Доброго дня.
Котел Luna 3 240i - недавно был включен зимний режим, где то через неделю после этого стал плохо греть ГВС. На дисплее 28-32 градуса. По ощущениям - так же. При этом, когда открыт кран ГВС - заметно нагревается труба подачи отопления. При закрытии крана на дисплее 47 градусов.
Может ли быть дело в трехходовом клапане? Сервопривод снял - он работает. Со снятым приводом ситуация не меняется.
В данном клапане картридж съемный? Попробовал открутить, не получилось. Силу прилагать побоялся. Сам клапан выглядит не очень - см. фото.
Или же дело может быть в чем то еще?
Ошибок нет, кран моргает, горелка горит - т.е. на дисплее все штатно
Luna 3 240i - плохо греет ГВС
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna 3 240i - плохо греет ГВС
Если в оба контура дует - однозначно картридж. Тем более если с откинутым мотором ситуация не поменялась.
Так что выкручивайте картридж, может чистка поможет. Если нет - то замена. Открутить проблема. Не очень удобно, да и прикипает здорово.
Так что выкручивайте картридж, может чистка поможет. Если нет - то замена. Открутить проблема. Не очень удобно, да и прикипает здорово.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 13:12
- Откуда: Ульяновск
- Мой котел: Baxi Luna 3 240i
- Благодарил (а): 2 раза
Luna 3 240i - плохо греет ГВС
А можете подсказать, какой там картридж, если придется замену искать? И ценник хотя бы ориентировочно?
Откручивать стандартно против часовой?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna 3 240i - плохо греет ГВС
Откручивать стандартно.
А по поводу модификации - могут быть нюансы в зависимости от года выпуска.
Забиваете здесь серийник - будет вся спецификация на вашу модификацию.
Сейчас устанавливаются 7726370
До этого были с пластиковой рамкой, которая у всех при демонтаже ломалась и оставалась внутри. Эти взаимозаменяемые.
А вот ещё раньше конструкция совсем другая была. Поэтому и нужен серийник.
А по поводу модификации - могут быть нюансы в зависимости от года выпуска.
Забиваете здесь серийник - будет вся спецификация на вашу модификацию.
Сейчас устанавливаются 7726370
До этого были с пластиковой рамкой, которая у всех при демонтаже ломалась и оставалась внутри. Эти взаимозаменяемые.
А вот ещё раньше конструкция совсем другая была. Поэтому и нужен серийник.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 13:12
- Откуда: Ульяновск
- Мой котел: Baxi Luna 3 240i
- Благодарил (а): 2 раза
Luna 3 240i - плохо греет ГВС
Bahus, да, все верно, по серийнику выдает 7726370 как замену. Благодарю
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 647 Просмотры
-
Последнее сообщение AnfiniL
-
- 8 Ответы
- 970 Просмотры
-
Последнее сообщение viacheslav_7
-
- 2 Ответы
- 1795 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 911 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 6 Ответы
- 904 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 14 гостей