Luna3 Comfort и комнатный термостат

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.

Автор темы
vasjon
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 17:07
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 6 раз

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение vasjon »

Здравствуйте. Есть котел Luna3 Comfort 1.310 Fi и бойлер. В данный момент котел работает по температуре теплоносителя. Основные параметры: AMBON=0, MODUL=0, F10=0. Подскажите как подключить комнатный термостат? Правильно ли я понимаю что достаточно подключить 2 проводной кабель к обведенным красным клемам или нужно еще изменить настройки котла?
kotel.jpg
#91

Andrey I
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
Откуда: Сосновый Бор
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 2 раза

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Andrey I »

Bahus, спасибо за оперативный ответ и реакцию. Разрешите подитожить:)
1. Выносная панель это фактически термостат с пультом управления, который позволяет выставлять работу котла по комнатной температуре на панели
2. Ни в коем случае не подключать выносную панель на М2, только к М1.при этом должна быть установлена перемычка на М2.
3. Установить AMBON - 1, а MODUL - 0 если нет датчика уличной температуры
4. Выставить параметр СН S^
ВОПРОСЫ:
1. Нужно ли устанавливать параметр CH SL?
2. какой параметр должен быть на F10?
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
#92
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Bahus »

1. Если не придираться к терминам, то да. Термостат всё-таки это некое реле, которое просто рвёт контакт, когда нужно. А в данной панели стоит датчик температуры, который постоянно сливает котлу показания.
2. Наоборот. Панель подключается только к М2. М1 это как раз для термостатов типа "сухой контакт" 220В. Можно купить, подключить и его тоже. Тогда можно настроить работу котла по одному из двух устройств (там есть варианты в F10). Стандартно с завода. Панель на М2, М1 не используется и перемычки нет.
3. Можно так. Можно оставить 1-1. Второй (заводской) мне больше по душе.
4. Если оставляем по воздуху - да.

1. Блин. Тут наверное мой косяк. Запамятовал уже. Есть CH SL и CH S^. Один задаёт температуру теплоносителя, второй тупо информационный, показывает какая температура задана. Зачем - то мне неведомо. Короче какой из них что - не помню. Ну сами потыкаете. Кажется первый задаёт всё-таки. Там же при желании Цельсия в Фаренгейта можно переключить.
2. Это как раз про номер 2. Если не будет комнатного термостата в М1 - оставляем заводские 00.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#93

Andrey I
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
Откуда: Сосновый Бор
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 2 раза

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Andrey I »

Bahus,
Спасибо за ответ
2. Да, перепутал колодки - запутался немного).
Про перемычку из раздела 17.1 УСТАНОВКА ВЫНОСНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ КОТЛА инструкции:
ВАЖНО Если не используется комнатный термостат, необходимо поставить перемычку на контакты 1-2 клеммной колодки М1 ( рис. 10).
Так ставить ее или нет?))
3. Второй (заводской) мне больше по душе. - что имелось ввиду?)))
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
#94
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Bahus »

2. Так больше не о месте установки, а о работе по комнатному датчику. Ставите на морду котла - датчик неизбежно придется выключить. Соответственно, Ambon=0. Тогда скорее всего перемычку нужно поставить. Хотя не факт и может быть опечатка. Попробуйте без неё. Если отопление будет стартовать - ну и хорошо. Не будет, тогда перемычку поставьте.
3. Ambon=1, Modul=1. Этот вариант имелся ввиду. Работа по помещению с заданной температурой теплоносителя и модуляцией мощности.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#95

Andrey I
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
Откуда: Сосновый Бор
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 2 раза

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Andrey I »

Bahus, спасибо за комментарии!) вроде со всем разобрался. Вот только про MODUL не до конца понял…)
Согласно инструкции модуляция температуры на подаче происходит когда установлен датчик комнатной и уличной температуры. Или это не так?
В моем случае, только с панелью на стене получается есть только датчик комнатной температуры! И если я выставлю MODUL - 1 температура на подаче тоже будет модулироться?
Вложения
A3E9F73A-D302-4FE8-9050-ED84BA60332A.jpeg
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
#96
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Bahus »

Ну поиграйтесь с параметрами. Какой устроит больше всего, такой и оставьте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#97

Andrey I
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
Откуда: Сосновый Бор
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 2 раза

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Andrey I »

Bahus,
Хорошо, спасибо Вам огромное за ответы и комментарии.
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
#98

Andrei90
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 фев 2024, 21:56
Откуда: Омутнинск
Мой котел: Baxi luna 3 komfort

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Andrei90 »

Добрый вечер. Прочитав тему я так и не понял, оставив панель управления в котле и подключив другой термостат,будет ли у меня работать погодозависимая автоматика с датчиком уличной температуры?
#99

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Starik »

Andrei90 писал(а): 06 фев 2024, 22:01будет ли у меня работать погодозависимая автоматика с датчиком уличной температуры?
Вот это ты завернул вопросик. Расшифруй.
Когда подключишь ДУТ, то вместо температуры кнопками батарей начнешь перебирать кривые (их 99). Комнатный термостат (правильно подключенный) будет рубить котел. Ты про это спрашивал?
#100
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Bahus »

Работа уличного датчика никак не связана с местоположением панели управления. И на котле и на стене. Только в первом случае вы сами кривую ДУТ задаёте, во втором котёл самостоятельно выберет кривую в зависимости от погодных условий и установленной комнатной температуры.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#101

Andrei90
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 фев 2024, 21:56
Откуда: Омутнинск
Мой котел: Baxi luna 3 komfort

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Andrei90 »

Вообще у меня мысль такая. Я хотел бы родную панель управления оставить на котле, т.к. самая холодная комната у меня далеко от котла и провод вести через весь дом не очень хочеться. Я думал подключу другой комнатный термостат через wi-fi к котлу. Вот в этом и заключается мой вопрос. Как будет работать ПЗА? В автоматическом режиме или самому выбирать Kreg. Только смысл от нее тогда если к котлу при резких перепадам на улице нужно будет постоянно бегать. Или я что-то не допонимаю???
#102

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Starik »

Andrei90 писал(а): 07 фев 2024, 16:53комнатный термостат через wi-fi к котлу.
Не правильно мыслишь. Термостат называется - беспроводной. Состоит из двух устройств приемника и передатчика, бывают на 400-ой частоте и 800-ой, лучше брать 800-ю т.к. этот канал меньше загружен. Приемник подключается к котлу как обычный термостат (проводной) и ещё приемнику надо 220в, передатчик с батарейками, неси куда хочешь.
Кривую по уличному датчику сам подберешь, одну на зиму (морозы), другую на межсезонье (вокруг нуля), зависит от жилища.
#103

Andrei90
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 фев 2024, 21:56
Откуда: Омутнинск
Мой котел: Baxi luna 3 komfort

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Andrei90 »

Ну как Вы считаете это нормальный вариант, или заморочиться и вынести родную панель?
#104
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение BAXI-Ural »

Управление котлом, управление климатом лучше от родной панели.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#105

Andrei90
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 фев 2024, 21:56
Откуда: Омутнинск
Мой котел: Baxi luna 3 komfort

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Andrei90 »

Спасибо тогда буду ставить родную панель в нужную комнату. Для его подключения нужно только 2х жильный провод и все?
#106
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение BAXI-Ural »

Да. 0.5 сечение, гарантировано до 50 м
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#107

Andrei90
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 фев 2024, 21:56
Откуда: Омутнинск
Мой котел: Baxi luna 3 komfort

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение Andrei90 »

Спасибо за помощь!
#108
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Сообщение tsv63 »

BAXI-Ural писал(а): 08 фев 2024, 09:06 Да. 0.5 сечение, гарантировано до 50 м
Протокольные рекомендации описывают не совсем так:
Количество жил в кабеле ...................... 2.
Максимальная длина кабеля .................. 50 метров.
Максимальное сопротивление кабеля ....... 2 x 5 Ом.

Для предотвращения помех при коммуникации необходимо использовать витую пару или экранированную пару проводов! Кабель подключения не должен прокладываться и по возможности пересекаться с силовой электропроводкой!
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#109
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco Classic 24f посоветуйте недорогой комнатный термостат
    3 Ответы
    1904 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • EcoFour 24F комнатный термостат
    5 Ответы
    1408 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Комнатный термодатчик для Slim 1300in
    АндрейВрн » » в форуме Другие вопросы
    43 Ответы
    1593 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi connect+ плюс baxi luna3 comfort: решение проблемы с ошибками интерфейса opentherm
    mmishourovsky » » в форуме Электрокоммутация
    0 Ответы
    209 Просмотры
    Последнее сообщение mmishourovsky
  • Cotherm TSR 11" T115 16A 250 В погружной термостат TSR00009
    Альекс » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    1436 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции