Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:37
- Откуда: Кострома
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 48
Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер
Привет всем! Кто может внятно объяснить, как правильно настроить Амперу с подключенным к ней бойлером и выносным трехходовиком (фугас)? Часа 2 долбился в кривое меню на Ампере, но все равно херь какая-то получается. Судя по инструкции, должен появиться значек трехходовика и типа все заработать, но котел живет своей жизнью. Менял направление вращения сервопривода трехходовика, и все равно в меню котла толком не настроил. Есть вот прямо пошаговое руководство? И меню в Ампере, конечно, писал еще тот затейник... И паспорт написан так, что хер разберешь. Помогите, пожалуйста..
PS: еще к нему Зонт смарт подключен по опентерму, ладно хоть с ним дружит. Отсюда вопрос еще - нужно, все-таки, подключать к котлу родные датчики температуры помещения и улицы при работе с бочкой или нет? Просто без бойлера он инфу тянет с Зонта по шине, с бочкой ругается...
Датчик бойлера подключен родной Амперовский.
PS: еще к нему Зонт смарт подключен по опентерму, ладно хоть с ним дружит. Отсюда вопрос еще - нужно, все-таки, подключать к котлу родные датчики температуры помещения и улицы при работе с бочкой или нет? Просто без бойлера он инфу тянет с Зонта по шине, с бочкой ругается...
Датчик бойлера подключен родной Амперовский.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер
Не знаю как насчет паспорта котла, но вот твой пост очень "информативно" отражает происходящее. Особенно четко и ясно прописано что именно надо понимать под выражением "херь какая-то получается", а так же "с бочкой ругается..." - если матом, то меню написано грамотно, имхо.faxer44 писал(а): ↑17 авг 2022, 10:54Кто может внятно объяснить, как правильно настроить Амперу с подключенным к ней бойлером и выносным трехходовиком (фугас)? Часа 2 долбился в кривое меню на Ампере, но все равно херь какая-то получается.
Просто без бойлера он инфу тянет с Зонта по шине, с бочкой ругается...
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:37
- Откуда: Кострома
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 48
Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер
Ок, напишу по другому: настраивая параметры котла для работы его с трехходовым на бойлер - что и как нужно прописать правильно в меню, чтобы (судя по паспорту) появилась иконка трехходовика и он начал корректно работать? Нужно-ли все родные датчики Амперы цеплять к ней, если управление котлом идет через зонт по опентерму? Настройку делал по паспорту, часть пунктов меню не активно, хотя заходил и под сервисником. С другими подобными котлами, типа протерма и вайланда, например, таких танцев с бубнами никогда нет, 3 минуты занимает весь процесс. Либо я тупо что-то не догоняю в логике построения алгоритма именно такой настройки системы.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер
Отвечу по-другому.
Что ты делаешь (пошагово) до момента "всё пропало"?
А если правильно подключать (инструкция: стр. 15, рис. 5), что происходит?
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:37
- Откуда: Кострома
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 48
Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер
Все настраиваю по инструкции по вышеприведенным страницам, но в процессе выясняется, что часть функций котла не открыта в меню, именно тех, которые нужны для корректного выбора режима котла с бойлером. Пытаюсь искать и включить их в сервисном меню - нету... Значек трехходового, который, типа, должен появится при активированном режиме "на бойлер" не появляется. Чуть опустил глаз в инструкцию - вышел из сервисного меню... Вообщем, завтра еще раз поеду туда (удаленка за 60км), буду еще раз пытаться настроить. Вопрос попутно: надо-ли подключать все датчики из комплекта котла при условии подключения зонта и перехвата уличной и внутренней температуры непосредственно с него (подключение вместо датчика температуры помещения в меню, вроде 2 датчик)?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер
Начинать надо со: "всё подключаю по инструкции". Там только одна точка подключения клапана, если подключишь в другое место - ковырять меню бесполезно (в меню клапан - переключающий).
Для измерения температуры воды в контурах нужны датчики на каждый контур, т.е. один для СО, второй для ГВС (бойлера), если я правильно понимаю. Остальное не обязательно, имхо.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:37
- Откуда: Кострома
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 48
Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер
Клапан подключается в место, прописанное во инструкции
, датчик ГВС (родной, амперовский) подключен в штатный разъем, температуру СО он берет со своего датчика котла.-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер
А дальше по таблице в инструкции на стр. 20, к примеру, режим работы контуров = приоритет ГВС.
Однако, в таблице на стр. 22 есть интересная строка 3.3.
Дальше надо смотреть строки про насосы (это 8.1 и далее), а так же строку 9 (там вариант 2 только датчик из бойлера).
Про клапан строка 9.3.
Как-то так, вроде ничего сложного.
Однако, в таблице на стр. 22 есть интересная строка 3.3.
Дальше надо смотреть строки про насосы (это 8.1 и далее), а так же строку 9 (там вариант 2 только датчик из бойлера).
Про клапан строка 9.3.
Как-то так, вроде ничего сложного.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:37
- Откуда: Кострома
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 48
Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер
Про "ничего сложного" абсолютно согласен. Но вот настолько замудрить процесс - это, конечно, красавцы они! Проще котельную раскидать и настроить на мегаватт, чем зашить режим работы на ампере..))) Ок, поеду попробую еще раз, по результатам отпишусь. Спасибо!
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:37
- Откуда: Кострома
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 48
Бакси Ампера+выносной трехходовик+бойлер
Докладываю - оживил эту вундервафлю. Отключил зонта, все ожило. Потом уже настроенный зонт привязал, но с иной прошивкой, которая 158. На 161 прошивке не захотел дружить - не назначается зонт как выносной датчик температуры №2 и температуру воздуха улицы он с зонта не подтягивает. Надо будет с ТП зонта пообщаться по этому поводу. А так шевелится, сцуко..
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей