Котел EcoFour 24квт

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
voxt
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 28 июн 2017, 17:00
Благодарил (а): 41 раз

Котел EcoFour 24квт

Сообщение voxt »

Добрый день.
Имеем двухконтурный котел Baxi EcoFour 24квт, работающий пока только на отопление.
Подскажите, пожалуйста:

1. Система собрана без расширительного бачка. В системе 90 литров теплоносителя "теплый дом" на минус 20гр.
При температуре теплоносителя на котле 24град (котел выключен) давление на Фото1. А при температуре 60град (котел работает) - давление на Фото 2. Нужно ли мне врезать в систему расширительный бачек ?

2.Планирую подключать второй контур котла на ГВС. Заказывал анализ воды из колодца, сказали вода жестковатая для техники :
рН, ед - 7,67
Общая жесткость, мг-экв/л (0Ж) - 5,8
Общая минерализация, мг/л - 268
Подскажите, какие фильтры можно использовать для смягчения воды, чтобы котел подольше поработал?
(дом дачный, дорогостоящие системы подготовки воды не потяну)
Заранее спасибо за ответы..
Вложения
1.jpg
2.jpg
#61
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Котел EcoFour 24квт

Сообщение Bahus »

Возможно полости с воздухом остались кое-где. Выдавит потихоньку. Не загоняйтесь. За давлением пока просто приглядывайте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#62

Автор темы
voxt
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 28 июн 2017, 17:00
Благодарил (а): 41 раз

Котел EcoFour 24квт

Сообщение voxt »

Steamboy писал(а): 26 сен 2022, 17:08
voxt писал(а): 26 сен 2022, 16:00 так это то что слил я старого теплоносителя 76 литров, а залил свежего 70л.
А как Вы его посчитали в объёме?
Была цель засечь объем слитого.
Сливал специально в емкость известного объема.

Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Bahus писал(а): 26 сен 2022, 17:13 Возможно полости с воздухом остались кое-где. Выдавит потихоньку. Не загоняйтесь. За давлением пока просто приглядывайте.
Спасибо. Будем наблюдать.
#63

Автор темы
voxt
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 28 июн 2017, 17:00
Благодарил (а): 41 раз

Котел EcoFour 24квт

Сообщение voxt »

Всех с наступившими Новым годом и Рождеством!
Возник такой вопрос, вот везде пишут, что частое включение-выключение котла это плохо, а в чем конкретно плохо ? Что там от этого быстро изнашивается ?
И еще, есть ли какое то нормальное-оптимальное время работы котла между включением и выключением ? Или наоборот например какое время котел не должен работать без остановки ?
#64

Автор темы
voxt
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 28 июн 2017, 17:00
Благодарил (а): 41 раз

Котел EcoFour 24квт

Сообщение voxt »

voxt писал(а): 08 янв 2024, 20:10 Всех с наступившими Новым годом и Рождеством!
Возник такой вопрос, вот везде пишут, что частое включение-выключение котла это плохо, а в чем конкретно плохо ? Что там от этого быстро изнашивается ?
И еще, есть ли какое то нормальное-оптимальное время работы котла между включением и выключением ? Или наоборот например какое время котел не должен работать без остановки ?
У меня режим работы котла такой: 40 мин нагревает, 20 мин остывает(это когда -28 на улице было).Работает по термометру, где задана температура комнаты и мин и макс значения. Температура "жижы" задана 60град.
Я могу увеличением температуры теплоносителя сократить время нагрева, и тогда включаться-выключаться будет чаще. Вопрос - нужно ли ? Не много ли 40 мин беспрерывной работы для газовой горелки ?
#65
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Котел EcoFour 24квт

Сообщение dobsan »

voxt писал(а): 10 янв 2024, 17:58 Не много ли 40 мин беспрерывной работы для газовой горелки ?
Мало
#66

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 12 раз

Котел EcoFour 24квт

Сообщение kdme56 »

voxt писал(а): 10 янв 2024, 17:58много ли 40 мин
У меня 5 через 2 часа.
#67

Автор темы
voxt
Забегающий
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 28 июн 2017, 17:00
Благодарил (а): 41 раз

Котел EcoFour 24квт

Сообщение voxt »

kdme56 писал(а): 10 янв 2024, 22:30
voxt писал(а): 10 янв 2024, 17:58много ли 40 мин
У меня 5 через 2 часа.
5 минут греет, 2 часа остывает?

Отправлено спустя 2 часа 2 минуты 20 секунд:
dobsan писал(а): 10 янв 2024, 22:05
voxt писал(а): 10 янв 2024, 17:58 Не много ли 40 мин беспрерывной работы для газовой горелки ?
Мало
А сколько "нормально, достаточно"?
#68

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 12 раз

Котел EcoFour 24квт

Сообщение kdme56 »

voxt писал(а): 29 янв 2024, 18:58 5 минут греет, 2 часа остывает?
В морозы то :)
5 на 2

Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
voxt писал(а): 08 янв 2024, 20:10 Что там от этого быстро изнашивается ?
Всё что шевелится...быстро изнашивается. Постоянное спокойствие самое норма.
#69

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котел EcoFour 24квт

Сообщение Starik »

voxt писал(а): 10 янв 2024, 17:58Я могу увеличением температуры теплоносителя сократить время нагрева и тогда включаться-выключаться будет чаще.
Так будет не правильно, ведь с увеличением температуры получишь перегрев помещений. Для более частого выключения лучше (правильнее) поднять минимальную мощность СО (F10).
voxt писал(а): 10 янв 2024, 17:58Не много ли 40 мин беспрерывной работы для газовой горелки?
На мой взгляд - много, но не для горелки (она меньше всего в котле страдает). Самой пострадавшей стороной в конвекционном котле, при непрерывной работе, является вентилятор, имхо. Условия для него довольно жесткие, т.к. он установлен на выхлопе. Тут нужен компромисс. Если выключения котла в доме не ощущаются, то можно сделать 10 через 10 минут. Как-то так.
#70
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
    ВладНН » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    334 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
    ollg » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    2226 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    37 Ответы
    6457 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi ecofour 24f ошибка е03
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1169 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Генератор + Baxi Energy 400 + Baxi EcoFour 24F
    kotyara12 » » в форуме Защитное оборудование
    2 Ответы
    2268 Просмотры
    Последнее сообщение kotyara12

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей