Нет горячей воды.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Дмитрий 116
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 окт 2022, 20:00
Откуда: Казань
Мой котел: Baxi ecoclassic
Благодарил (а): 3 раза

Нет горячей воды.

Сообщение Дмитрий 116 »

День добрый. Есть вопрос. Почти год назад купили квартиру, без ремонта. Установлен котел Baxi eco classic. Сделали ремонт, планируем переехать. Попытался включить ГВС в режиме лето. На котле выставил 60 градусов. Однако дисплей показывает только 40, но вода практически холодная, чуть немного теплая. Такая же ситуация и при включении отопления. Отопление работает, а вот ГВС нет. Забиться там не могло, так как горячая вода не включалась. Водопровод был заглушен, кранов не было
Из того что прочитал есть подозрения на датчик ГВС. Может он просто закис или ещё что то, от долгого простоя?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Нет горячей воды.

Сообщение Bahus »

Мог и закиснуть, конечно. Мог и с завода кривым быть. Такое тоже бывает.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... Y84354011P
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Дмитрий 116
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 окт 2022, 20:00
Откуда: Казань
Мой котел: Baxi ecoclassic
Благодарил (а): 3 раза

Нет горячей воды.

Сообщение Дмитрий 116 »

и еще интересный момент. при включении горячей воды через смеситель в ванной, котел работает но при установленной температуре 60 выдает 25-30 на табло, в реали комнатной температуры, даже холоднее. Но если включить через этот же смеситель но через душевую лейку подачу воды, то котел отображает уже 48-50 градусов и вода идет горячая (конечно опять же не 60). Удивительно
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Нет горячей воды.

Сообщение Bahus »

У вас расход разный через потребителей. Придушите расход на смесителе литров до 5 в минуту - тоже температура поднимется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Проблема с напором горячей воды, котёл baxi fourtech
    Evdoha » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1116 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 Зеленый цвет подтека с выхода горячей воды
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    862 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Слабый напор горячей воды
    Evdoha » » в форуме Поломалось - чинимся
    40 Ответы
    2416 Просмотры
    Последнее сообщение Evdoha
  • Котел Бакси Слим 1.230 in и бойлер бакси ub 80, нет горячей воды.
    Леонид60 » » в форуме Гидравлическое подключение
    15 Ответы
    1677 Просмотры
    Последнее сообщение Леонид60
  • Прорыв горячей воды через смеситель
    Vova7777777 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    457 Просмотры
    Последнее сообщение Vova7777777