Добрый день.
Прошу консультации - котел Baxi Luna3 Comfort - с подключенным бойлером косвенного нагрева Slim UB
Система работает больше 2 лет, раньше проблем не было.
По какой-то причине начало повышаться давление в котле - и котел начал сбрасывать воду через клапан сброса излишнего давления.
Путем манипуляций с кранами - выявлено - что давление перестает расти если выключить из системы бойлер. Как только включить воду на бойлер - давление сразу же вырастает.
Подскажите возможную причину и что делать?
Телефон 8-964-493-77-семьсемь
Заранее спасибо.
Повышение давления в котле при подключении бойлера
#1
#2
#3
Baxi Luna 3 Comfort - Это разве не полное название котла?
Похоже на то - что проблема в змеевике, при перекрытии подачи воды в бойлер - давление падает.
Соответственно вопрос - змеевик меняется - или я попал на бойлер?
( И есть ли мысли у специалистов - как это могло произойти - если бойлер 2 года спокойно работал, к нему вообще никто не прикасался - и вдруг - пробит змеевик?)
Заранее спасибо.
#4
#5
#6
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Re: Повышение давления в котле при подключении бойлера
Опорожните и перекройте вход воды в бойлер. Давление в системе отопления должно падать.
Если так и есть - пробит змеевик бойлера. К сожалению.
Если так и есть - пробит змеевик бойлера. К сожалению.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Повышение давления в котле при подключении бойлера
Даже опорожнять не надо, - перекрыть ХВС на бойлер и открыть кран горячей воды в мойке...
Правда, еще через бойлер может быть подпитка подключена и не держать кран подпитки...
И назовите полностью модель котла...
Правда, еще через бойлер может быть подпитка подключена и не держать кран подпитки...
И назовите полностью модель котла...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Повышение давления в котле при подключении бойлера
BAXI-Ural писал(а):Даже опорожнять не надо, - перекрыть ХВС на бойлер и открыть кран горячей воды в мойке...
Правда, еще через бойлер может быть подпитка подключена и не держать кран подпитки...
И назовите полностью модель котла...
Baxi Luna 3 Comfort - Это разве не полное название котла?
Похоже на то - что проблема в змеевике, при перекрытии подачи воды в бойлер - давление падает.
Соответственно вопрос - змеевик меняется - или я попал на бойлер?
( И есть ли мысли у специалистов - как это могло произойти - если бойлер 2 года спокойно работал, к нему вообще никто не прикасался - и вдруг - пробит змеевик?)
Заранее спасибо.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Повышение давления в котле при подключении бойлера
Если подпитка у вас организована через бойлер, то еще может не держать подпиточный кран...
Отсутствие СУП (системы уравнивания потенциалов), блуждающие токи. За пол года убиваются и нержавеущие бойлера, как лазером прожигает...
Брак бойлера...
Коррозионноактивная вода + загаженный (неработающий) защитный анодГость писал(а):И есть ли мысли у специалистов - как это могло произойти - если бойлер 2 года спокойно работал, к нему вообще никто не прикасался - и вдруг - пробит змеевик?
Отсутствие СУП (системы уравнивания потенциалов), блуждающие токи. За пол года убиваются и нержавеущие бойлера, как лазером прожигает...
Брак бойлера...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 26 дек 2021, 23:45
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 fi
Повышение давления в котле при подключении бойлера
Гость, Добрый! Дык, как закончилась история? Я, например, просто забыл закрыть кран подпитки и долго копал в не туда
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 711 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 15 Ответы
- 2188 Просмотры
-
Последнее сообщение tsv63
-
- 1 Ответы
- 744 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 11 Ответы
- 613 Просмотры
-
Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
-
- 7 Ответы
- 237 Просмотры
-
Последнее сообщение vadimus164
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 17 гостей