Здравствуйте! Начались какие-то странности с котолом, помогите, пожалуйста, разобраться! Некоторое время назад из крана слива воды начало капать, капли 2-3 в минуту. Это при том, что зимний режим ещё не запускали. Покрутил его, слил немного воды, догнал давление до 1.5 бар, вроде капать перестало. Забыл про него, уехал в командировку. Неделю назад звонит жена и говорит, что котёл снова капает и уже даже паркет поднялся. Я срочно вызвал спеца, он приехал молча повозился, ничего жене не сказал, взял деньги и уехал, сказал только, что всё сделал. Ну, я решил не перепроверить, вроде спец нормальный... Через пару дней запустили отопление. Прошло где-то дней пять, просыпаюсь я сегодня дома, выхожу на кухню, а там лужица под котолом снова набежала, на манометре больше 2,5 бар. Вызваниваю этого спеца, приезжает, спустил воду, заполнил бак в котле, перекрыл какие-то вентели и установил диагноз, что это протекает теплообменник. Говорит, будет подниматься давление и капать из сбросника. Мол, в теплообменнике скорее всего лопнула трубка в трубе и с неё идёт утечка..
Вроде все логично, но как-то слишком спокойно он говорил мне о том, что нужно менять либо теплообменник за 20 тыс, либо котёл! Будто это так просто!!!
В общем, мой вопрос в следующем: может ли то, что я описал соответствовать действительности и если да, то как мне перепроверить его работу? Можно ли найти в Сочи специалиста из сервиса Baxi?
Baxi MAIN 24fi стал подтекать...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi MAIN 24fi стал подтекать...
Мероприятия стандартные.
Задач мне видится две, ибо непонятно чего там делал ваш сервисник. Манипуляции нехитрые, думаю сами осилите всё проверить. Само собой всё делаем при отключенном от электропитания котле.
1. Проверить исправность расширительного бака.
Для начала нажмите на золотник бака. Если из-под него пошла вода - бак под замену. Дальнейшие манипуляции бесполезны. Если пошёл воздух или вообще тишина - нужно накачать бак. Понадобится насос (велосипедный, автомобильный, какой есть) и манометр (из той же оперы всё. Представляем что нам колесо автомобильное подкачать нужно).
Закрываем ВСЕ краны под котлом кроме выхода ГВС (второй слева). Открываем ближайший смеситель строго на ГВС. Слилась вода с контура ГВС котла. Открываем сливной вентиль котла (белый пластиковый слева). Сливается вода с отопительного контура котла. Всё, что открыли до этого, оставили открытым. Замеряем давление в воздушной камере бака. Обычно 1 килограмм качают. Если много - спускаем, нажав на золотник. Если мало - качаем насосом. Осторожно, будет выходить остаток воды. Под сливник поставьте что-нибудь.
Далее в обратной последовательности. Закрываем сливной вентиль котла. Немного откройте кран холодной воды (второй справа), пока из смесителя вода не пойдет. Закрываем смеситель. Открываем полностью кран подачи холодной воды. Открываем краны подачи и обратки. Смотрим на давление теплоносителя. При необходимости накидываем чуть больше единицы. Теперь желательно включить котел и несколько циклов погонять насос без розжига, чтобы выгнать воздух из теплообменника. Проще всего это сделать тупо закрыв газовый кран на входе в котел и включив его на отопление. Чёрт с ним валится в ошибку по розжигу, сбрасывайте не обращая внимания. Вот 2-3 раз ошибку сбросили, можно и газ дать.
С рабочим, правильно настроенным баком давление в системе должно меняться вполне незначительно, либо вообще на месте стоять, несмотря на температуру теплоносителя. К слову, данную процедуру неплохо делать хотя бы один раз в год, а лучше два.
Задач мне видится две, ибо непонятно чего там делал ваш сервисник. Манипуляции нехитрые, думаю сами осилите всё проверить. Само собой всё делаем при отключенном от электропитания котле.
1. Проверить исправность расширительного бака.
Для начала нажмите на золотник бака. Если из-под него пошла вода - бак под замену. Дальнейшие манипуляции бесполезны. Если пошёл воздух или вообще тишина - нужно накачать бак. Понадобится насос (велосипедный, автомобильный, какой есть) и манометр (из той же оперы всё. Представляем что нам колесо автомобильное подкачать нужно).
Закрываем ВСЕ краны под котлом кроме выхода ГВС (второй слева). Открываем ближайший смеситель строго на ГВС. Слилась вода с контура ГВС котла. Открываем сливной вентиль котла (белый пластиковый слева). Сливается вода с отопительного контура котла. Всё, что открыли до этого, оставили открытым. Замеряем давление в воздушной камере бака. Обычно 1 килограмм качают. Если много - спускаем, нажав на золотник. Если мало - качаем насосом. Осторожно, будет выходить остаток воды. Под сливник поставьте что-нибудь.
Далее в обратной последовательности. Закрываем сливной вентиль котла. Немного откройте кран холодной воды (второй справа), пока из смесителя вода не пойдет. Закрываем смеситель. Открываем полностью кран подачи холодной воды. Открываем краны подачи и обратки. Смотрим на давление теплоносителя. При необходимости накидываем чуть больше единицы. Теперь желательно включить котел и несколько циклов погонять насос без розжига, чтобы выгнать воздух из теплообменника. Проще всего это сделать тупо закрыв газовый кран на входе в котел и включив его на отопление. Чёрт с ним валится в ошибку по розжигу, сбрасывайте не обращая внимания. Вот 2-3 раз ошибку сбросили, можно и газ дать.
С рабочим, правильно настроенным баком давление в системе должно меняться вполне незначительно, либо вообще на месте стоять, несмотря на температуру теплоносителя. К слову, данную процедуру неплохо делать хотя бы один раз в год, а лучше два.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi MAIN 24fi стал подтекать...
2. Теперь, если профилактика бака не помогла и давление всё-равно растёт до критического - тогда налицо пробой.
Таких мест в котле 2. Первое это неплотно запирающий вентиль подпитки. Второе, это пробой между контурами внутри теплообменника. Чтобы выявить кто именно - делаем следующее.
Начало, в общем-то такое же как и в первом случае. Нужно опорожнить оба контура котла. Контуры пустые? Встаём в исходную позицию: все четыре крана под котлом закрыты, вентиль подпитки закрыт, сливной вентиль закрыт, смеситель непринципиально - можно закрыть). Теперь, нужно скинуть накидную гайку П-образной трубки с вентиля подпитки. Аккуратно, прокладку не потеряйте. Теперь у вас вода может пойти или из трубки или из патрубка вентиля подпитки. Вот и приоткрывайте немного кран подачи ХВС. Если не держит вентиль - капать начнет с него, а если пробой в теплообменнике, вода там проберётся и вернувшись назад начнет капать с П-образной трубки. Ну, а дальше по результатам...
По окончании - гайку на вентиль назад затянуть. Заполнение и запуск аналогично первому варианту.
Таких мест в котле 2. Первое это неплотно запирающий вентиль подпитки. Второе, это пробой между контурами внутри теплообменника. Чтобы выявить кто именно - делаем следующее.
Начало, в общем-то такое же как и в первом случае. Нужно опорожнить оба контура котла. Контуры пустые? Встаём в исходную позицию: все четыре крана под котлом закрыты, вентиль подпитки закрыт, сливной вентиль закрыт, смеситель непринципиально - можно закрыть). Теперь, нужно скинуть накидную гайку П-образной трубки с вентиля подпитки. Аккуратно, прокладку не потеряйте. Теперь у вас вода может пойти или из трубки или из патрубка вентиля подпитки. Вот и приоткрывайте немного кран подачи ХВС. Если не держит вентиль - капать начнет с него, а если пробой в теплообменнике, вода там проберётся и вернувшись назад начнет капать с П-образной трубки. Ну, а дальше по результатам...
По окончании - гайку на вентиль назад затянуть. Заполнение и запуск аналогично первому варианту.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 1029 Просмотры
-
Последнее сообщение softstart
-
- 17 Ответы
- 532 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 7 Ответы
- 361 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 4 Ответы
- 1798 Просмотры
-
Последнее сообщение Swist_vetra
-
- 3 Ответы
- 2400 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 16 гостей