманный.
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 16 янв 2020, 20:08
- Откуда: Сочи
- Мой котел: Baxi 24 fi main
- Благодарил (а): 4 раза
- Возраст: 57
ГВС
Всем спасибо!
Поменял датчик протока воды и всё работает в штатном режиме!
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Датчик 1800 ₽
Работа 2000 ₽ + замена всех прокладок
Поменял датчик протока воды и всё работает в штатном режиме!
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Датчик 1800 ₽
Работа 2000 ₽ + замена всех прокладок
Nebuchadnezzar
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
ГВС
Старый проверьте, может действительно закис или забился. Откройте, отмойте поплавок и внутреннюю камеру. Геркон проверяется тестером. Переворачиваете датчик вверх ногами, чтобы поплавок попал в зону геркона. Контакты должны замкнуться. В обычном положении, соответственно, молчать должен.
Вдруг просто грязный, на полке может своего часа подождать.
Вдруг просто грязный, на полке может своего часа подождать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 14 Ответы
- 1125 Просмотры
-
Последнее сообщение GennadiyS161
-
- 2 Ответы
- 2719 Просмотры
-
Последнее сообщение Serqey1906
-
- 5 Ответы
- 900 Просмотры
-
Последнее сообщение qven47
-
- 7 Ответы
- 2258 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 6 Ответы
- 777 Просмотры
-
Последнее сообщение Kuler
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 11 гостей