Ошибка 25 ГВС

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Ответить

Автор темы
Blade
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 дек 2018, 13:47
Откуда: Курган
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Благодарил (а): 18 раз

Ошибка 25 ГВС

Сообщение Blade »

Доброго дня друзья!

Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ЗОНТ.
котел бакси 13.04 ошибка 25.JPG
третий раз за полгода выскочила, повод разобраться.
происходит только когда идёт водозабор горячей воды, душ или душ+посудамытьё.
пролистал сколкьо можно графики, в обычном режиме поддержания температуры такого нет.
ошибка 25.jpg
год назад чистил сам бойлер, анод практически сдох, 1 см остался и на следущий день новая система очистки запущена, солеобмен на понижение жесткости, сказали анод нафиг не нужен. ну ок.

посторонних шумов нет. мощность на ГВС изначально 50% уменьшил. ГВС в эксплуатации 1,5 года, котел 4.

с чего начать? сем. тетрадь и сопротивлиение д.температуры? :|
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибка 25 ГВС

Сообщение Starik »

Blade писал(а): 14 июл 2022, 13:39с чего начать?
С инструкции, там другая трактовка ошибки.
Но датчик проверить лишним не будет.
Фильтр (поз. 19) чистить, имхо. Если отопление включено, то трехход ещё проверять, может заедает при переключении.
Как-то так. :)
#2

Автор темы
Blade
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 дек 2018, 13:47
Откуда: Курган
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Благодарил (а): 18 раз

Ошибка 25 ГВС

Сообщение Blade »

в воскресенье занимался котлом.
в бойлер все таки заглянул, там девственно чисто, блестит нержавейка змеевика и стенки.
с жесткой водой там ужас творился! сейчас чистота, я даже штырь от анода выкрутил, только он ржавый остался.

фильтр чистить который у насоса? обвел синим? он чист.
датчик проверить который красным обвел? он же считывает температуру теплоностителя (но думаю он не при чем, на всякий случай проверю)
бакси датчики.JPG
насос? снять гайку насоса? покрутить вал?

отопление включено, но оно не запускается, лето же (22 градуса по внешнему датчику установка t), трехходовой всегда на ГВС стоит, попробовал принудительно 30 градусов отопления, он жужжит, переключается.

сегодня утром вновь Е25 - при заборе горячей воды. когда идёт поддержание температуры - нет такой проблемы.
может еще где фильтр есть?
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибка 25 ГВС

Сообщение Starik »

Теплообменник котла проверять и бойлера изнутри (там искать накипь).
Конденсатор насоса, надо ёмкость замерить и сравнить с заявленной (указана на корпусе кондера). Разъём насоса снять/поставить, осмотреть на предмет окисления. И останется реле насоса - большой ток из-за подгоревших контактов.
Других причин не придумывается.
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Luna 3 ОШИБКА Е31
    Дмитрий Кенора » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1804 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim ошибка 30
    Alexshab » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    2431 Просмотры
    Последнее сообщение Alexshab
  • Baxi ecofour 24f ошибка е03
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1169 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    1713 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка E215
    AndreyFab » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    1697 Просмотры
    Последнее сообщение DenisO

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя